Autor |
Kochfeld ohne FI richtig abgesichert? Suche nach: kochfeld (2229) |
|
|
|
|
BID = 975380
Konstmann Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
|
Hallo,
ich bin Laie und würde gerne wissen, ob ein Induktions-Kochfeld bei meiner Schwester korrekt abgesichert wurde. Der Anschlußplan sagt folgendes:
Kochfeld Festanschluß
Querschnitt der Einspeisung: 5x4
Pole: 3
PLE: 3 PLE
Absicherung: LS25A/B
Anschluß ohne FI-Schutzschalter
In der Betriebsanleitung (http://www.miele.de/haushalt/kochfelder-und-combisets-2473.htm?mat=07703690&name=KM_6115) wird empfohlen dem Kochfeld ein FI Schutzschalter mit 30mA Auslösestrom vorzuschalten.
Deshalb ist meine Frage, ob man mit obigen Anschluß ohne FI ausreichend abgesichert ist?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! |
|
BID = 975385
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3445 Wohnort: Mainfranken
|
|
Laut Bedienungsanleitung wird das Gerät ordnungsgemäß an eine Drehstromleitung, abgesichert mit 3x16A abgesichert!
Warum ist das bei dir nicht der Fall? Hast du nur einen Wechselstromzähler, mach mal bitte Bilder vom Anschluss, von der UV ("Sicherungskasten") und von deinem Stromzähler.
Prinzipiell ist ein Festanschluss ohne Fi möglich, jedoch heute nicht mehr zu empfehlen! Ein Fi-Schalter ist bereits günstig zu haben und durch eine Fachkraft, bei passenden Umständen, schnell eingebaut.
Grüße Michael
_________________
|
|
BID = 975417
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Moinsen,
Ein Fi-Schutzschalter kann auch erforderlich sein, wenn die Netzform TT ist. Wer durfte denn das Feld anschließen? Der Fachmann oder der Küchenaufbauer?
Gruß
Volker
|
BID = 975420
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Warum soll mit 25A abgesichert werden? Wenn die Leitung 5x4mm³ ist, könnte das zwar prinzipiell gehen, sollte aber nicht erforderlich sein, zumindest nicht 3x25A. Bei Betrieb an einem Außenleiter kann prinzipiell, bei Vorhandensein einer geeigneten Leitung, sogar noch mehr gehen.
Am besten kommen wir hier aber weiter, wenn du Bilder des Anschlussplanes des Kochfesldes und der geöffneten UV machst!
MfG, Fenta
|
BID = 975452
Konstmann Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Klasse, danke schonmal für die Antworten. Das Kochfeld hat der Küchenbauer angeschlossen.
Hier die Fotos vom Verteilerkasten:
|
BID = 975453
Konstmann Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Hiernochmal etwas deutlicher die Sicherung für das Kochdeld:
|
BID = 975454
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7585 Wohnort: Wien
|
Mir sieht das aus als hätte da jemand mit enormem Aufwand fein säuberlich Unfug gebaut. Die Beleuchtung ohne FI-Schutz ist ebensowenig sinnvoll wie der Herdanschluss ohne FI und mit 3x25 A. Wobei, wenn ich es mir recht überlege... kannst du Detailbilder von den Automaten für die Beleuchtung machen? Das sieht mir teilweise fast nach FI/LS aus, Kritikpunkt 1 wäre also hinfällig.
Für den Herd wäre meiner Meinung nach eine Reduktion der Absicherung auf 20 A (entspricht dann sogar den Forderungen der DIN 18015 nach 20 A Belastbarkeit für Herdleitungen) und Vorschalten eines FIs sehr sinnvoll, letzteres vermutlich normativ nicht vorgeschrieben.
Interessante Frage wäre der Querschnitt der flexiblen Leitung zum Kochfeld, falls diese Leitung keine 25 A aushält liegt eindeutig ein Fehler vor. Ansonsten denke ich der Erbauer dieser Installation hat sich SEHR viel gedacht, nur nicht immer zu 100% das selbe wie ich.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 975465
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3445 Wohnort: Mainfranken
|
Moin,
die gezeigte Verteilung ist das beste Beispiel, wie ein Jungspund installiert. Exakt den Overkill der oft in Schule und Innung angepriesen wird umgesetzt und exakt die VDE-Ausnahmen für den FI-Schutz angewandt.
Rein Norminativ aber in Ordnung.
Bleibt nur noch die Frage, nach dem Herdanschluss und der geforderten Absicherung seitens des Herstellers.....
Grüße Micha
_________________
|
BID = 975471
Konstmann Gerade angekommen
Beiträge: 6
|
Nachfolgend noch ein Detailfoto der drei Sicherungen für die Beleuchtung. Im Plan habe ich bzgl. der Beleuchtung keinen Hinweis auf eine FI Schutzschaltung finden können.
Beim Kochfeld ist der Querschnitt der Einspeisung 5x4.
Miele empfiehlt für das Modell KM 6115 einen FI Schutzschalter mit 30mA Auslösestrom vorzuschalten.
http://www.miele.de/haushalt/kochfe....._6115
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Konstmann am 3 Dez 2015 17:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Konstmann am 3 Dez 2015 17:39 ]
|
BID = 975487
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2200 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| Miele empfiehlt für das Modell KM 6115 einen FI Schutzschalter mit 30mA Auslösestrom vorzuschalten. |
Ein Fi kann nie schaden und wird deshalb empfohlen.
Da der Herd aber fest angeschlossen ist darf ohne Fi gearbeitet werden.
Was mich eher stören würde sind die 25A Sicherungen.
dies aber nicht weil der 5x4 zu klein ist sondern weil die Herdinterne Verdrahtung zu dünn sein könnte.
|
BID = 975491
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Allerdings gilt bei Festanschluss, dass der Überlastschutz der Zuleitung durch die maximale Lesitungsaufnahme des Verbrauchers ausreichend behandelt ist. Für den Kurzschlussschutz gelten jedoch andere Querschnittsansätze. Da dürfte ein 5 x 2,5mm² gefühlt auch für 25A gut sein.
Nichtsdestotrotz: Mit den 25A hat der Errichter schon die nächste Novelle der 18015 vorwegnehmen wollen. Das ist definitiv überdimensioniert. Schlösse man einen Standardherd mit integrierter Steckdose an, müsste jedoch FI und B/C 16A nachgerüstet werden.
|
BID = 975501
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Beiträge: 1912
|
Ich habe jetzt keine detaillierten Informationen zum Kochfeld, ich schätze aber mal, dass dafür 3x16A ausreichen würden (was soll das bitte für ein Monster-Kochfeld sein, das 3x25A braucht? Mit 10 Kochstellen?) Die Standard-Kochfelder werden zudem meist zweiphasig angeschlossen - Ist dein Kochfeld definitiv für 3-phasigen Anschluss vorgesehen? Wo ist der Backofen angeschlossen?
Äußerlich sieht diese Verteilung erst einmal nicht schlecht aus, aber erst nach Abnehmen der Abdeckungen kann man eine wirklich brauchbare Einschätzung geben.
Was sind die drei breiten Geräte in Reihe 3? Das lässt sich auf den Bildern nicht erkennen.
MfG, Fenta
|
BID = 975512
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7585 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Fentanyl hat am 3 Dez 2015 20:13 geschrieben :
|
Was sind die drei breiten Geräte in Reihe 3? Das lässt sich auf den Bildern nicht erkennen.
|
Genau das wüsste ich auch gerne! Ursprünglich dachte ich ja FI/LS für die Beleuchtung, aber das stimmt offensichtlich nicht, dort sind normale 1-polige B10 verbaut.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 975529
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1012 Wohnort: Ried
|
Zitat :
| Was sind die drei breiten Geräte in Reihe 3? Das lässt sich auf den Bildern nicht erkennen. |
Die gehören m.M.n. schon irgendwie zur Beleuchtung mit dazu. Da steht auch was vonwegen ´2 PLE´; so ganz werd ich aus der Auflistung allerdings nicht schlau.
Der wird doch nicht die Taster und Stromstoßschalter nochmal über jew. 2-polige LS abgesichert haben, oder doch?
|
BID = 975533
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Das die seltsamen Geräte ganz normale FI/LS-Schalter sind, ist aber schon klar, oder?
|