Autor |
Mietwohnung mit FI aber ohne angeschlossen Schutzleiter. Vermieterhaftung? Suche nach: schutzleiter (4348) |
|
|
|
|
BID = 1117323
Mic4 Stammposter
Beiträge: 477 Wohnort: bei H
|
Der Link in insomnias Beitrag zeigt auf die eigene Festplatte,
falls das jemand das PDF ansehen möchte:
EVU Haltern am See
|
BID = 1117324
insomnia Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: Recklinghausen
|
|
Ist es so einfach?
In der Stadt gibt es nur ein TN-C Netz
[/img]Aus dem Hausanschlusskasten kommen nur 2 x NXM 4 x Querschnitt-Irgendwas und gehen zur Unterverteilung.
Es führt keine seperate Leitung vom HA zur Potentualausgleichsschiene/Unterverteilung.
Ist meine Schlußfolgerung richtig, das beim Bau des Hauses 1973, diese Leitung nie gelegt worden ist und folglich im ganzen Haus kein Schutzleiter vorhanden sein kann?
Wie konnte eine Elektrofirma/EVU so etwas überhaupt abnehmen?
Wurde überhaupt eine Abnahme durchgeführt?
Darf ich als Elektriker die verplompten Kästen öffnen und die Leitung selbst nachrüsten?
Welcher Querschnitt müsste das sein, Farbe vermutlich GnGb?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1348448) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: insomnia am 28 Sep 2023 11:24 ] |
|
BID = 1117329
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
https://www.elektrikforum.de/thread.....3982/ Soviel dazu.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1117331
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7193
|
Na da soll er mal weiter machen.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 1117356
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7193
|
Zitat :
| Die alte Technik → kein Masseanschluss vorhanden
Moin alle miteinander
Anfang der 60 Jahr, waren z.T. noch die Fehlerspannungsschutzschalter vorhanden. Die Dinger hatten ein Volumen, die man mit einen kleinen Kochpott vergleichen konnten. Die saßen auf einer Pertinax-Platte (Zählerplatte).
Für einen Masseanschluss, wurden Erdspieße außen im Boden reingehämmert, oder es gabe auch Erdungstafeln mit Anschlüsse. Der Erdanschluss musste mit einem Kurbelinduktor ausgemessen werden. Bei Neubauten wurden Fundamentenerdungen verlegt.
Gruß vom Schiffhexler |
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|