Mehrfamilienhaus Elektriker mit 30 Jahren Erfahrung (Fortsetzung) Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Mehrfamilienhaus Elektriker mit 30 Jahren Erfahrung (Fortsetzung) |
|
|
|
|
BID = 119152
Marcus/2 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Deute
|
|
Hallo,
dies ist die Fortsetzung von diesem Thread:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ight=
(Hier ging es darum, daß ein Kellerraum von einem auf einen anderen Zähler umgeklemmt werden sollte...)
Nun war wohl ein anderer Elektriker da und hat Veränderungen durchgeführt:
- Es wurden Aderendhülsen verwendet
- Es wurde ein Klemmstein statt einer losen
Lüsterklemme verwendet.
- Anstatt mit 3 Adern vom Klemmstein des Zählers
abzugehen, geschah dies mit 2 Adern und einer
weiteren PE-N Brücke am neuen Klemmstein.
- Der neue Elektriker (auch Meister) hat schriftlich
versichert, die Arbeiten fachmännisch ausgeführt zu haben.
Ich hätte mir gewünscht, er wäre einfach mit 3 Adern von
einem zum anderen Klemmstein gegangen und gutso.
Auf dem Bild sieht man folgendes:
- ganz links sind der Klemmstein des Zählers und der LS-Schutzschalter
- von dort gehen eine braune und eine gelb/grüne Ader
zu dem weißen Klemmstein ganz rechts.
- an dem weißen Klemmstein rechts ist eine weiter PE-N Brücke (blaue Ader) installiert.
- die 'richtige' PE-N Brücker befindet sich am Klemmstein des Zählers und muß die einzige sein.
|
|
BID = 119154
Marcus/2 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Deute
|
|
Hier noch weiter Bilder,
damit man es besser erkennt... |
|
BID = 119158
Marcus/2 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Deute
|
|
BID = 119165
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Marcus,
Danke, daß Du an der Sache drangeblieben bist und auch für Deine Rückmeldung!
Allerdings kann ich Dich beruhigen:
So wie es aussieht ist nun wirklich alles in Ordnung.
Das heißt zwar nicht, daß man es mit getrenntem N und PE nicht noch etwas schöner und einen Tick sicherer hätte machen können.
Aber so erfüllt es alle einschllägigen Vorschriften!
Ob Du Dir etwas anderes "gewünscht" hättest, ist eine andere Frage...
Gruß,
sam2
P.S.
Wie kommst Du darauf, daß die richtige PE(N)-N Brücke am Klemmstein des Zählers die einzige sein muß?
Dort ist es nämlich noch kein PE, sondern ein PEN. Und den durfte der Elektriker daher auf die rechte Seite auch als solchen weiter durchschleifen!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185874548 Heute : 16126 Gestern : 26182 Online : 370 19.10.2025 15:23 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0751712322235
|