Reinie Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Köln
|
|
Hallo Ihr lieben.
Es geht um Beleuchtung eines verschlossenen Flures in Gewerblichen Räumen der nach Angaben der Feuerwehr als Fluchtweg dienen soll.
Kein Fenster Nur Langer Gang zu einer weiteren Notleiter.
2 Lampen Funktionieren nicht 58Watt Röhren. Keine weitere Beleuchtung.
Meine Frage ist diese ob dieser Gang mit mindestens einer Akkubetriebenen Lampe (Dauerlicht) ausgestattet werden muss oder ob der Austausch der Neonröhren + Starter genügt.
Vielen Dank für eure rasche Antwort. |
|
BID = 794970
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Was sagt das (ggf. zu erarbeitende) Brandschutzkonzept dazu?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 794975
Reinie Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Köln
|
Nichts die Feuerwehr hat lediglich die Beleuchtung bemängelt. Aber ist es so dass eine Akkulampe i.d.R. vorhanden sein muss. Der Gang den ich beschrieben habe ist zu 90% nin Holz ausgebaut wenn man vom Ausbau reden kann. Sieht alles aus wie eine Ruine.
|
BID = 794979
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Fluchweg mit hoher Brandlast?
Da ist es dann wohl besser, wenn es dunkel blweibt. Sieht man das Elend nicht so...
Bedeutet "nichts", daß es gar kein Brandschutzkonzept gibt?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 795032
Reinie Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Köln
|
das heisst der bleibt vorhanden und kenne ich auch nicht. Ich möchte lediglich wissen wie es mit der Gang beleuchtung aussieht, ob diese permanent sein muss, oder ob man die gewohnte Beleuchtung nutzen kann.
Danke
|
BID = 795046
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Fluchtwegbeleuchtung muss auch bei Netzausfall funktionieren. Im Brandfall muss diese sich selbst einschalten.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795059
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| oder ob man die gewohnte Beleuchtung nutzen kann. |
Dann hätte die Feuerwehr dies ja nicht bemeckert.
Siehe auch die vorstehenden Bemerkungen von der mit den kurzen Armen.
Offtopic :
|
Zitat :
| Der Gang den ich beschrieben habe ist zu 90% nin Holz ausgebaut | Man könnte natürlich auch argumentieren, daß Holz gut brennt und sich in diesem Fall eine zusätzliche Beleuchtung des Ganges erübrigt.
|
|
BID = 795069
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Es gibt auch Nachrüstsätze für bestehende Leuchten, diese sorgen bei Netzausfall (nicht aber bei ausgeschaltetem Licht ) und im Brandfall für verminderte Beleuchtungsstärke (Bereitschaftslicht)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795300
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7368
|
...gehört da nicht ne Leuchte mit Fluchtweg-Piktogramm und Netz-/Akkubetrieb hin
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 795413
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
nicht unbedingt da tut es auch ein normales Piktogramm. Flucht und Rettungswege müssen ausreichend beleuchtet sein und das auch bei Ausfall der normalen Beleuchtung. (Gebäudeevakuierung) Hinterleuchtete Fluchtwegpiktogramme können die Notbeleuchtung mit übernehmen, müssen es aber nicht. Piktogramme können auch im Bereitschaftsschaltung geschaltet werden.
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795422
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Piktogramme können auch im Bereitschaftsschaltung geschaltet werden |
Unter welchen vorausetzungen? Hab ich noch nie erlebt/gesehen. Alle Anlagen welche ich kenne besitzen Piktogramme in Dauerschaltung und Sicherheitsleuchten in Bereitschaftschaltung, welche bei ausfall der allgemeinen Beleuchtung einschalten.
|
BID = 795432
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Solange die Fluchtwege nur durch die Beleuchtung erkennbar sind brauchen diese nicht hinterleuchtet sein erst bei Ausfall bzw bei schlechter Erkennung müssen diese Hinterleuchtet werden. ZB sind in vielen Gaststätten und auch Kaufhäusern die Fluchtwegpiktogramme in BS. etwas zum nachlesen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 795440
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Ich kenne auch noch die Variante, dass die Piktogrammleuchten direkt über dem Notausgang in Dauerschaltung betrieben werden, die restlichen Piktogrammleuchten, die in Richtung des Notausgangs weisen, dagegen nur bei Strom- / Beleuchtungsausfall aus der Bereitschaft erwachen.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 795484
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Dem PDF Seite 31 entnehme ich, das lediglich in Arbeitstätten auf hinterleuchtetete Piktogramme in Dauerschaltung verzichtet werden kann.
Das mag auch logisch sein, da hier auschliesslich Personen mit örtlichen Kenntnissen betroffen sind.
|
BID = 795488
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Sinn einer Fluchtwegebeleuchtung ist die gefahrlose Evakuierung auch im Falle eines Netzausfalls.
Für eine Anzeige des Fluchtweges reichen auch stinknormale gedruckte Piktogramme so lange die Sicher auch im Brandfall erkannt werden.
Erst wenn die Erkennung eingeschränkt ist oder eben der Fluchtweg beleuchtet werden muss sind die hinterleuchteten Piktos erforderlich.Viele Piktos wirken nicht nur als Rettungswegezeichen , sondern nebenher auch noch als Fluchtwegbeleuchtung (Mindestbeleuchtungsstärke). INOTEC hat nicht umsonst in seiner Jockertechnik die Möglichkeit geschaffen das Notlicht und die Rettungswegezeichen auch im Bereitschaftmodus zu betreiben. Bei Netzausfall oder beim Brandfall werden die Eingeschaltet. Ob das Notlicht als Dauerlicht und , oder die Rettungswegekennzeichnung Hinterleuchtet werden müssen entscheidet die Gefährdungsbeurteilung bzw die Auflage der Feuerwehr.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|