Leitungen Kreuzen?

    







BID = 61734

Iwanowitch

Gerade angekommen


Beiträge: 1
 

  


Hi,
ist es besonders tragisch wenn ich NYM-J3*1,5 kreuze?
Das heißt wenn die beiden Leitungen übereinander liegen ohne das sie in irgendeiner weise beschädigt sind. Ich weiß das wenn man schon eine Neuinstallation macht das es schöner wäre wenn sie nebeneinander liegen aber es geht mir hierbei nur um einen Sichherheitsaspekt.
Mein Kumpel behauptet nämlich das die leitungen dadurch das sie übereinander liegen zu warm werden und es zur Brandgefahr wird. Der Meinung bin ich nicht. Weil eine Leitung eigentlich nur richtig anfangen kann zu schmoren wenn zuviel Leistung über sie fließt. Und zuviel leistung kann doch auch nur dann fließen wenn ich z.b. eine NYM-J3*1,5 nicht wie mit üblichen 16A absichere sonder z.b. mit 25A.
Sehe ich das richig oder hab ich was vergessen?

MFG

BID = 62023

ronki1

Schriftsteller



Beiträge: 689
Wohnort: Halle / Saale

 

  

Hi,

was entsteht eigentlich beim kreuzen von NYM-J3*1,5 ?

Scherz bei Seite, was soll da passieren?
Ich gehe davon aus, dass Du die Kabel UP verlegst und die Kabel unbeschädigt aneinander vorbei führst.

BID = 63047

DerGroßeMufti

Gerade angekommen


Beiträge: 18
Wohnort: Ingolstadt
ICQ Status  

VDE schreibt für verschiedene Verlegearten verschiedene Maximale STromstärken vor.

So darf man z B eine 1,5mm² NYM Leitung mit etwas Abstand zur Wand mit 19,5 A Belasten und direkt AN der Wand nur mit 16 A.
Genauso gibt es Tabellen für Kabelhäufungen:
So so veringert sich die Maximal zulässige stromstärke bei Bündelung von 2 Leitungen um den Faktor 0,8.

Andererseits sagt VDE auch, dass Leitungsstücke die nicht läger als 3 Meter sind bis zum 3-fachen des normal zulässigen Stroms überlastet werden dürfen.

das ist z B bei Lampen der Fall, die an einem Kabel (Leitung) von der Decke hängen. Diese Leitungen haben oft nur 0,75-1 MM²; Da sie aber nicht länger als 3 m sind dürfen sie dennoch mit 16 A belastet werden.

Wenn in deinem Fall die Leitungen so wie cih dass verstehe sich nur ein mal überkreuzen ist das auf jeden Fall eine Strecke von unter 3 Metern und überhaupt kein Problem.

Wenn sie aber auf einer längeren Strecke direkt beieinander liegen, ist der Umrechnungsfaktor für Häufungen von Kabel zu berücksichtigen.

BID = 63048

DerGroßeMufti

Gerade angekommen


Beiträge: 18
Wohnort: Ingolstadt
ICQ Status  

VDE schreibt für verschiedene Verlegearten verschiedene Maximale STromstärken vor.

So darf man z B eine 1,5mm² NYM Leitung mit etwas Abstand zur Wand mit 19,5 A Belasten und direkt AN der Wand nur mit 16 A.
Genauso gibt es Tabellen für Kabelhäufungen:
So so veringert sich die Maximal zulässige stromstärke bei Bündelung von 2 Leitungen um den Faktor 0,8.

Andererseits sagt VDE auch, dass Leitungsstücke die nicht läger als 3 Meter sind bis zum 3-fachen des normal zulässigen Stroms überlastet werden dürfen.

das ist z B bei Lampen der Fall, die an einem Kabel (Leitung) von der Decke hängen. Diese Leitungen haben oft nur 0,75-1 MM²; Da sie aber nicht länger als 3 m sind dürfen sie dennoch mit 16 A belastet werden.

Wenn in deinem Fall die Leitungen so wie cih dass verstehe sich nur ein mal überkreuzen ist das auf jeden Fall eine Strecke von unter 3 Metern und überhaupt kein Problem.

Wenn sie aber auf einer längeren Strecke direkt beieinander liegen, ist der Umrechnungsfaktor für Häufungen von Kabel zu berücksichtigen.

Aber alles ohne Garantie: bin nur Azubi


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182106279   Heute : 2767    Gestern : 5799    Online : 492        1.10.2024    15:28
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0324161052704