Leitungschutzschalter Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 762429
mafa87da Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Pfungstadt
|
|
Hallo alle zusammen!
Kann mir jemand helfen? Ich werde sehr Dankbar sein!
Ich brauche eine Formel für Kurzschluss gegen Erdpotential und Selektivität bei einem Leistungschutzschalter Typ B.
Geg.: Schaltleistung: 10A, Anschlussleistung: 1000, Gleichzeitigkeit: 1, Leistung gesamt: 1000, Leitung: 3*1.5
Ich habe sowas rausbekommen: I=5*10A=50A, Impendanz R=U/I=230V/50A=4,6 Ohm, R-leiter: z.B.: 100m dann gilt: R=L/kappa*A=100m/((58MS/m)*1.5qmm)=1,149Ohm.
und dann komme ich nicht weiter...
Danke!
|
|
BID = 762517
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Ist doch ganz einfach
Damit der LSS in Schnellzeit abschaltet, muss mindestens 5*IN zum fließen kommen:
IKurzschluss_AUS = 5*IN = 5*10A = 50A
IKurzschluss > IKurzschluss_AUS
RLeitung = roh*2*lLeitung/A
RLeitung = 0,01785Ohm*mm²/m*2*50m/1,5mm² = 1,19Ohm
RI = RLeitung+RI_Netz
RI = 1,19Ohm+0,3Ohmbeispielsweise=1,49Ohm
IKurzschluss = U0/RI
IKurzschluss = 230V/1,49Ohm = 154,36A
IKurzschluss > IKurzschluss_AUS
154,36A>50A somit erfüllt -> OK
PS: Kappa von Cu ist 56m/(Ohm*mm²)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Apr 2011 23:01 ] |
|
BID = 762978
mafa87da Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Pfungstadt
|
Zitat :
shark1 hat am 26 Apr 2011 22:58 geschrieben :
|
Ist doch ganz einfach
Damit der LSS in Schnellzeit abschaltet, muss mindestens 5*IN zum fließen kommen:
IKurzschluss_AUS = 5*IN = 5*10A = 50A
IKurzschluss > IKurzschluss_AUS
RLeitung = roh*2*lLeitung/A
RLeitung = 0,01785Ohm*mm²/m*2*50m/1,5mm² = 1,19Ohm
RI = RLeitung+RI_Netz
RI = 1,19Ohm+0,3Ohmbeispielsweise=1,49Ohm
IKurzschluss = U0/RI
IKurzschluss = 230V/1,49Ohm = 154,36A
IKurzschluss > IKurzschluss_AUS
154,36A>50A somit erfüllt -> OK
PS: Kappa von Cu ist 56m/(Ohm*mm²)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Apr 2011 23:01 ]
|
Vielen Dank! Und wie rechne ich R Netz aus?
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421084 Heute : 123 Gestern : 5459 Online : 335 29.11.2024 0:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0689899921417
|