Hallo,
ich wurde gestern auf ein Klemmproblem "gestupst".
Ein Bekannter bat mich mal seinen Herd anzusehen,
der erratische Funktionen zeigte.
Nach dem Vorziehen hatte ich gleich den "Sünder",
der Neutralleiter am Klemmbock war abgeschmort, der
Kunststoff des Klemmbocks arg in Mitleidenschaft
gezogen.
Der Herd ist Neckermann, die Adern der
Herdanschlußstrippe waren mit einer Art Aderendhülse
verkrimpt und in der Fahrstuhlklemme eingeklemmt.
Ich frage mich was die Ursache war? War der Neutralleiter
nicht fest genug angezogen, oder hätte man den
gar nicht mit Aderendhülse versehen sollen?
Ein neuer (mechanisch ähnlicher) Klemmbock konnte
bei einem Miele-Dienst gekauft werden.
Anders ist bei dem die Klemmschraube für die
Anschlußader, nicht Fahrstuhl, sondern der klassische
große Schraubenkopf, unter dem man die Litze festklemmen
kann.
Frage: Soll ich die Herdanschlußadern, so wie sie sind, mit
Endhülse unter den Schrauben festklemmen?
Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig...
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 8 Mai 2009 11:40 ] |
|
BID = 606759
larry_14 Neu hier
Beiträge: 20
|
|
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larry_14 am 8 Mai 2009 12:03 ] |
|
BID = 606760
Dani CEE Stammposter
Beiträge: 264
|
kann es vielleicht sein das der Neutralleiter Überlastet wird ???
3Poliger16A Automat obwohl nur Wechselstrom Vorhanden ist??
Macht IN bis zu 48A
|
BID = 606761
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo Dani,
nein, es liegt ein Drehstromanschluß vor.
Außerdem hörte die Verschmorung der Isolation
des Neutralleiters einige cm von der Klemmstelle
entfernt auf. Das zeigt, daß die Klemmstelle
überlastet war, nicht die Ader.
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 606762
larry_14 Neu hier
Beiträge: 20
|
hallo,
also wenn jetzt eine konventionelle schraubklemme verwendet wird, dann würde ich flexible leitung immer mit aderendhülsen versehen.
bei der vorher verwendeten fahrstuhlklemme ist die verwendung von aderendhülsen so ein grenzfall.....da müßte man sehen was der hersteller für anschlußmöglichkeiten vorgibt. bei fahrstuhlklemmen kann es durchaus sein das die flexible leitung ohne hülse untergeschoben wird zwecks besserer kontaktgabe.^^
|
BID = 606766
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Zitat :
| Frage: Soll ich die Herdanschlußadern, so wie sie sind, mit
Endhülse unter den Schrauben festklemmen?
Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig... |
Was schwebte Dir denn sonst vor?
"So wie sie sind" - den verschmorten N sollte man schon kürzen und neu konfektionieren.
Gruß, Bartho
|
BID = 606769
larry_14 Neu hier
Beiträge: 20
|
hmmm, vllcht fängt genau da das problem an weil der "n" der starren zuleitung aus der wand mit-verschmorrt ist und nach dem neu absetzen dementsprechend zu kurz ist ?
interessenhalber: die verwendung von (blauem) schrumpfschlauch wäre in solch einem fall nicht zulässig oder etwa doch? :-O
der "n", bzw die flexible zuleitung zum herd sollte im grunde problemlos neu abgesetzt und mit aderendhülsen versehen werden können^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: larry_14 am 8 Mai 2009 12:48 ]
|
BID = 606820
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo Bartho,
"sonst" schwebte mir eine Öse vor, um ein Ende
der flexiblen Ader gepresst. Das Werkzeug hätte
ich mir irgendwo geliehen.
Die Aderendhülse (der verschmorte Neutralleiter
selbstredend gekürzt) kommt mir vor, ergibt eine
relativ kleine Kontaktfläche.
@larry,
wie kommst du auf starre Zuleitung?
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 606833
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Hallo Georg,
Ah, ein Ringkabelschuh. Ich weiß nicht, ob es die Dinger auch für 1,5mm²/230V(!) gibt; wird in der Stärke ja selten eingesetzt. Die kurzen Strippen im Verteilerbau haben ja meist Gabelkabelschuhe und sind in 6mm²/10mm² aufgeführt.
Die Herdzuleitung wird im Gerät selber vermutlich auch per Aderendhülse/Schraubklemme angeschlossen sein, warum auf der anderen Seite der Leitung was anderes machen?
Fahrstuhlklemmen halte ich persönlich mechanisch für wesentlich vernünftiger als normale Schraubklemmen.
Gruß, Bartho
|
BID = 606863
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo Bartho,
um die Herdseite geht es hier ausschließlich.
Der Klemmbock ist der im Herd.
Die Herdanschlußleitung ist 5 X 2,5, ob das in der
Wand auch so ist, weiß ich nicht.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
|
BID = 606896
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Ah jetzt ja
Ich dachte, es ginge um den Klemmblock in der Herdanschlussdose.
|
BID = 606947
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Fahrstuhlklemmen = ?
Habe ich noch nie gehört! Bitte Foto!
Gruß
Bernd
|
BID = 606960
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Fahrstuhlklemmen werden auch als Käfigzugklemmen bezeichnet. Dabei drückt nicht die Schraube auf den/die Leiter, sondern per Schraube wird ein Metallkäfig zugezogen. Das sorgt für gleichmäßigen Druck ohne Scherung der Leiter.
Findet sich eigntlich an jedem aktuellen Schraub-Sicherungsautomat oder auch im Inneren von nicht-Federzug-Reihenklemmen:
http://www.heinze.de/hbo/medienpool/02781/images/4782977o.jpg
http://www.eas-y.de/bildserver/scri.....FC4AC
Die Schraube steht auf dem Blech, das Gewinde ist im Käfig. Dreht man die Schraube rein, wird der Käfig nach oben gezogen.
|
BID = 606980
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Hallo DMfaF,
anbei ein Bild des in Rede stehenden Klemmbocks.
Es ist der Blick von der Seite mit den Flachsteckerzungen.
Die Klemmen von rechts sind
1- ganz zugezogen
2- halb offen
3- ganz offen.
4- die verschmorte Neutralklemme
Die Adern werden von der gegenüberliegenden Seite eingeführt.
Im Elektrobereich habe ich diese Klemmen eher selten
gesehen, häufig bei den Telefonanschlußdosen der Post.
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 9 Mai 2009 11:49 ]
|
BID = 607092
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Danke Kollegen!
Jetzt hat der alte Mann ein paar graue Zellen weiniger!
|