Autor |
Licht mit Doppelschalter funktioniert nicht recht |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 462939
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Das kann so aber nicht stimmen. Du hast doch geschrieben, dass in der Dose drei Adern ankommen. Wenn davon eine die Zuleitung ist, eine zur Steckdose geht und eine zur Deckenleuchte, wo ist dann die Ader zu den Spots? Oder kommen jetzt doch vier Adern an? Mach am besten mal ein Foto, dann brauchen wir nicht so herumzurätseln
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 462940
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
|
Da sollte besser eine Elektrofachkraft dran! |
|
BID = 462942
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Ja, das würde ich auch empfehlen. Aber das ganze ist dermassen verwirrend, dass ich jetzt neugierig bin wie es sich eigentlich verhält (ich habe da so eine Ahnung)
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 462946
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Meine Kristallkugel sagt, es sei ganz einfach:
Die drei "ankommenden Adern" sind die, welche schon da waren, bevor der viertelwissende Leisetreter mit seinem riskanten Bastelvorhaben begann.
Die Leitung zu den Schbodds hingegen hat er nachträglich dazugefrickelt. Und zwar abgehend am Schalter. Möglicherweise auch noch unter Benutzung ungeeigneter Leitungsmaterials...
|
BID = 462947
thesilent Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: wien
|
du hast ne ahnung? dann raus damit *g*
ich geh vom schalter zu den spots, versorgung ist die gleiche wie von der deckenbeleuchtung. und dann geh ich zurueck ueber die deckenbeleuchtung.
|
BID = 462948
thesilent Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: wien
|
Zitat :
sam2 hat am 9 Okt 2007 20:21 geschrieben :
|
Die drei "ankommenden Adern" sind die, welche schon da waren
Die Leitung zu den Schbodds hingegen hat er nachträglich dazugefrickelt. Und zwar abgehend am Schalter.
|
genau
zu den spots musste nichts 'hinzugefrickelt' werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thesilent am 9 Okt 2007 20:24 ]
|
BID = 462949
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Und? Sollen wir Dich für den Quatsch jetzt feiern?
Daß das Unfug ist, hat masn Dir zur Genüge mitgeteilt.
Wie kommt man bloß auf son nen Mist?
Was ist mit der offenen Rückfrage:
-Schutzklasse der Spots?
Außerdem:
-Typ, Aderzahl, Querswchnitt und Verlegeweise der Leitung zu den Spots?
Nachtrag:
Ach? Nichts hinzugefrickelt? Willst Du uns weismachen, die Leitung zu den Spots sei schon bauseits vorhanden gewesen?
Und warum ist sie dann nicht korrekt angeklemmt???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Okt 2007 20:26 ]
|
BID = 462950
thesilent Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: wien
|
Zitat :
sam2 hat am 9 Okt 2007 20:24 geschrieben :
|
Und? Sollen wir Dich für den Quatsch jetzt feiern?
|
was haben sie dir denn angetan?
Zitat :
sam2 hat am 9 Okt 2007 20:24 geschrieben :
|
Was ist mit der offenen Rückfrage:
-Schutzklasse der Spots?
|
wie du vl vernommen hats, hab ich geschrieben, dass ich zZ nicht zuhause bin, somit bleiben da ein paar fragen vorerst offen ...
|
BID = 462951
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Hm, zu den Spots muss doch eine Leitung verlegt sein. Wo kommt die denn an?
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 462953
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
BID = 462955
thesilent Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: wien
|
zu deinem nachtrag
Zitat :
| Nachtrag:
Ach? Nichts hinzugefrickelt? Willst Du uns weismachen, die Leitung zu den Spots sei schon bauseits vorhanden gewesen?
Und warum ist sie dann nicht korrekt angeklemmt??? |
ich hab die leitung vom ausgang des schalters zu den spots gelegt, wie schwer istd as jetzt zu verstehen?
ich bin hier im zu erfragen und mich schlau zu machen wie es richtig gehoert und nicht, wie du mir vorwirst, irgendetwas super tolles hier zu verkuenden. wenn du mir nicht helfen kannst, dann brauchst du hier auch nicht weiter mitzuschreiben.
|
BID = 462956
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Zitat :
|
was haben sie dir denn angetan?
|
Eigentlich nichts. Aber Sam hat wie ich auch eine Allergie gegen Leute, die ohne die geringste Ahnung einfach so an der elektrischen Anlage herumbasteln. Nur zeige ich das nicht so deutlich wie er - zumindest meistens nicht.
Edit: Und jetzt hört auf zu streiten sonst hol ich den Admin
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 9 Okt 2007 20:34 ]
|
BID = 462957
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Sam, bitte ruhig bleiben! Was gesagt werden mußte und konnte, ist getan!
Nun ein Feieabend
Gruß
Bernd
|
BID = 462958
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
thesilent hat am 9 Okt 2007 19:57 geschrieben :
|
.....also: stromzufuhr, braun, geht auf der einen seite hinein und auf der anderen seite des schalters gehen, deckenbeleuchtung, spots und steckdose raus. alles mit strom versorgt
|
...also ist die Steckdose doch geschaltet *hicks*
...langsam wirds echt unheimlich
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 462959
thesilent Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: wien
|
Zitat :
| ...also ist die Steckdose doch geschaltet |
nein, ich habe bei dem schalter 2 eingaenge und 4 ausgaenge, von den ausgaengen sind 2 geschalten und 2 werden permanent mit strom versorgt.
|