Beiträge: 7
|
|
Hallo
wir sind gerade dabei die neu erworbene wohnnung eines freundes zu renovieren und erneuern auch die Elektroinstallation.
ertse frage: Er will Installationsrohre in die Wand verlegen und da drin dann die Nym Leitungen setzen, spricht da etwas gegen?
zweite Frage: Für die Nachtspeicher werden drei Kabel benötigt zum einen
Nym 5x 2,5 mm für die Heizwiderstände und
Nym 3X 1,5 mm für das Gebläse und
noch 2x 1,5 mm für die Aufladesteuerungssignale
die Frage die sich stellt ist, kann man das nicht auch mit zwei Kabel realisieren?
sagen wir mit einem Nym 5 x 2,5 mm für die Heizwiederstände
und einen Nym 5x 1,5 mm für das Gebläse und die Aufladesteuerungssignale.
Ist dies möglich oder müssen die Steuersignal getrennt verlegt werden?
die Nachtspeicher sind von Siemens Baujahr 1993.
Siemens: 2 X Typ 2NG3 330, 1 X Typ 2NG3 220
Olsberg: 1 x Typ 14-415-1
Viele dank für die antworten |
|
BID = 624812
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
Im Regelfall reichen deine genannten zwei Leitungen-bitte jedoch nicht das Raumthermostat vergessen.
Wird eventuell noch ne Zusatzheizung benötigt?
Gruß Surf
|
|
BID = 624826
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nein, die reichen nicht, weil die Ladesteuerung hier per Kleinspannung erfolgt, was eine separate dritte Leitung erfordert.
Gemeinsame Führung war früher möglich, als noch mit Netzspannung gesteuert wurde.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 624827
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
sam2 hat am 4 Aug 2009 17:33 geschrieben :
|
weil die Ladesteuerung hier per Kleinspannung erfolgt,
|
Offtopic :
|
Nö,ich denk ja gar nicht dran das zu machen...
|
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 624840
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Verlegung Von NYM im Wellrohr ist zulässig und empfehlenswert.
Es ist aber darauf zu achten, dass die Strombelastbarkeit der Leitung sinkt, da es sich dann nicht mehr um die Verlegeart C handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 4 Aug 2009 18:23 ]
-Edit von sam2: auf Wunsch des Erstellers Tippfehler korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Aug 2009 10:31 ]
|
BID = 624885
manoli22 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat :
sam2 hat am 4 Aug 2009 17:33 geschrieben :
|
Nein, die reichen nicht, weil die Ladesteuerung hier per Kleinspannung erfolgt, was eine separate dritte Leitung erfordert.
Gemeinsame Führung war früher möglich, als noch mit Netzspannung gesteuert wurde.
|
so weit ich das gesehen habe war der Aufladeregler mit 230 V gespeist
und vom zentralen HAK war auch noch eine Leitung am Regler angeschlossen auch 230 V (hab ich gemessen).
|
BID = 624886
manoli22 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat :
shark1 hat am 4 Aug 2009 18:23 geschrieben :
|
Verlegung Von NYM im Wellrohr ist zulässig und empfehlenswert.
Es ist aber darauf zu achten, dass die Strombelastbarkeit der Leitung sind, da es sich dann nicht mehr um die Verlegeart C habdelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 4 Aug 2009 18:23 ]
|
und welche velegeart wäre das dann? B2?
|
BID = 624896
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja.
Und:
Klar wird die Zentralsteuerung mit 230V gespeist. Sie bekommt auch die Ladefreigabe des TRE über ein 230V-Signal.
Aber eben die Steuerelemente in den einzelnen Öfen werden seit vielen Jahren nicht mehr mit Netzspannung beschickt (stattdessen wenige Volt Gleichspannung)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Aug 2009 21:53 ]
|
BID = 624897
manoli22 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
das heist die Leitung muss seperat glegt werden
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 4 Aug 2009 22:00 ]
|
BID = 624899
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Fast: Das heis st , die Leitung muss sep arat g elegt werden .
|
BID = 624902
manoli22 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Besten Dank für die schnellen Antworten
|
BID = 624969
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
|
ertse frage: Er will Installationsrohre in die Wand verlegen und da drin dann die Nym Leitungen setzen, spricht da etwas gegen?
|
NYM ist ziemlich starr. Keine allzu kleinen Radien bei Kurven legen, sonst bekommst man das NYM da niemals reingezogen.
Wenn eh schon Installationsrohr verwendet wird, warum dann nicht gleich Aderleitung YE (bzw. H07 1x1.5) verlegen.
|
BID = 624987
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Aderleitung ist auch möglich, aber für den Heizkreis muß es nach wie vor bei 2,5mm² bleiben!
Die Sinnfälligkeit von NYM in Rohr, gerade beri Speicherheizung, wo ja keine Änderung/Erweiterung zu erwarten ist, erschließt sich mir nicht.
Entweder NYM direkt im Putz oder Rohr, aber dann mit Einzeladern.
Üblicherweise erfolgt Verrohrung nur im Bereich von Deckendurchführungen, in Beton oder unter schwimmendem Estrich.
Zulässig ist es aber selbstverständlich an jeder Stelle, notfalls muß man die NYM vor der Verlegung des Rohres einziehen...
|
BID = 625124
manoli22 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Über Sinn und Un sinn kann man sich streiten
jedenfalls ist das Rohr im Fall eines Unfalls sehr sinnvoll
wenn beispielsweise auf versehen jemand die Leitung angebohrt hat
Nochmals Danke für die schnellen Auskunft
|
BID = 625158
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das hilft nur nichts, wenn man dann die beschädigte Mantelleitung nicht mehr aus dem Rohr herausbekommt!
Und bei NYM 5x2,5mm² braucht es dazu nichtmal eine besonders große Länge und besonders viele Bögen...
Das ist dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
|