Hallo Fachleute!
Mich beschäftigt derzeit eine Frage, ob ein FI beim Anschluss eines Verbrauchers an L und PE auslösen muss oder kann.
Habe im Forum schon etwas gestöbert und recht unterschiedliche Meinungen gelesen.
Für meinen spez. Fall:
Es ist definitiv keine klassische Nullung vorhanden!
Ich habe einmal einen zweipoligen Spannungsprüfer aus dem Baumarkt und einmal einen Duspol an L und PE angeschlossen.
Das Ergebnis war, dass der FI beim Duspol keinerlei Reaktion zeigte, beim Anschluss des billigen Spannungsprüfers jedoch auslöste.
Es handelt sich um einen FI mit 30mA Nennfehlerstrom.
Frage:
1)Liegt dieses Verhalten am Innenwiderstand der beiden verwendeten Prüfer?
2)Gibt es eine grundsätzliche Aussage, dass der FI hätte in jedem Fall auslösen müssen?
Danke schon mal.
dkh
_________________
|
|
BID = 165274
OEmer Gelegenheitsposter
Beiträge: 81
|
|
Das gabs hier schon ein par mal, und wird ok so sein. Schau einfach mal nach, wieviel Strom dein Duspol beim Prüfen aufnimmt. Das ist je nach Modell unterschiedlich. |
|
BID = 165282
meister lampe Stammposter
Beiträge: 316
|
Hallo, das kommt auf die Höhe des Stromes an den du mit deinem Verbraucher (Meßgerät) auf dem PE erzeugst.
Aus der Erfahrung lösen RCD mit Fehlernennstrom von 30mA auch schon bei 15 mA aus. Ein Wert der laut VDE in der Toleranz ist.
gruß m
|
BID = 165317
drei_käse_hoch Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Danke,
also kann man das wohl nicht so pauschal sagen!
Wie könnte ich denn die Stromaufnahme beim Test überprüfen?
Gruß
dkh
_________________
|
BID = 165339
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
wenn es darum geht zu überprüfen ob der FI korrekt auslöst kommst du um einen dafür bestimmten FI-Tester nicht herum.
sowas gibt es z.B. von BEHA
http://www.beha.de/files_d/FIRCDTester/9058.pdf
oder:
http://www.beha.de/files_d/FIRCDTester/9060.pdf
am betsen überprüft man einen FI allerdings mittels Schutzmaßnahmenprüfgerät mit eingebautem FI Test.
Meins (LEM Saturn 100plus) zeigt u.a. auch die Auslösezeit an...
Einen FI mittels DUSPOL zu überprüfen hat kaum einen Wert.
Du kennst hierbei weder den genauen Auslösestrom noch ist dir die Auslösezeit bekannt.
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 165470
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
um zu den 2-pligen Spannungsprüfern / Duspol zurückzukommen: schau doch mal den Strom des Duspols an: meiner hat 2mA - das ist zu wenig zum Auslösen. Dagegen ein Billig-Teil hat 15mA, da kann es zum Auslösen kommen.
|
BID = 165667
drei_käse_hoch Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
|
Vielen dank für die Antworten.
Wo kann ich denn die Stromaufnahme des Duspols ersehen?
In der Bedienungsanleitung?
Grüße
drei_käse_hoch
_________________
|
BID = 165669
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
|
|