Autor |
Kraftstrom zu Lichtstrom klemmen Suche nach: lichtstrom (252) |
|
|
|
|
BID = 776294
datisei Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Heidesee
|
|
Hallo und Guten Tag
Ich will mal wieder was bauen und zwar folgendes
Ich habe eine Kraftstromleitung mit 5 Adern (5x1,5)wie es es sich gehört und möchte nen Verteilerkasten setzen und von da aus möchte ich mit einer Lichtstromleitung (3x1,5) weitergehen.
Meine Frage: Soll ich die Phasen L1 L2 und L3 einfach zusammen auf L1 von der Lichtstromleitung klemmen oder soll ich es ganz anders machen
|
|
BID = 776296
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
|
Zitat :
datisei hat am 18 Jul 2011 19:46 geschrieben :
|
oder soll ich es ganz anders machen
|
Ja,hol dir nen Elektriker!
Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und hässlich...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein) |
|
BID = 776297
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
|
Meine Frage: Soll ich die Phasen L1 L2 und L3 einfach zusammen auf L1 von der Lichtstromleitung klemmen oder soll ich es ganz anders machen
|
Hast du keine Ahnung von dem Kasten lass die Pfoten von den Tasten.
Dir fehlen die elementarsten Grundlagen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 776301
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Autsch! Das würde im besten Falle zu einem lauten Knall führen. Im schlimmsten Fall wachst du davon nicht wieder auf.
Mit deinem praktisch nicht vorhanden Wissen solltest du derartige Arbeiten von jemanden ausführen lassen, der auch weiß was er da macht.
Wahrscheinlich fehlen dir auch die notwendigen Meßgeräte um das ganze danach zu prüfen. Wichtig ist nicht nur, daß es funktioniert. Viel wichtiger ist, das es sicher ist.
Je nach Stand der Anlage muß da dann auch einiges um- oder nachgerüstet werden.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 776303
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Das kann doch nur ein Troll sein, kein normaler Mensch würde auf so eine Idee kommen.
|
BID = 776306
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
schau mal ins Profil
Unternehmer unternehmen was
|
BID = 776308
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 916 Wohnort: Gründau
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 18 Jul 2011 20:41 geschrieben :
|
schau mal ins Profil
Unternehmer unternehmen was
|
Offtopic :
|
Vielleicht Anbieter von Actionevents für Katastrophen-Junkees? :-p |
|
BID = 776317
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
|
5 x 1,5 Kraftstrom fürn Verteiler... bischen wneig nicht war ^^
|
BID = 776318
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Du musst hier nicht noch deinen Senf dazugeben. Auch eine Abzweigdose ist ein "Verteiler"!
Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 776320
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Norden
|
für mich ist ne Abzweigdose ne Abzweigdose und kein verteilerkasten!
|
BID = 776327
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Zitat :
Spacy2k hat am 18 Jul 2011 21:47 geschrieben :
|
für mich ist ne Abzweigdose ne Abzweigdose und kein verteilerkasten!
|
Für mich auch, aber wenn man den Begriff wieder genau definiert dann si.. (Und so weiter).
_________________
|
BID = 776335
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Verteiler muss ja nicht "(Unter-)Verteilung" bedeuten und Verteilerkasten nicht Sicherungskasten. Aber bei der vermuteten Schaltung von datisei sollte es lieber jemand machen, der weiß was er tut. dat-is-so
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 776401
Seppel1974 Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Siegen
|
Bin ja noch neu hier deshalb mal meine Frage kommen so Freds mit so abstrusen Vorstellungen öfter? kann doch nur ein Fake sein ,jeder weiss doch das 2 aussenleiter zusammengeklemmt BUUUUMMMM machen ??
|
BID = 776404
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Stimmt, dass sollte man wissen, bevor man sich an ein solches Projekt wagt.
Wahrscheinlich hat er gedacht, dass ja überall 230V sind und diese vermeintlich gleichen Spannungen zusammengeklemmt werden können. Dann hätten sie Leitungsschutzschalter ordentlich Arbeit...
Aber solche Experten gibt es immer wieder.
|
BID = 776411
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Selbst wenn es die selbe Spannung wäre darf man keine zwei speisenden Adern zusammen klemmen.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|