norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
|
Hallo,
ich habe meinen Kabelanschluss im Keller geerdet (wg. Brummschleife). Dafür habe ich ein Trennglied GTR 02-1 von Delta Electronis und den Erdungsblock EB 2 HQ verwendet. Das Ganze habe ich dann mit 10mm² NYM auf die Potentialausgleichschiene geklemmt. Das funktioniert wunderbar.
Hier nun meine Frage: Muss das noch vom Elektriker abgenommen werden?
Viele Grüße Norman |
|
BID = 602047
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1404 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
norman0 hat am 15 Apr 2009 14:12 geschrieben :
|
ich habe meinen Kabelanschluss im Keller geerdet (wg. Brummschleife). |
Kabelanschlüsse müssen immer in den Potenzialausgleich einbezogen werden nicht nur wegen Brummschleifen.
Zitat :
|
Dafür habe ich ein Trennglied GTR 02-1 von Delta Electronis und den Erdungsblock EB 2 HQ verwendet. |
Kannst Du ein Bild online stellen?
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 15 Apr 2009 16:24 ] |
|
BID = 602050
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
|
BID = 602078
Heimwerker. Stammposter
Beiträge: 268
|
Zitat :
| Das Ganze habe ich dann mit 10mm² NYM auf die Potentialausgleichschiene geklemmt. |
10 mm²?? Das sieht auf dem Foto ganz und gar nicht danach aus?!
_________________
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
|
BID = 602107
Wienstrom Stammposter
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 446 Wohnort: Wien
|
Offtopic :
| Ich muss mir mal so ein NYM mit 1x10mm² zulegen . Ich hab sowas in Ö noch nie gesehen in hellgrau . Kenne es nur als EYY aber als Einzelleiter auch erst ab 16mm² oder darüber . Schaut sicher interessant aus wenn man den Potentialausgleich in einem Heizungskeller oder dergleichen damit herstellt . Wird so ein NYM 1x10mm² grün/gelb in D eigentlich oft verwendet ? Ab 10mm² könnte man ja H07V-K oder U auch verwenden da ja die mechanische Festigkeit gegeben ist . Oder spielt bei der verlegung eines solchen "Kabels" die Optik eine Rolle weils hübscher ist als ein grün/gelber Draht an der Wand ? |
|
BID = 602147
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
Zitat :
Heimwerker. hat am 15 Apr 2009 19:26 geschrieben :
|
Zitat :
| Das Ganze habe ich dann mit 10mm² NYM auf die Potentialausgleichschiene geklemmt. |
10 mm²?? Das sieht auf dem Foto ganz und gar nicht danach aus?!
|
Oder waren es 6mm²? Ich weis es nicht mehr genau. Gefordert sind ja, soweit ich weiß, 4mm². Aber der Laden hier vor Ort hatte nur ein oder zwei Nummern größer.
Aber noch mal zu meiner Frage: Muss das noch vom Elektriker abgenommen werden, oder kann das jeder anschließen?
|
BID = 602160
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7407
|
...na ja, ob das jeder anschliessen kann mag ich zu bezweifeln
...aber das sieht soweit ganz gut aus man hätte nur ca. 2cm von dem grün/gelb freilegen sollen damit man auch sieht was man hat
...müsste man nur noch wissen wies oben hingeht und wies da aussieht
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 15 Apr 2009 23:36 ]
|
BID = 602181
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
Na ja, nach oben geht es zu den Antennendosen (3 Durchgangsdosen), zum HÜP und zur Potentialausgleichschine.
|
BID = 602186
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 15 Apr 2009 23:33 geschrieben :
|
...na ja, ob das jeder anschliessen kann mag ich zu bezweifeln
|
Ich hätte vielleicht fragen sollen, ob das jeder darf
|
BID = 602196
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Offtopic :
|
Zitat :
Wienstrom hat am 15 Apr 2009 20:36 geschrieben :
|
Ich muss mir mal so ein NYM mit 1x10mm² zulegen . Ich hab sowas in Ö noch nie gesehen in hellgrau . Kenne es nur als EYY aber als Einzelleiter auch erst ab 16mm² oder darüber . Schaut sicher interessant aus wenn man den Potentialausgleich in einem Heizungskeller oder dergleichen damit herstellt . Wird so ein NYM 1x10mm² grün/gelb in D eigentlich oft verwendet ? Ab 10mm² könnte man ja H07V-K oder U auch verwenden da ja die mechanische Festigkeit gegeben ist . Oder spielt bei der verlegung eines solchen "Kabels" die Optik eine Rolle weils hübscher ist als ein grün/gelber Draht an der Wand ?
|
Ja in DE in NYM-J 1x.. stark verbreitet, hängt glaub mit der Optik und mit der mechanischen Festigkeit bei direkter UP verlegung zusammen.
Erzeugen tu das eigelich jeder Hersteller.
http://www.google.de/search?client=.....ng_de
H07V-K wäre wegen den Litzen nicht ausreichend mechanisch Fest.
|
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 16 Apr 2009 10:06 ]
|
BID = 602400
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
Ich habe es noch mal gemessen. Die Leitung hat 6mm².
Aber noch mal zu meiner eigentlichen Frage: Muss diese Installation abgenommen abgenommen werden oder nicht?
Grüße Norman
|
BID = 602403
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7407
|
...den Erdungswiderstand könnte man mit einem Schutzmassnahmenprüfgerät nachmessen,
ob dieser entsprechend niederohmig ist
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 602431
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
Zitat :
Primus von Quack hat am 17 Apr 2009 08:44 geschrieben :
|
...den Erdungswiderstand könnte man mit einem Schutzmassnahmenprüfgerät nachmessen,
ob dieser entsprechend niederohmig ist
|
Da habe ich ja nichts verändert. Ich habe lediglich die vorhandene und vom Elektriker installierte Potentialausgleichschiene verwendet.
Könnte ich das messen lassen oder muss ich das?
|
BID = 602444
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Im vorliegenden Fall sollte es genügen, die Niederohmigkeit der Verbindung PAS-BK nachzuweisen.
Da es nicht sonderlich sicherheitskritisch ist, ist dafür nicht unbedingt ein Fachmann nötig.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 602451
norman0 Gerade angekommen Beiträge: 13
|
Zitat :
sam2 hat am 17 Apr 2009 11:50 geschrieben :
|
Im vorliegenden Fall sollte es genügen, die Niederohmigkeit der Verbindung PAS-BK nachzuweisen.
Da es nicht sonderlich sicherheitskritisch ist, ist dafür nicht unbedingt ein Fachmann nötig.
|
Danke, das werde ich machen.
|