Zitat :
|
| klar musste ich zwangslaeufig die leitung vom schalter zu den spots selbst legen, wer sonst. |
Wer? Na, vielleicht zur Abwechslung Jemand, der sich mit sowas auch auskennt...!
Zitat :
|
| ja, das habe ich auch gedacht, nur frag ich mich dann, warum die steckdose dann dauernd versorgt wird. hat mich selbst gewundert, hab beim schalter alle moeglichen stellungen ausprobiert und die steckdose war immer versorgt. |
Ob Du alle Dir bekannten Stellungen beim Schalter ausprobierst, in der Besenkammer, im Bett oder sonstwo, tut nichts zur Sache.
Aber daß der weiterführende Außenleiter schlicht auf der zweiten Klemmstelle des Eingangs liegt (wo er auch hingehört) kommt Dir nicht in den Sinn?
Ob es "natürlich" ist, daß Jemand, der keine simple Serienschaltung zustandebringt, die Regeln der farbigen Aderkennzeichnung kennt, halte ich für zumindest fraglich.
Klar ist hingegen, daß Du immer noch kein Bewußtsein für die Gefahren hast, welche mit Netzspannung verbunden sind!
Denn da geht es weniger darum, daß Du selber an ein spannungsführendes Bauteil faßt.
Sondern, daß die von Dir errichteten/erweiterten/geänderten Installationen nicht (mehr) die nötige Sicherheit
im Fehlerfalle aufweisen!!!
Es darf auch dann noch nichts passieren können, wenn z.B. ein Betriebsmittel einen Körperschluß aufweist.