Guten Tag an alle!
Ich habe ein paar Fragen zur Inbetriebnahme nach 0113.
Die Prüfungen an sich sind kein Problem. Viel mehr der Sinn dahinter ist mir noch nicht ganz bewusst. Oder eher das Verständnis was da jetzt genau gemacht wird. Sinn ist ja, dass die Anlage sicher sein soll und keine Fehler aufweist.
Also fangen wir mal der spannungsfreien Messung an.
Hier habe ich eine Frage zur Spannungsfestigkeitprüfung. Was ist das Ergebnis der Prüfung?
Es wird ja geprüft, ob die Leitung eine gewisse Haltbarkeit hat und sich nicht sofort in Luft auflöst, wenn da mal falsche Spannungen Anliegen sollten, richtig?
Ich habe mit 1000V Wechselspannung geprüft und mein Messgerät hat mir folgende Werte mitgeteilt.
N-PE= 10,3mA
L1-PE= 0,7mA
L2-PE= 0,6mA
L3-PE= 0,7mA
Auf den ersten Blick sticht mir natürlich N-PE ins Auge. Ist das schlimm? Oder ist das 'normal'? Wenn es normal ist, woher kommt die Abweichung zu den anderen Phasen?
Was sagt mir das mA genau? Also nicht dass es miliampere bedeutet, sondern was mir das hinsichtlich dieser Prüfung mitteilt. Ich hoffe ihr versteht die Frage.
Weiter geht es mit der Netzimpedanz und Schleifenimpedanz.
Dort wird ja ein Widerstand ermittelt. Mit dem Widerstand kann man den Kurzschlussstrom ausrechnen. Der Kurzschlussstrom ist entscheidend damit meine Sicherungen rechtzeitig auslösen. Dann muss ich dann später auf die Kennlinie der Sicherungen schauen und gucken ob sie schnell genug auslöst, korrekt?
Natürlich gibt es noch mehr Prüfungen, aber da fühl ich mich sicher. Nicht dass ihr das Solls gewesen sein mit der Inbetriebnahme.
Ich weiß es sind viele Fragen, aber ich hab bei dem Thema einfach gepennt und war nicht bei der Sache. Ich hab mich natürlich auch schon vorher versucht zu informieren(hier und in anderen Foren), aber so richtig Klick hat es bei mir nicht gemacht. Deswegen erstelle ich auch einen neuen Thread.