Hallo
Ich habe ein Problem .
Es sind in einen Stall 12 Lampen mit NAV Leuchten montiert.
Wenn die Lüftung angeschaltet wird gehen 4Lampen aus.
Der Lüftungsmotor ist mit ein Sanftanlauf gesteuert.
Die Leuchtmittel,Zündgerät wurden schon gewechselt.
Die Spannung bleibt stabil.(mit Multimeter )
Die Leuchten die ausfallen haben den kürsten weg bis zu Verteilung ,und sind auf 3Phasen aufgeteilt.
Die Anlage hat 7Jahre tadellos funktioniert und es wurde nichts Neues angeschaft.
Evtl. Einer eine Idee?
Gruß weissnicht
BID = 949997
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Hängen die 4 Lampen an einer Phase? Wenn ja Vorschaltgeräte prüfen und vor allem die N-Verbindung.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 950003
weissnicht
Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Glandorf
Hallo
Die 4 Lampen sind auf die 3 Phasen aufgeteilt.
Gruß weissnicht
BID = 950095
Jerry
Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Welche Leistung hat denn der Lüfter? Eventuell wirkt der Sanftanlauf (welcher Typ?) ins Netz zurück (Stichwort: Oberwellen) und beeinflusst so die Vorschaltgeräte? Eventuell könnten Drosseln in der Zuleitung zum Sanftanlauf helfen - die gibt es als Zubehör für FUs, ebenfalls zum Entstören.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!