ich habe eine frage zur steuerung meiner nachtspeicheröfen |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 181167
nachtstrombenutzer Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
hallo zusammen,
ich wohne in einem älteren haus, daß mit nachtspeicheröfen ausgestattet ist. ich habe die öfen seit ca 3 wochen aus, da ich in der übergangszeit mit einem kachelofen heize.
warmwasser wird durch einen durchlauferhitzer erzeugt, der auch u.a. über nachtstrom versorgt wird.
nun habe ich vor 3 wochen alle öfen auf null gedreht, die sicherungen für die öfen ausgeschalten und die sicherungen
für die komplette steuerung ausgeschalten. nun meine frage:
ist das erlaubt, ist das der richtige weg die heizung über die sommerzeit still zulegen?
ich möchte auf nummer sicher gehn, daß ich auch wirklich keinen strom verbrauche der durchlauferhitzer funktioniert nach wie vor, nur halt jetzt immer mit tagstrom (vermute ich mal)
soll ich die sicherungen von der steuerung wieder rein machen?
danke für eure bemühungen und viele grüsse |
|
BID = 181182
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo nachtstrombenutzer,
erstmal Willkommen im Forum!
Da die Auslegung der Steuerungen von Nachtspeicheranlagen sehr unterschiedlich sein kann, ist die Frage nicht so pauschal zu beantworten.
Aber eigentlich dürfte die Steuerungssicherung an der Tarifierung des DLE nichts ändern.
Hast Du denn einen (Zweitarif-) Zähler für alles (Allgemein incl. Heizung) oder getrennte Zähler?
Allerdings würde ich die Steuerungssicherung wieder einschalten, falls es Komponenten mit akkugespeister Gangreserve gibt. Die verrecken sonst gerne...
Für das Ausschalten der Öfen genügt es, deren eigentliche Sicherungen zu betätigen.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 181191
nachtstrombenutzer Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
hi sam2,
erstmal ein dankeschön für die herzliche begrüssung
ich stelle hier mal ein paar bilder rein, für den überblick!
ich habe gerade herausgefunden, daß trotz ausgeschalteter steuerung der durchlauferhitzer trotzdem mit nt funktioniert.
[img]HIER DIE URL EINFÜGEN ! Wenn Bild auf den Forenserver hochgeladen wurde, ist das nicht nötig ! Bitte den BB-Code dann löschen !
|
BID = 181192
nachtstrombenutzer Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
BID = 181193
nachtstrombenutzer Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
was macht dieses gerät eigentlich?
|
BID = 181194
nachtstrombenutzer Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
BID = 181195
nachtstrombenutzer Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
BID = 181206
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Hallo!
Dieses Gerät ist ist eine sogenannte aufladestreuerung. Grob gesagt funktioniert sie so: Der Drehknopf mit der Zeitskala ist ein Motorpoti. Vor der nachttariffreigabe steht es still. Sobald das Rundsteuerkommando kommt, beginnt es sich zu drehen (start über EVU-kontakt des Rundsteuerempf.) Dieses Poti ist ein Spannungsteiler. Je weiter sich das Poti dreht, desto höher wird die spannung am Schleifer. Es gibt noch einen zweiten Spannungsteiler mit einem NTC (Temperatur-Aussenfühler), der eine aussentemperaturabhängige Spannung erzeugt. Die Ausgänge beider Spannungsteiler sind mit einer Komparatorschaltung gekoppelt, die die Ladeschütze solange angezogen lässt, bis
die Spannung am Motorpotischleifer die Spannung am NTC überschreitet. Ist es draussen sehr kalt ,ist die Spannung am NTC hoch (NTC hochohmig) und es dauert länger bis die Spannung am Motorpoti genauso hoch ist. Ist es draussen warm, ist die Spannung am NTC niedriger und die Abschaltung erfolgt schneller. Somit wird die Kerntemperatur der Speicherheizung abhängig von der Aussentemp. gesteuert. Manche Steuerungen berücksichtigen über einen Restwärmefühler auch die Kerntemperatur des Speicherkerns in der Heizung. Diese Art der Steuerung heisst übrigens Vorwärtssteuerung. (Ladestart bei NT-Freigabe)
Rückwärtssteuerung lädt immer bis NT-Ende, verschiebt dafür aber den Startzeitpunkt.
MfG: Norbert Oertgen
|
BID = 181211
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Da Du nur einen gemeinsamen Zähler hast, muß das ja auch so sein:
In der Niedertarif-Zeit läuft alles auf NT, in der Hochtraif-Zeit dafür alles auf HT! Also auch der DLE.
Jedoch die Aufladung der Wärmespeicher kann normalerweise nur dann erfolgen, wann das EVU sie per Rundsteuerempfänger freigibt. Dies erfolgt nur in der NT-Zeit (kann aber ggf. kürzer sein als diese oder mit Unterbrechungen).
|
BID = 181218
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Hallo!
Normalerweise sollte es ausreichen, wenn Du die Kernthermostaten auf "0" stellst. wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du natürlich noch die Sicherungen für die Ladekreise ausschalten. Die Sicherung für den Rundsteuerempfänger ist meist im unteren Bereich der Zählertafel zu finden und plombiert. Die Umschaltung Tag /Nachttarif funktioniert also auf jedenfall weiterhin, auch wenn die Steuersicherung für die Heizung ausgeschaltet ist.
MfG: Norbert oertgen
|
BID = 181220
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Was auch gut ist;
Denn wenn die EVU-Steuersicherung ausfallen sollte, geht der Zähler nicht etwa auf HT, sondern bleibt dauernd auf NT...
Aber daß mir jetzt da Niemand auf dumme Gedanken kommt!
Sowas wäre strafbar!!!
|
BID = 181271
nachtstrombenutzer Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
hi,
danke für eure antworten, hier sind ja absolute profis
am werk
|