Leitungslänge NV-Eibaustrahler

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 11 2024  04:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Leitungslänge NV-Eibaustrahler

    







BID = 107079

enno72

Neu hier



Beiträge: 26
 

  


Hallo,

ich möchte 3 Stk. NV-Einbaustrahler über einen elektron. Trafo betreiben. Möchte jeden Strahler einzeln an den Trafo anschließen (sternförmig). Wie ist das mit der Leitungslänge von max. 2m gemeint? Die Entfernung zur weitest entfernten Lampe darf 2 m nicht überschreiten, oder alle am Trafo angeschlossenen Leitungen zusammen?

Danke enno

BID = 107082

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Hallo enno,

das bezieht sich üblicherweise auf die Gesamtleitungslänge!

Die Leitungen wirken nämlich als Sendeantennen für die durch das VG produzierten Hochfrequenzstörungen. Außerdem kann es zu Fehlfunktionen kommen bis hin zum Nichtfunktionieren der Beleuchtung.


Daher ist sternförmig (was sonst eigentlich gut wäre) hier von Nachteil, wenn Du größere Abstände zu überbrücken hast. Dann besser Baumstruktur!

Wenn die Längen nicht eingehalten werden können, muß man entweder dezentralisieren (also mehrere Trafos verwenden) oder auf konventionellen Trafo umrüsten.


Gruß,
sam2

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 107085

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

Hallo Enno,

bei den kurzen Leitungslängen geht es in erster Linie darum, den Spannungsabfall klein zu halten, damit am Ende der Leitung auch noch 12V rauskommen. Alternativ kann natürlich der Querschnitt der Leitung erhöht werden.

Ich würde folgende Regel für die Versorgung je einer 50W Niedervolthalogenleuchte heranziehen:

Leitungsquerschnitt Max. Länge
--------------------------------
2 x 0,5mm2: 2m
2 x 0,75mm2: 3m
2 x 1mm2: 5m
2 x 1,5mm2: 10m
2 x 2,5mm2: 20m
2 x 4mm2: 30m

Diese Werte beziehen sich auf jeweils 50W an 12V. Dabei ist es völlig unerheblich, ob Du 1 Lampe mit 50W oder 2 Lampen mit 25W oder 5 Lampen mit 10W dranhängst. Entscheidend ist immer, daß die Strombelastung der Leitung nicht zu hoch wird!

In Deinem Fall sind die max.2m auf jeden einzelnen Strahler bezogen, aber nur deshalb, weil Du sternförmig verdrahtest. Würden alle drei Leuchten an einer Strippe hängen, dürfte die entweder nur 0,7m lang sein oder müßte zumindest bei einer Länge von 2m einen Querschnitt von 1,5mm2 aufweisen.

ciao
chris

[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 27 Sep 2004 14:08 ]

BID = 107091

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

..grundsätzlich beides gute Argumente , aber nur Antwort 1 ist hier zutreffend !
-
Bei elektronischen Transformatoren darf eine Sekundär-Leitungslänge von 2 m grundsätzlich aus Gründen der Störstrahlung nicht überschritten werden!
-

gretel


BID = 107092

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Sorry, Kollege, aber da muß ich widersprechen!

Es geht hierbei (elektronischer Trafo) eben gerade NICHT um den Spannungsfall, sondern wirklich ganz vorrangig um die HF-Problematik!

Deswegen hilft auch eine Erhöhung des Querschnitts in solchen Fällen leider nicht weiter!


Die angegebenen (auf den Spannungsfall bezogenen Werte gelten daher NUR für konventionelle Trafos, nicht jedoch für den Typ, um den es hier geht (Schaltnetzteil).


Edit: Der Widerspruch bezieht sich natürlich auf die Aussage von chris. Gretel liegt dagegen richtig!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Sep 2004 14:26 ]

BID = 107097

chris66

Schreibmaschine



Beiträge: 1039
Wohnort: Purkersdorf/Österreich

Ja, ja,

Ihr habt ja eh recht!

Habe dies zum Anlaß genommen, die Quelle für diese Vorschrift auszuheben:

Es ist die EN 55015!

ciao
chris

BID = 107879

enno72

Neu hier



Beiträge: 26

Danke ersteinmal. Eine Frage noch:

Elektronische Trafos sollen ja mindestens 80% ausgelastet sein. Wie sieht es da mit konventionellen Trafos aus?

BID = 107890

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Umgekehrt:
Dieser Wert gilt die konventionellen!

Bei elektronischen Trafos dagegen gibt der Hersteller den zulässigen Lastbereich ausdrücklich an. Meist ist dieser aber nach unten hin größer (z.B. 20W bis 60W).

BID = 107915

enno72

Neu hier



Beiträge: 26

Gut, das ich noch gefragt habe.

Eine Frage hätte ich dann noch. Hab mich nun für einen konventionellen Trafo entschieden. Es ist ein NV-Halogentrafo der Marke ABB Typ SI-TR100-230/LV mit 105 W Ausgangsleistung. Möchte 5 Lampen(je 20W) daran anschließen mit einer Leitungsgesamtlänge von 8m. Welcher Kabelquerschnitt ist hier nötig?

Die Lampen sollen unter den Dachvorsprung mit je 2m Abstand installiert werden. Das Haus ist 12m lang. Reichen da 5x20W?

BID = 107917

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Hi enno,

für was sollen denn die 5x20W ausreichen?
Lesen, gehen ohne sich die Knochen zu brechen oder für was sonst?



_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 107918

enno72

Neu hier



Beiträge: 26

Hinterm Haus führt im Abstand von 0,5m ein Weg entlang, der zu einer Hintertür in der Mitte des Hauses führt.

Weiter daneben befindet sich eine Terasse.

BID = 107921

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Wie hoch ist das Haus, welchen Leuchtwinkel haben die zum Einsatz kommenden Reflektoren bzw. Reflektorlampen?

Für diesen Verwendungszweck sollten aber nur spezielle Feuchtraum-geeignete Leichten zum Einsatz kommen. Sonst hast Du nicht lange Freude dran...
(die normalen Trockenraum-Ausführungen) machen dabei recht schnell dicke Backen!)

Und der Trafo muß an zugänglicher Stelle montiert werden.
Ob die trocken sein muß oder der Untergrund brennbar sein darf, steht drauf!


Und in Sachen Querschnitt:
Am besten wär ne Sternverdrahtung, da genügt dann auch 1,5mm² für jede Leuchte.


BID = 107922

enno72

Neu hier



Beiträge: 26

Die Höhe des Dachvorsprungs beträgt ca. 3m. Die Eibauleuchten sind schwenkbar 30°. Haben Schutzklasse IP43 und sind aus Zarnak (rostfreie Legierung).
Sind also vor Regen geschützt.

Hab mir überlegt, werde doch 5x35W und entspr. konv. Trafo nehmen.
Wenn es dann mal doch zu hell sein sollte, kann man immer noch eine Phasenanschnittdimmer nachrüsten.

Werde die Lampen dann sternförmig anschließen. Danke für die Infos.

BID = 107926

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ja, klingt alles gut. Mach das so!

Kannst dann auch für die Verbindung Trafo-Leuchten normale Mantelleitung (NYM-J 3x1,5mm²) nehmen (grün/gelb bleibt frei). Das ist gut und billig.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415868   Heute : 364    Gestern : 7490    Online : 265        28.11.2024    4:32
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0734541416168