Hallo Leute,
bei dem Gedankenmachen über meine Halogen/LED-Umrüstung bin ich auf folgende fachliche Frage gestossen:
Es scheint wohl nicht unüblich zu sein, 230V Halogen/LED-Spots mit 2x0,75^2 Leitung zu verbinden: Zuleitung 3x1,5 -> Abzweigdose -> x Leitungen 2x0,75.
Was ich mich frage: Wie sieht es hier mit dem Kurzschlussschutz der Leitung aus?
Beispiel: Zuleitung 4m 1,5mm^2, dann 1m 0,75mm^2 dann Schluss gegen ein metallisches Teil, das in den Pot.Ausgl. einbezogen ist.
Worst-Case-Annahme: Netzimpedanz bis zur Verteilung vernachlässigbar. Da die Impedanz zwischen Erdschlusspunkt und Verteilung unbekannt ist, auch hier Worst-Case: 0 Ohm
Icc = 230V/(4*12mOhm+1*24mOhm) = 3,2kA
Durchlass I2t bei B16: ca. 10kA^2s und damit oberhalb der zulässigen 7400A^2s, die Leitung ist also in diesem Fall nicht gegen Kurzschluss geschützt.
Wie seht ihr das?
Gruß,
Oliver
|
BID = 1009338
djtongi Stammposter
   
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
Gegenfrage: schau dir mal fertige Leuchten an... die haben auch kein 1,5 bis zum Lampensockel.
Bei einem Kurzschlussfall schafft auch ein 0,75 die 80A Kurzschlussstrom, die ein B16 benötigt um in geforderter Zeit auszulösen.
Ich würd mir mehr sorgen um die Oberwellen machen.
Je nach länge würde ich nicht unter 1mm² gehen...