..neulich bei Ebay...

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 26 11 2024  18:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )      


Autor
..neulich bei Ebay...

    







BID = 164253

dtx11-13

Stammposter



Beiträge: 202
 

  



Zitat :
Wie sind die denn gegen "Ziehen unter Last" verriegelt? Mechanisch (Schloss) oder Elektrisch?


Nur zur Info mal eine Frage: Was würde passieren, wenn die Stecker tatsächlich "unter Last" gezogen würden, bzw. die Leitung sonstwie unterbrochen (Beschädigung) würde?


BID = 164407

ua

Stammposter



Beiträge: 258

 

  

Hi,


Code :

Nur zur Info mal eine Frage: Was würde passieren, wenn die Stecker tatsächlich "unter Last" gezogen würden, bzw. die Leitung sonstwie unterbrochen (Beschädigung) würde? 




Beim Ziehen eines Steckers unter Last ziehst Du einen Lichtbogen. Je nach dem wie günstig/ungünstig der Bogen zündet kann es zu einem satten Kurzschluss.
Da ein Lichtbogen recht heiß brennt kann von einem "Verblitzen" der Augen bis zur "Warmsanierung" der Umgebung kommen.
Der Gleich Effekt tritt auch beim Stecken oder Ziehen von NH-Sicherungen auf, daher die Griffzange mit den Lederstulpen und der Helm mit Visir (natürlich sollte auch flammwidrige Kleidung getragen werden).

Bei der Beschädigung eines Kabels/einer Leitung passiert ähnliches: Entweder ein satter Kurzschluss oder ein Lichtbogen durch Abriss.

Bei einem Kurzschluss/Lichtbogen in einer -wie weiter oben beschriebenen- Verbindung von 400A (3P 400V) wird an der Kurzschlussstelle mindest 480kW umgesetzt (ohne Ermittlung des max. möglichen Kurzschlussstroms). Das wird ganz schön hell ...

Es gab mal einen Lehrfilm zu dem Thema Kurzschlüsse, in diesem gab es auch einige Bilder zu dem Thema. Google mal danach ...

Viele Grüße

ua

BID = 164471

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss

Und ganz nebenbei spritzt im Extremfall noch flüssiges Metall durch die Gegend, das kann - wie der Lichtbogen - zu üblen Verbrennungen führen.

Es sind übrigends keine 480KW gleichzeitig, da die Powerlocks einzeln gezogen werden. Grob überschlagen dürften es also ca. 159KW/Aussenleiter sein. Reicht aber auch schon für ein ordentliches Gewitter *inDeckunggeh*

BID = 164492

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien

Ich hab mal erlebt wie es bei 220V/16A (ja, damals warens noch nominelle 220) einen Lichtbogen gegeben hat. Das reicht mir!
Alter Puppen-Elektroherd, Schutzklasse 0, Textil-Zuleitung. Mein Vater steckt ihn probehalber ein (was altwiener Haus ist hat natürlich auch noch Lichtstromsteckdosen für solche Zwecke), nix passiert. Mein Vater will den Stecker wieder rausziehen, Aderisolierung zerbröselt, Kurzschluß mit fettem Lichtbogen. Erst nach einigen Sekunden löste der LS (B13 oder 16A, weiß ich nicht mehr so genau) aus. Die beiden Adern waren fest miteinander verschweißt. Der LS war reif für die Tonne.

BID = 164512

ua

Stammposter



Beiträge: 258

Hi,
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
Im Thread war auch mal von CEE 400A, da kommts hin.

Grüße

ua

PS Wie mag das wohl bei CEE 3P/N/125A und 1kV aussehen ... Leistung ist kleiner aber Spannung viel höher ..

BID = 164556

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  


Zitat :

PS Wie mag das wohl bei CEE 3P/N/125A und 1kV aussehen ... Leistung ist kleiner aber Spannung viel höher ..



gleicher strom bei höherer spannung... daraus resultiert eine höhere leistung....







_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 164642

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775

Bescheuerte Frage: Wie kommt man denn auf die 480kW / 159kW?

BID = 164690

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

das frage ich mich auch grad....

400V*400A*Wurzel(3)= 277128,1292 VA

277128,1292 VA / 1000 = 277,13 kVA





_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.

BID = 164704

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5321

3 * 0,4kV * 400A = 480kW
(phi = 0°)

BID = 164718

psiefke

Schreibmaschine

Beiträge: 2636
ICQ Status  

leider so nicht richtig.

S=Wurzel(3)*U*I
P=Wurzel(3)*U*I*cos phi
Q=Wurzel(3)*U*I*sin phi

Das stichwort für google heißt "verkettungsfaktor"




_________________
phil

PS:

Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182406306   Heute : 6082    Gestern : 7426    Online : 369        26.11.2024    18:37
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0273711681366