Impulsechomessgerät HDW Echoflex T11-2A

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 11 2024  21:01:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Impulsechomessgerät HDW Echoflex T11-2A

    







BID = 756714

oe5kbo

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: steinerkirchen
Zur Homepage von oe5kbo
 

  


Hallo Kollegen ich habe fragen zu obigem gerät da ich keine beschreibung habe.

wie misst man eine 100 meter stromleitung auf unterbrechung.

ich komme leider nicht dahinger speziell was man bei der Laufzeit von o-199 eingeben muss bei einer 100 meter leitung.
und wie sieht man bei der amplidude den fehler.

lg karl

bin neu im forum ich hoffe auf zahlreiche hilfestellungen.

zu messen gibt es ein 100 meter kabel 2 cm in der erde und wo das kabel gerissen ist


[ Diese Nachricht wurde geändert von: oe5kbo am 26 Mär 2011 13:31 ]

BID = 756715

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Datenblatt laden
Gugg und schau

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 756725

oe5kbo

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: steinerkirchen
Zur Homepage von oe5kbo

danke habe ich schon gemacht, nur eine beschreibung des gerätes ist nicht vorhanden.

was ich einfach nicht hinbekomme ist was man bei der laufzeitregelung
0-199 eingeben muss.

das ist bestimmt von der kabellänge abhängig. nur das wäre für mich mal sehr interessant.

Um ein Kabel auf eine durchtrennung zu messen nur das wäre für mich wichtig.

lg karl

BID = 756868

Jerry

Schriftsteller

Beiträge: 828
Wohnort: Gera

Hallo,

ohne Gewähr:

Die Laufzeiteinstellung hängt vom Leitermaterial bzw. der Leitungsart an. Dafür sollte normalerweise dem Gerät eine Übersichtstabelle beiliegen. Es ist aber selbst dann - je nach Leitungslänge - nur eine Schätzung. Bei Deinen 100m Leitungslänge sind das gleich mal +/- 2m Messfehler.

BID = 758315

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

teste mal werte so zwischen 75 und 85.

Dann schließt du das Gerät zwischen zb PE und der "Gesunden" Ader an.
Am theoretischen Leitungsende solltest du einen deutlichen Anstieg der Kurve feststellen.

Nun an die Fahlerbehaftete Ader.

je nach Unterbrechung / Kurzschluss
Siehst du nun deutlich früher eine Änderung nach oben oder unten.

Das was dur zur eisntellung Brauchst ist die Impulslaufzeit (als V/2 bekannt)
Die hängt vom verwendenten Leitermaterial / Kabel ab.

Wenn du die genaue Länge kennst, dann an der gesunden Ader solange die V/2 ändern bis die Länge stimmt. Dann hast du bei der kranken Ader ein Ergebnis das auf ca. 0,5% Stimmt.

BID = 758370

oe5kbo

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: steinerkirchen
Zur Homepage von oe5kbo

danke für die info. Leider bin ich nách vielen messungen nicht schlauer geworden.

das problem ist einfach das lesen des osziloskop

Gibt es eigentlich noch eine Methode um einen Kabelfehler von einem
Rasenmäherkabel mit 0,75 m2 herauszufiltern

Man hört auch manchmal dass man ein Weidezaungerät verwenden kann, und dann eben dort etwas hört wo das kabel durch ist.

da das gerät gegen erde arbeitet, ist es auch möglich dass mann etwas hört nun ich denke es gibt vielleicht noch eine möglichkeit
um fehler an einem kabel festzustellen

bitte um infos. danke.

lg karl

BID = 758376

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13359
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
oe5kbo hat am  2 Apr 2011 22:23 geschrieben :


Gibt es eigentlich noch eine Methode um einen Kabelfehler von einem
Rasenmäherkabel mit 0,75 m2 herauszufiltern

Wozu?
Neues dran und gut ist.
Außerdem ist 0,75mm2 sowieso arg dürftig...

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 758408

Tobi P.

Schreibmaschine



Beiträge: 2168
Wohnort: 41464 Neuss


Zitat :
oe5kbo hat am  2 Apr 2011 22:23 geschrieben :

nun ich denke es gibt vielleicht noch eine möglichkeit
um fehler an einem kabel festzustellen



Moin,

ja selbstverständlich gibts da Möglichkeiten. Die Fehlerortung gliedert sich hierbei in die Vorortung und die Nachortung. Bei der Vorortung arbeitet man mit einem Stoßgenerator und einem Reflektometer zur ungefähren Eingrenzung der Fehlerstelle. Wenn der Verlauf des Kabels bekannt ist lässt sich so schon eine relativ genaue Ortung der Fehlerstelle vornehmen da die Entfernung vom Messplatz zur Fehlerstelle mit dem Reflektometer recht genau bestimmt werden kann.
Anschliessend erfolgt dann die Nachortung. Die über den Stoßgenerator in das Kabel eingespeisten Hochspannungsimpulse erzeugen an der Fehlerstelle Entladungen, diese kann man dann mit einem Bodenschallmikrofon hören. An der Stelle wo es am lautesten knallt ist dann die Fehlerstelle.
Wenn der Verlauf des Kabels nicht genau bekannt ist gibts da auch noch Möglichkeiten, mittels Einspeisung eines HF-Signals und Einsatz eines Signalverfolgers kann eine Trassierung des Kabels vorgenommen werden.

Das große Problem dabei ist nur: Diese Methoden erfordern Spezialequipment das in der Regel in einem sogenannten Kabelmessfahrzeug installiert ist und umfassende Erfahrung in der Fehlerortung und Elektrotechnik. Es wird hier mit Spannungen bis zu mehreren zehntausend Volt gearbeitet, das ist alles andere als ungefährlich.
Die Anschaffungskosten für die notwendige Ausrüstung liegen bei einigen tausend Euro.
Wenn man das alles zusammenzählt bleibt da nur die Hinzuziehung eines Profis denn es gibt Firmen die sich auf genau sowas spezialisiert haben.


Gruß Tobi

_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"

BID = 758412

oe5kbo

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: steinerkirchen
Zur Homepage von oe5kbo

hallo tobi deine ausführungen sind schon sehr genau.

nun eine Reflexionsmessgerät habe ich ja nur kann ich es noch nicht richtig verarbeiten.

Mir wurde auch der tipp gegeben genau den fehler zu orten mit einem
weidezaun gerät.

Nun ich habe da überhaupt keine erfahrung, kann das klappen. laut aussagen von den leuten die das schon gemacht haben, sollte es dort
knacksen wo das kabel ab ist.

ich denke da an ca 9000 volt eines weidezaungerätes gegen erde
da wirds wahrschein schon knacksen wo das kabel ab ist.

vorortung mit dem reflexionsmessgerät und dann mit einem weidezaungerät

nun frage passiert da auch dem Kabel nichts, dass noch gut ok ist.

ich denke da an die pvc ummantelung???

schreib mal was du von dieser methode hältst???

lg

BID = 758413

oe5kbo

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: steinerkirchen
Zur Homepage von oe5kbo

noch ein statement zum themas neues dran und gut ist.

ja sicher aber trotzdem ist es wichtig eine messmethode zu finden.
denn es kann ja jedes jahr sein, dass da eine maus hinbeisst.
nun deshalb beschäftige ich mich um eine methode zu finden, wo man es
auf ca. 2 meter eingrenzen kann.

Reflexionsmessgerät ist schon gut aber leider nicht alles .

es sollte noch eine kontrolle dazu geben???

lg karl

BID = 758419

oe5kbo

Gerade angekommen


Beiträge: 6
Wohnort: steinerkirchen
Zur Homepage von oe5kbo

Frage an alle Spezialisten.

Beim Messgerät Impulsechomessgerät HDW Echoflex T11-2A ist der Adapter für 2 Fernmeldelitzen dabei. Gibt es dafür auch einen Adapter
um ein einfaches Stromkabel direkt anzuschliessen.

Jetzt muss ich an den beiden Steckern den Draht immer draufgeben
da ist auch eine fehlerquelle. Vielleicht kennt jemand den richtigen
Adapter um das Litzenkabel direkt anzuschliessen

bitte um eure Hilfe danke




BID = 760916

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

kannst direkt anschliessen.

klemm mal an x beliebige Adern an.

das Ende lässt du offfen.

Am Schirm solltest du eine Kurve sehen, die irgendwo nach oben geht.

jetzt das Ende kurzschliessen, dann sollte die Kurve deutlich nach unten gehen.

Das bei allen Kombinationen widerhohelen.

Wenn du die fehlerhafte Ader dabeihast, Ändert sich durch das kurzschliessen nichts. (immer Kurve nach oben)

Über den Laufzeitunterschied zwischen den Enden und der Fehlerstelle kannst du auch ohne Angabe der genauen Laufzeit den Fehlerort berechnen (die Gesamtlänge hast du ja.

BID = 760917

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

Wie kommst du eigentlich zu diesem Messgerät?

hast du interesse es zu verkaufen?

BID = 760921

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat : Kleinspannung hat am  2 Apr 2011 23:16 geschrieben :

Zitat :
oe5kbo hat am  2 Apr 2011 22:23 geschrieben :


Gibt es eigentlich noch eine Methode um einen Kabelfehler von einem
Rasenmäherkabel mit 0,75 m2 herauszufiltern

Wozu?
Neues dran und gut ist.
Außerdem ist 0,75mm2 sowieso arg dürftig...
Wenn man den Fehler mit dem Ohmmeter feststellen kann, bietet sich für Rasenmäherkabel das digitale Verfahren an:

1) Angenommen du hast ein 30m langes defektes Kabel, dann ...
schneide es in der Mitte durch, und miß an einer Hälfte, ob sich darin der Fehler befindet.
Ist dies nicht der Fall, dann lege das 15m lange Teilstück in eine Kiste mit der Aufschrift "Gut!"
Sonst lege das andere Teilstück in die Kiste mit der Aufschrift "Gut!"

2) Schneide das defekte Teilstück in der Mitte durch, und miß an einer Hälfte, ob sich darin der Fehler befindet.
Ist dies nicht der Fall, dann lege das 7,5m lange Teilstück in eine Kiste mit der Aufschrift "Gut!"
....

3)Schneide das defekte Teilstück in der Mitte durch, und miß ...
...
3,75m .....

4.) ... 1875mm
5.) ... 938 mm
6.) ... 469 mm
7.) ... 235 mm
8.) ... 118 mm
9.) ... 59 mm
Für die meisten praktischen Fälle kann man das Verfahren hier beenden, denn nun hältst du nach nicht einmal 10 Messungen das knapp 6cm lange defekte Stück in der Hand ,
und in der Kiste befinden sich überaus praktische Leitungsstücke in allen oben genannten Längen von 6cm..15m


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414803   Heute : 6789    Gestern : 7797    Online : 365        27.11.2024    21:01
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0339992046356