Autor |
Hohlwandinstallation - Paneele |
|
|
|
|
BID = 815867
Mr_Smith Gesprächig
Beiträge: 199 Wohnort: Baden-Württemberg
|
|
Hallo zusammen,
es geht um eine Renovierung, bei der auf ein bestehendes Mauerwerk eine Holzlattung und darauf wiederum Paneele aufgebracht werden sollen. Bezüglich der Elektroinstallation würde mich folgendes interessieren:
Aus Gründen der Zugänglichkeit der Klemmstellen wird es vermutlich nicht statthaft sein, diese unter der Verkleidung z.B. in einer FR-Abzweigdose durchzuführen.
Was ist zu empfehlen:
- Gerätedose-Verbindungsdosen (Tiefe 61 mm) und Verdrahtung hinter dem Lichtschalter
- Schalterdosen (Tiefe 45 mm) für Lichtschalter-Schuko-Kombination plus zusätzliche Schalterdose für Verdrahtung "unterhalb der Decke" (Nachteil: Federdeckel)?
Konkret geht es (bis jetzt - Planungsphase) um eine Deckenleuchte sowie eine Lichtschalter-Schuko-Kombination.
Viele Grüße
Mr_Smith |
|
BID = 815868
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
|
Ganz klar
Zitat :
| Gerätedose-Verbindungsdosen (Tiefe 61 mm) und Verdrahtung hinter dem Lichtschalter | |
|
BID = 815874
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7575 Wohnort: Wien
|
Zitat :
| - Schalterdosen (Tiefe 45 mm) für Lichtschalter-Schuko-Kombination plus zusätzliche Schalterdose für Verdrahtung "unterhalb der Decke" (Nachteil: Federdeckel)? |
Schraubdeckel für 58mm-Schalterdosen und 68mm-Abzweigdosen sind erfunden, ebenso wie 100x100mm-Abzweigkästen für Hohlwandinstallation... aber Geschmäcker sind verschieden.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 815918
Mr_Smith Gesprächig
Beiträge: 199 Wohnort: Baden-Württemberg
|
Hallo,
danke für eure Einschätzungen!
Eine 100x100 Kasten dürfte für diesen Zweck fast schon überdimensioniert sein, wenn auch sicher bequemer für den Elektriker. Ist schon richtig, Geschmacksfrage...
Darf das NYM eigentlich über die Dachlattenunterkonstruktion (befestigt mit Nagelschellen) geführt werden, oder muss ich hier eine separate Leitungsführung planen? Installationszonen gelten wohl ja auch in diesem Fall.
Mr_Smith
|
BID = 815919
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Mr_Smith hat am 18 Feb 2012 10:08 geschrieben :
|
(Nachteil: Federdeckel)? |
Federdeckel entsprechen nicht den VDE . Warum werden die immer noch produziert?
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 18 Feb 2012 14:24 ]
|
BID = 815933
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Moin Elo,
die werden noch produziert weil sie von nahezu jedem Betrieb noch verwendet werden, ganz zu schweigen von den tausenden Freizeitelektrikern. Sind halt schön billig. Ich bevorzuge allerdings Blindabdeckungen passend zum verwendeten Schalterprogramm. Sie sehen gut aus, sind nicht ohne Werkzeug zu öffnen und es besteht nicht die Gefahr des "Übertapezierens".
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 815935
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7575 Wohnort: Wien
|
Zitat :
elo22 hat am 18 Feb 2012 14:22 geschrieben :
|
Zitat :
Mr_Smith hat am 18 Feb 2012 10:08 geschrieben :
|
(Nachteil: Federdeckel)? |
Federdeckel entsprechen nicht den VDE . Warum werden die immer noch produziert?
|
Auch außerhalb des Handbereichs?
In Österreich ist das glaube ich der entscheidende Unterschied.
Wenn nur drei Leitungen 3x1,5 da durchlaufen (oder zwei 3x1,5 und ein 5x1,5) reicht eine runde 68er dicke, das stimmt.
Als satten Overkill gäbe es dann noch runde 150er-Ofenrohre
_________________