Autor |
Mindestquerschnitt für 32 A |
|
|
|
|
BID = 480789
Kon87 Gesprächig
  
Beiträge: 149 Wohnort: Deggendorf
|
|
Aha..!?
Danke für die Antwort
Wenn dann wenigstens die genauere Produktbeschreibung richtig wäre, aber
Zitat :
| Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Elektrische Werte
Belastungsgrenze 400V / 32A |
Gruß
Schos |
|
BID = 480795
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Bewegliche Leitungen geringer Länge dürfen tatsächlich etwas höher belastet werden als festverlegte.
Aber 2,5mm² für 32A-Verlängerungen ist nur noch Müll.
Ist ja bei 25m Länge schon für 16A nicht besonders reichlich...
|
|
BID = 480807
Lightyear Inventar
     
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
|
Dazu kommt dann auch noch, dass viele Verkäufer derartiger Leitungen einfach über keinerlei Sachkenntnis verfügen und aus der Tatsache, dass da 32er Stecker dran sind, schliessen, dass die Konstruktion auch dazu geeignet ist, einen derart hohen Strom zu tragen.
So habe ich das schon oft in heimischen Baumärkten und dgl. erleben dürfen...
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 480809
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Und ich Depp überleg bei 25m für 32A noch immer, ob 4mm² reichen oder man besser 6mm² nimmt...
|
BID = 481854
Tobi P. Schreibmaschine
    
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
|
Da überlegst du noch? Sam, ich bin enttäuscht von dir  Meine 30m lange 32er Strippe hat 10mm² Querschnitt, ist ne degradierte 63er Strippe aus der Auflösung einer Baufirma.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 481856
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Geruhsameres Altenteil für´s antike Kupfer. Mal ne neue Idee!
Und ich war bisher der Meinung, nur die Isolation altert...
|
BID = 481866
Tobi P. Schreibmaschine
    
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
|
Nö, da ist nichts gealtert. Ich hab damals über 300m Gummischlauchleitung in verschiedensten Querschnitten ergattert, bis auf ein paar Farbspritzer und einige Mörtelreste alles in gutem bis sehr gutem Zustand. Sagte auch mein Isolationswiderstandsmessgerät
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 481925
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ich muss gestehen, dass ich leider keine solche "Cu-Gräber" habe, meine 32A Verlängerungen haben nur 4mm² bei bis zu 40m Länge.
Aber zu meiner Ehren-Rettung muss ich sagen, dass ich nicht mal ein Gerät habe, dass mehr als ca. 10A-Drehstom aufnimmt, nur einen selbst gebauten Baustromverteiler, den ich noch nie eingsetzt habe.
Wenn ich schonmal dabei bin, muss ich auch noch gesten, dass mein ganzer Schuppen voll mit irgendwelchen selbst gebauten Drehstrom-Verteilern, Verlängerungen und Baustromverteilern ist!
MFG.
Shark1
|