Hallo liebe Forumsgemeinde,
die Information ist für uns alle bedeutsam und sollte evtl. in das Forum "Neuigkeiten" verschoben werden.
Im Januar 2003 ist die neue DIN/VDE 0293-308 erschienen.
Die wesentliche Neuigkeit ist, dass die Aderfarbe grau jetzt für einen Aussenleiter verwendet wird. Folgende Farbaufteilung ergibt sich daraus:
3 Aderige Leitungen: Grün-Gelb, Blau, Braun
4 Aderige Leitungen: Grün-Gelb, Braun, Schwarz, Grau
5 Aderige Leitungen: Grün-Gelb, Blau, Braun, Schwarz, Grau
Dies gilt für alle Leitungen und Kabel mit grün-gelber Ader
Diese Regelung wird von den deutschen Kabel-und Leitungsherstellern so schnell wie möglich eingeführt.
Für die Verwendung von Kabeln und Leitungen, die noch mit der alten Kennzeichnung gefertigt worden sind, gibt es eine Übergangsfrist bis zum 01.04.2003
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
|
BID = 25376
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
|
Hallo,
danke für die Info. Dann war unsere letzte Lieferung doch keine "Fehlproduktion". Wie ist das mit der Übergangsfrist gemeint? Muß ich alle Leitungen im Lager, die noch die alte Farbcodierung haben, entsorgen?? Wie sieht es mit NYM-O aus? Bleibt da alles wie vorher (sw-sw-br-bl z.Bsp)? |
|
BID = 25911
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hi Jerry,
bei Leitungen ohne grün-gelber ader gilt folgendes:
2 aderige Leitungen: blau / braun
3 aderige Leitungen: braun / schwarz / grau
4 aderige Leitungen: blau / braun / scwarz / grau
5 aderige Leitungen: blau / braun / schwarz / grau / schwarz
Ich interpretiere das mit der Übergagnsfrist so, dass Leitungen mit alter Farbkodierung noch bis zum 01.04.2006 produziert und verwendet werden dürfen.
Diesbezüglich werden wir alle sicherlich auch noch weitere Informationen bekommen (Fachpresse, www, ...)
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 25956
Wolf1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Dresden
|
Gibt es eine Erklärung dafür, daß bei der 5-adrigen Leitung ohne gn/ge immer noch 2 gleichfarbige Leiter vorhanden sind?
Damit besteht ja das Problem der schlechten Zuordenbarkeit
weiter.
Gruß Wolf1
|
BID = 25965
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Hallo Wolfl,
ich denke, dass 5 aderige Leitungen ohne grün-gelbe Ader relativ selten benutzt werden, mir fällt jedenfalls mal auf die schnelle keine wirklich sinnvolle Verwendung dafür ein.
Ausserdem kann man da ja notfalls so verfahren, wie gewohnt: schwarz neben blau bzw. schwarz neben braun.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182414922 Heute : 6908 Gestern : 7797 Online : 331 27.11.2024 21:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0482468605042
|