Klassische Nullung - FI löst nicht aus, Denkanstoß gesucht

    







BID = 1126008

:andi:

Inventar



Beiträge: 3212
Wohnort: Bayern
 

  


Hi,

Denkanstoß gesucht - ich verstehe es nicht ganz.

Nachbar will neue Steckdose im Keller installieren - ich biete mich an, am vorhandenen Anschlusspunkt einmal Ri, Rs und FI-Test zu machen, ob das überhaupt bis dahin in Ordnung ist.
Ri, Rs je 0,4 Ohm - FI Test schlägt fehl. Kommt nicht mal bei 700mA.

Installiert vom Fachbetrieb bei Renovierung, der Keller soll nach Auskunft komplett über einen FI 30mA laufen. Mit 6 LSS dran.

Erstmal verifizieren woher der o.g. Anschlusspunkt versorgt wird. Keller FI aus mit Prüftaste - funktioniert, und der Anschlusspunkt ist aus. FI wieder ein, den LSS nach Beschriftung aus - Anschlusspunkt ist aus. Zuordnung passt also.

Dann andere Abgänge an diesem FI geprüft. FI Löst korrekt aus, 21mA.
Nur auf diesem einen LSS nicht, und auch nur weiter Strangabwärts nicht. Die dem Verteiler näheste Steckdose passt noch. Danach nicht mehr.

Ursache gefunden: Zwischen erster Steckdose und Strangabwärts war in einer Abzweigdose noch genullt.

Jetzt meine Frage:

ca. 0,4 Ohm PE und 0,4 Ohm N.
Sollte bei nahezu gleichem Widerstand nicht bei meinem 700mA Test /ungefähr/ 350mA auf PE und 350mA auf N abfließen?

Warum reicht das nicht, den 30mA FI auszulösen?
700mA Fließen auf dem L hin, und nur 350mA durch den N zurück? Das muss doch reichen?

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Sep 2024 17:14 ]

BID = 1126010

:andi:

Inventar



Beiträge: 3212
Wohnort: Bayern

 

  

Okay, habs gecheckt.

Natürlich hatten N und PE den gleichen Widerstand, sie waren ja in der Abzweigdose verbunden.

Tatsächlich ist der N deutlich besser, ganzer Strom über N zurückgeflossen, FI sagt alles ok.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 1126011

bluebyte

Schriftsteller



Beiträge: 710
Wohnort: Unterfranken

Hi,
wie groß ist denn jetzt Rs ?? (nach beheben des Fehlers inder Abzweigdose)

_________________
Gruß
bluebyte

BID = 1126014

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3458
Wohnort: Mainfranken

War wirklich N und PE verbunden? Eigentlich müsste dann bei Belastung der FI auslösen. Vermutlich war der PE nicht angeschlossen oder ist irgendwo unterbrochen. Hast du das mal geprüft?

_________________

BID = 1126015

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5382


Zitat : Elektro Freak hat am 18 Sep 2024 01:26 geschrieben :
War wirklich N und PE verbunden?
Von der Beschreibung her wurde ein N hinter einem FI plötzlich zum PE+N("PEN").

(Da wäre für mich das erste Problem, dass ein geschalteter N nicht mehr eine PEN/PE-Funktion übernehmen kann und dass bei der Klassische Nullung der PEN zuerst die PE- und dann die N-Funktion zu erfüllen hat. Korrigiert mich gerne.)

BID = 1126017

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3458
Wohnort: Mainfranken

Moin,

so habe ich das auch verstanden.

Ist halt oft die Behelfslösung, wenn der PE unterbrochen ist oder man noch einen Schaltdraht braucht...

Gruß Micha

_________________

BID = 1126018

:andi:

Inventar



Beiträge: 3212
Wohnort: Bayern


Zitat :
bluebyte hat am 17 Sep 2024 18:08 geschrieben :

Hi,
wie groß ist denn jetzt Rs ?? (nach beheben des Fehlers inder Abzweigdose)



Reiche ich nach, ich messe dann seine neue Steckdose eh nochmal.

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 1126651

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7443

Da wird der Elektriker den PEN dieses Stromkreises an den N des FI angeschlossen haben,

sonst hätte dieser Stromkreis niemals funktioniert ohne den FI auszulösen

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1127312

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 786
Wohnort: Südthüringen


Zitat :
Primus von Quack hat am 16 Okt 2024 23:35 geschrieben :

Da wird der Elektriker den PEN dieses Stromkreises an den N des FI angeschlossen haben,

sonst hätte dieser Stromkreis niemals funktioniert ohne den FI auszulösen



Na klar und ein Fehlerstrom nach dieser Stelle ließt wieder auf den N zurück und nicht am FI vorbei. So kann er nicht auslösen.

BID = 1127325

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7616
Wohnort: Wien


Zitat :
Hemapri hat am 15 Nov 2024 22:55 geschrieben :


Zitat :
Primus von Quack hat am 16 Okt 2024 23:35 geschrieben :

Da wird der Elektriker den PEN dieses Stromkreises an den N des FI angeschlossen haben,

sonst hätte dieser Stromkreis niemals funktioniert ohne den FI auszulösen



Na klar und ein Fehlerstrom nach dieser Stelle ließt wieder auf den N zurück und nicht am FI vorbei. So kann er nicht auslösen.


Es sei denn, der PE-Kontakt der Steckdose bekommt irgendwo Erdverbindung, dann hat man einen N-PE-Schluss und der Spaß beginnt so richtig.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       