Hallo,
Nächstens wird unser Haus neu "verkabelt". Die Freileitungen kommen weg und die Energieversorgung wird der neuen Strasse entlang in den Boden verlegt.
Nun wurde schon mal die Leitung angeliefert und ich frage mich, was das genau für ein Typ ist.
Auf der Etikette steht
Code : |
GKN-Mäander-Kabel schwarz
3x25/25 mm2 (halogenfrei) |
|
Sind das nun 3 Aussenleiter mit je 25mm2 plus 1 Neutralleiter (oder Nulleiter?) auch mit 25mm2
Danke für die Aufklärung ;-) |
|
BID = 709873
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
|
Das kommt nun darauf an, welche Netzform Ihr da so habt...
Ich lese Das so, dass Du drei Aussenleiter mit 25mm² hast, und einen mäanderförmigen N oder PEN (auch 25mm²), der quasi wie ein Schirm um diese drei Aussenleiter herumgearbeitet ist. Jedoch sind die einzelnen Adern des "Schirms" nicht geseilt, sondern mäanderförmig und parallel zu den "Hautleitern" angeordnet. Vorteil vom mäanderförmigen "Schirm" ist die Möglichkeit, den "Schirm" einfach zur Seite drücken zu können, wenn ein Abzweig benötigt wird.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 24 Aug 2010 17:16 ] |
|
BID = 709893
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
In Deutschland kennt man die Bauform als NYCWY. Das ist allerdings nicht Halogenfrei.
Die Querschnittsangabe hinter dem Schränkstrich bezieht sich auf den blanken Schirm. Wird dieser als reiner Schutzleiter genutzt, wird er im halben aussenleiterquerschnitt gefertigt. Im Haus ginge man also z.B. mit einem 4x25/16 Kabel weiter. Man spricht dann von einem 4 1/2 Leiter Kabel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 24 Aug 2010 18:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 24 Aug 2010 18:49 ]
|
BID = 709926
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
In VDE sprache wäre das dann doch N2XCW2Y, das ist halogenfrei.
Wir haben das gleiche Kabel zu unserem Haus, NYCW2Y 3x25/25. Frühr wurde das bei uns immer so verlegt, doch seit der "Sparzwang" einzug hielt, gibt es nur noch Standard-Alukabel NAY2Y-J 4x50.
|
BID = 709957
cholertinu Inventar
Beiträge: 3755 Wohnort: CH
|
Zitat :
Lightyear hat am 24 Aug 2010 17:12 geschrieben :
|
Das kommt nun darauf an, welche Netzform Ihr da so habt...
|
Das hatten wir vor einiger Zeit hier durchgekaut.
In der Zwischenzeit sind zwar die Linde, der Mast sowie der Brunnentrog verschwunden, der HAK ist und bleibt aber derselbe.
Dann wird wohl dieser mäanderförmige Schirm die Funktion des gelb-grünen Leiters ab Freileitung/Ceanderkabels übernehmen.
Auf jeden Fall sollte die Spannungslage "etwas" besser werden, nehme ich an. Bisher war es stets so, dass das Licht kurz ausging, wenn Herr Nachbar die Güllepumpe oder ähnliches startete
Den Trafo haben sie dieser Tage auch durch einen stärkeren ersetzt.
|