Autor |
Lastabwurfrelais 1~ / 16A / für Unterputzdose |
|
|
|
|
BID = 637936
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
|
Hallo,
da am Waschbecken in meinem Gäste-WC leider nur ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist und jetzt auch die Armatur langsam den Geist aufgibt, überlege ich dort nun mit vertretbarem Aufwand warmes Wasser zu erzeugen.
Da auf der anderen Seite der Wand die Steckdose für das UT-Gerät der Küche befindet, könnte der E-Anschluss relativ leicht verwirklicht werden.
Mir ist schon klar, daß ich von einem 3,5kW-Gerät kein wirklich heisses Wasser erwarten kann, aber immer noch besser als nur kaltes Wasser.
Um eine Überlastung der Leitung für den (seltenen, aber nicht unmöglichen) Fall, daß der Boiler (~2kW) und der DLE gleichzeitig in Betrieb sind auszuschliessen, suche ich ein Lastabwurfrelais, welches direkt in eine UP-Dose passt und bei Benutzung des DLE der Boiler abschaltet.
Gibt es so ein Gerät oder muss ich da auf eine andere Lösung zurückgreifen?
Vielen Dank. |
|
BID = 637971
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Drehstromherdanschluss auf der gleichen Küchenwand?
Dann 12kW Clage DH mit integriertem Lastabwurf in die Herdleitung einschleifen. |
|
BID = 637991
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
Genau Ego-das Ding funktioniert Klasse und an seiner Stelle würde ich beide Zapfstellen damit versorgen.
Gruß Surf
|
BID = 638008
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
Die Idee ist auch nicht schlecht. Herdleitung wäre auf der gleichen Wand vorhanden.
Kann mir jemand den Typ des Klage-Geräts nennen?
Vielen Dank.
|
BID = 638022
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|