Autor |
Leitungen ausmessen bei laufenden Betrieb |
|
|
|
|
BID = 596905
negteit Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Olching
|
|
Hallo zusammen,
Wir haben folgendes Situation:
Wir haben 3 Häuser (darunter 1x Altbau). Außerdem einen Hof mit Lampen und eine große Garage.
Für jedes Haus sind Baupläne und Stromlaufpläne verfügbar. Aber die stimmen hinten und vorne nicht. Durch diverse Umbauetn, Anbauten, Neugestaltungen ,... ,...
Wir wissen also, das die Pläne nicht mit dem übereinstimmen, wo die Leitungen liegen.
Und das ist jetzt das Problem:
Wir haben in jedem Haus und in der Garage viele Stromzähler. Wir wissen aber nicht, welcher Stromzähler zu welcher Steckdose gehört. Aber genau das müssen wir herausfinden und die Pläne aktualisieren ... oder viel mehr neu zu erstellen soweit möglich.
Wir können den Strom aber nicht abschalten. Also Abschalten und durchmessen "wo ist nix?" geht nicht. Grund dafür sind zahlreiche PCs und ein paar Server.
Sollte eine Abschaltung nötig sein, darf diese nicht länger als 3h andauern, weil dann der Notstrom für die Server ebenfalls versagt. Soll heißen: Die Server können auf keinen Fall abgeschaltet werden (bitte nicht fragen warum - es ist so). Im Falle einer Abschaltung (Server ausgenommen) heißt das für uns Sonntagsarbeit.
Die Frage ist also:Wie finde ich heraus, welche Steckdose an welchem Zähler hängt?
Wo die Leitungen in den Wänden verlegt sind spielt keine Rolle. Wichtig ist: Welche Steckdose hängt an welchem Stromzähler?
Budget für Anschaffungen steht zur Verfügung.
Hat jemand eine Idee? |
|
BID = 596915
[cxt]Phil Stammposter
Beiträge: 471
|
|
Hallo
Dann würde ich euch empfehlen, die Server auf eine unabhängige Baustromversorgung umstecken. Und dann die ganze Anlage ausprüfen, und vielleicht noch ne VDE Messung an den Steckdosen durchführen.
Philipp |
|
BID = 596921
Kong Gesprächig
Beiträge: 108 Wohnort: Wolfratshausen
|
Hallo,
wenn am Stromkreis eine Extralast hängt, sollte der zuständige Zähler das merken!
(gilt auch wenn es weniger wird!)
Gruß
_________________
Heiter weiter!
|
BID = 596927
zille1976 Gesprächig
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 125 Wohnort: Marl, NRW
|
Zitat :
| wenn am Stromkreis eine Extralast hängt, sollte der zuständige Zähler das merken!
(gilt auch wenn es weniger wird!)
|
Hallo,
das währe auch mein Vorschlag gewesen. Wenn die USVen alle funktionieren einfach die Zuleitung zur USV aus der Steckdose und beobachten an welchem Zähler sich das bemerkbar macht. Man benötigt nur zwei Leute und zur Vereinfachung Funkgeräte oder Handys.
Ist denn bekannt welche Sicherungen über welchen Zähler laufen?
Und wenn ihr doch die Server eh über ne USV versorgt, sollte abschalten und schauen wo nix is doch auch funktionieren.
MfG Zille1976
|
BID = 596936
Heimwerker. Stammposter
Beiträge: 268
|
Mir ist dazu folgende Idee gekommen: einer steht an den Zählern und beobachtet, wie schnell diese sich drehen, ein anderer steckt an der zu prüfenden Steckdose einen Heizlüfter ein. Dann schauen, ob sich der Zähler schneller dreht. Falls ja, ein paar mal in unregelmäßigen Abständen zur Verifizierung wiederholen.
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|
BID = 596951
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Genau so geht es: Oftmals sind Zähleranlagen in MfH schlecht/nach verzogenen Mietern /gar nicht Beschriftet.
Dann rollt man sich einfach eine Kabeltrommel aus der entsprechenden Wohnung zum Zählerschrank, steckt seine Hilti ein und betätigt rythmich deren Schalter. Siehe da: eine der Zählerscheiben spielt den Takt mit!
|
BID = 596952
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo negteit
schau mal da auf seite 27 ist genau das was du suchst 103 euronen
gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 597000
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Musst du mir wissen, wlcher Verbraucher an welchem Zähler hängt, oder auch, welche Stromkreise (LSS, FI) die jeweiligen Steckdosen absichern?
Sind die Stromkreise bekannt?
|
BID = 597062
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hier hat der Kurzarmige schon den richtigen Tpp gegeben:
Passendes Gerät (Stromkreisfinder) verwenden!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 597360
negteit Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Olching
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 19 Mär 2009 22:07 geschrieben :
|
Hallo negteit
schau mal da auf seite 27 ist genau das was du suchst 103 euronen
gruß Bernd
|
Super.
Vielen Dank (an alle Antworter)
|