Hallo zusammen,

vieles lernt man hier ja durch regelmäßiges Lesen des Forums

Eine Frage hätte ich noch:

Bei Elektroherden ist es ja erlaubt, die drei Phasen durch drei einzelne LS abzusichern.

Wie sieht es bei Nachtspeicheröfen aus ? Drin sind drei Heizspiralen, über die die jeweilge Phase mit N verbunden ist.
Technisch gesehen auch nicht viel anders als ein Herd.

Ich habe einige Öfen mit 3 kW (also 1 kW pro Phase, und 4.3 A) und noch eine Schachtel einpolige 10 A Sicherungen übrig. Dreipolige kosten deutlich mehr als drei einpolige

Die Leitungen sind mit 5 x 2.5 mm2 großzügig bemessen.

Danke für Antworten und Grüße



Julian

BID = 101643

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Hallo Julian,

freut mich, daß Dir das Forum gefällt!

Auch bei Nachtspeicheröfen spricht nichts dagegen, sie über drei einpolige LS abzusichern.
Die Heizwiderstände sind üblicherweise sowieso im Stern geschaltet.

Bei 3kW täte es auch ne 6er, aber bei dem Querschnitt und wenn die Leitung nicht unheimlich lang ist, geht ne 10er natürlich in Ordnung.

Welche Charakteristik haben denn die LS? Nicht daß Du da noch antike L- oder gar H-Typen ausgegraben hast...


Achtung:
Nach Aufbau (auch: Wiederinberiebnahme, Versetzung etc.) eines solchen Ofens ist stets der Isolationswiderstand und die Leistungsaufnahme (ersatzweise und wenn Tabelle vorliegt der Kaltwiderstand) zu messen!


Gruß,
sam2

P.S.
Daran, daß ältere solche Teile gerne mal Asbest enthalten, denkst Du? Ggf. vorher Datenbankabfrage machen.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 101949

Julian_A

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: LKr HDH

Hallo Sam,

danke für die schnelle Antwort.

Danke auch dafür, daß Du immer noch an die Nebenwirkungen und Risiken denkst

Auf Asbestfreiheit habe ich Wert gelegt (neue Dimplex VFDi).

Die Sicherungen sind neue von ABB mit B Charakteristik.

Ich habe nach den ersten Sonnenstrahlen im Mai die alte Verdrahtung der Heizung entfernt (den 2.5 mm2 wurden damals 35 A gegönnt), alle Leitungen neu gelegt, und ein paar Trockenübungen mit dem neuen Zählerschrank gemacht.
Bevor nun der erste Schnee fällt soll alles von einem Elektrofachbetrieb unter Strom gesetzt werden. Eine Isolationsmessung erwarte ich von denen auf jeden Fall.

Der Tipp mit der Kaltwiderstandsmessung ist gut. Die könnte ich vorab schon mal machen. Hat jemand im Forum die Tabellen von Dimplex ?

Grüße

Julian

BID = 102063

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Bitte schön!

Und:
Solange ich nicht weiß, wie fit Dein Arzt bzw. Apotheker in Elektrotechnik sind, ist es wohl besser, wenn ich hier auch auf die "Risiken und Nebenwirkungen" hinweise...


Wenn das fabrikneue Öfen sind, sollten die erforderlichen Angaben in der Montageanweisung stehen. Diese muß beiligen.

Charakteristk B ist okay.


Aber welcher Heiner hatte denn eine Leitung von 2,5 mm² mit 35 A abgesichert???


Laß Dir dann einfach das Meßprotokoll aushändigen (so wie für den ganzen Rest der Anlage auch)!



Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182129185   Heute : 2990    Gestern : 5499    Online : 729        5.10.2024    15:23
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0300359725952