Hilfe / Zählerwechsel / jetzt Rechtsstreit mit Energieversorgungsunternehmen (leider länger)

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  00:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )      


Autor
Hilfe / Zählerwechsel / jetzt Rechtsstreit mit Energieversorgungsunternehmen (leider länger)
Suche nach: zählerwechsel (35)

    







BID = 118593

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
 

  


Hallo mister_s000,

erstmal Willkommen im Forum!


Allerdings ist Deine Antwort - vorsichtig ausgedrückt - widersprüchlich.

Denn selbstverständlich passiert genau das in jeder Anlage mit Drehstromeinspeisung und TN-C-S-System, wenn der N-Leiter an der Aufteilungsstelle des PEN abgetrennt wird. Und genau das ist ja hier (durch das Entfernen dieser Brücke) passiert!

Die Installation war sehr wahrscheinlich völlig in Ordnung und der Zähler-Monteur hat Mist gebaut. Ob das EVU dafür haftet, ist ne andere Frage...


Also sei bitte zukünftig etwas vorsichtiger mit so pauschalen Aussagen.
Danke!


Gruß,
sam2

BID = 119472

grandola

Gelegenheitsposter



Beiträge: 74

 

  

@Annette

wär schon gut, wenn Du die gestellten Fragen beantworten würdest!

Grandola

BID = 119492

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

...wenn man als Laie das den kann...

Aber wenn man 'ne Frage nicht versteht/beantworten kann, wäre 'ne Rückfrage hilfreich.
Nur raten bringt einen hier jetzt auch nicht weiter.

Noch ein weiterer Hinweis auf Mist des EVUs könnte sein,w enn auf der Rechnung vom Notdienst vernünftig aufgeschlüsselt ist, was dort gemacht wurde. Also z.B. "N-Leiter-Brücke gesetzt - 38,68€" - Wenn dann der Notdienst-Monteur noch irgendeinen Hinweis auf die Verplombung bei seinem Eintreffen dazugeschmiert hat, sollte das halbwegs gerichtlich verwertbar sein.

Ob man sich darauf dann einlassenn will, ist vllt. 'ne andere Frage. Möglicherweise hat aber auch der Installateuer der die Anlage soweit errichtet hat ein Interesse an einer Klärung.

Wie sieht's denn zur Zeit aus? Strom denn inzwischen korrekt vorhanden?

BID = 119798

Annette

Gerade angekommen


Beiträge: 10

Hallo,

sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich kann im Moment nur vom Büro aus ins Internet (zuhause klappt ja auch das Eumex-Teil nicht mehr). Das ist auch der Grund dafür, dass es mir schwerfällt, hier manche Frage korrekt zu beantworten (hier ist halt keiner hinter mir, der da genaue Angaben zu machen kann - wir haben nämlich rein garnichts mit Strom zu tun).

So, habe mir immerhin heute mal unseren Schriftwechsel mit ins Büro genommen um mal genau zu schildern, wie der Sachverhalt ist.

Das sagt der Elektrotechnik-Meister:

Eine von uns neu installierte Zähleranlage (zurzeit der Installation 1Phasen Wechselstrom) wurde durch einen Monteur des EVU auf 3Phasen Drehstrom umgebaut. Zuleitung aus dem HAK war mit einem PEN-Leiter ausgeführt. Im Anschlussraum des Zählerschranks wurde dann PE und N-Leiter getrennt ausgeführt. Bei seiner Besichtigung (nach dem Vorfall) wurde von ihm festgestellt, dass die Brücke vom Klemmstein des PEN-Leiters nach dem Klemmstein des N-Leiters entfernt worden war. Dies habe dazu geführt, das die Anlage ohne N-Leiter betrieben worden sei.

Das sagt EVU:

.... nach Austausch des Zählers wurde von unserem Mitarbeiter die Spannung vorschriftmäßig gemessen und das Drehfeld an den Zähleranschlussklemmen überprüft, wobei keine abweichenden Messwerte festgestellt werden konnten.

Der mögliche Fehler könne nur von dem Fehlerstromschutzschalter herrühren. Die Brücke zwischen N und PE muss demnach ein Gerät hergestellt haben, welches einen Defekt haben musste. EVU behauptet, das eine niederohmige Verbindung in diesem Gerät bestand.

In einem weiteren EVU-Schreiben:

Der Monteur schaltete die Anlage spannungsfrei und klemmte den Wechselstromzähler ab. Da die Anlage vor der Auswechselung elektrisch versorgt werden musste, wurde eine Klemme verwendet, die die drei abgehenden Außenleiter miteinander verbindet. Diese Klemme wurde entfernt und im Anschluss daran der neue Zähler montiert. Die Arbeiten wurden im Eigentum des EVU vorgenommen. Die behauptete Entfernung einer Brücke von dem PE-Klemmstein zu dem N-Klemmstein betrifft kundenseitigen Anschlussraum. Lediglich um sicherzustellen, dass alle abgehenden Leitungen gemessen werden, wurde ein Blick des Monteurs in den unteren ungezählen Anschlussraum nötig. Dazu kippte der Monteur die unter Abdeckung ein wenig ab ohne sie zu entfernen, betrachtete die abgehende Verdrahtung und verschloss den Anschlussraum, um ihn zu plombieren. Die Ergebnisse der durchgeführten Messung waren in Ordnung.

EVU äußert, dass bereits im Vorfeld bei der Installation ein Fehler unterlaufen sein muss (Brücke fehlt / wurde nicht installiert). Dass dieser Fehler unbemerkt blieb, läge daran, dass bei der vorherigen Wechselstromversorgung keine Nullpunktverschiebung aufgetreten sein könne.

Sam:

Der meldende Meister war bei dem Termin übrigens anwesend.


Ich hoffe, die Angaben helfen euch ein bißchen weiter.

LG

Annette

BID = 119873

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Auch die Argumentation, daß "irgendein Gerät" (Blödsinn) diese Funktion übernommen haben könnte, zieht fachlich nicht. Denn nach der (an dieser Brücke bzw. den durch sie verbundenen PE(N)- und N-Schienen) stattfindenden Aufteilung des ankommenden PEN in N und PE darf es nämlich nach VDE gar keine Verbindung von N und PE mehr geben! Und auch ein normales intaktes Betriebsmittel darf keine N-PE-Verbindung herstellen.
Der Zählermonteur durfte also diese Brücke in KEINEM Fall herausnehmen. Es gibt keinerlei fachliche Ausrede, warum er hätte annehmen dürfen, dies folgenlos tun zu können.


Das ist schon richtig, und trotzdem besteht die Möglichleit daß ein starker Drehstromverbraucher, wie etwa ein Durchlauferhitzer, den fliegenden N symmetriert und damit annähernd auf 0 gebracht hat. Dann ist es möglich, daß die Spannungen an den Steckdosen zeitweilig halbwegs in Ordnung waren.
Die fehlende Brücke hätte natürlich trotzdem auffallen müssen.


_________________
Haftungsausschluß:



Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.



Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.



Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

BID = 119881

Annette

Gerade angekommen


Beiträge: 10

Hallo,

zwischen Stromzähler und FI-Schalter war aber kein Durchlauferhitzer. Außer Kellerbeleuchtung und eine Steckdose im Keller ist zwischen Zähler und FI überhaupt nichts.

LG

Annette

BID = 119885

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ist das ein normaler Keller oder ein Wohnraum?

Hintergrund:
Normale Keller gelten als feuchte Räume und dann dürfte die Steckdose dort nicht ohne FI (max. 30mA) angeschlossen werden.
Bist Du sicher, daß der Kellerstromkreis vor dem FI abzweigt?

BID = 120027

röhre

Inventar



Beiträge: 3405
Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen

Hallo sam,
ist Dir da nicht ein Fehler unterlaufen.
Keller im Wohnhaus, Feuchtraum, 30mA?
Ist das neuste was ich höre.
Ist keine persönliche Attacke.
Habe ich etwas versäumt?
Feuchträume grundsätzlich mit 30mA absichern?


gruß
röhre

_________________
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten.
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten.

BID = 120117

Annette

Gerade angekommen


Beiträge: 10

Hallo und guten Morgen,

@ sam:

Der Zähler befindet sich in einem normalen Keller; der FI-Schalter (Sicherungskasten)befindet sich praktisch eine Etage über dem Zähler im Erdgeschoss (da wo auch mal der "uralte" Zähler gehangen hat).

LG

Annette

BID = 120119

gretel

Schreibmaschine



Beiträge: 1169
Wohnort: Deutschland

... an Alle - das hier führt zu nichts !

leider .....

@Anette :
Am besten Energie auf Hausratversicherung konzentrieren , und dort Überspannungsschaden geltend machen.

Vorher mit Vertreter absprechen wie erfolgsversprechende Formulierung (kennt der aus Erfahrungswerten) aussieht !


Gruss
gretel

BID = 120121

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Merke:

es gibt keine unregulierten Schäden, sondern nur falsch ausgefüllte Schadensmeldungen



_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 120128

grandola

Gelegenheitsposter



Beiträge: 74

@Annette,


Zitat :
Die Ergebnisse der durchgeführten Messung waren in Ordnung.


Einmal schreibt das EVU daß die Spannung gemessen wurde, ein anderes Mal, daß die Messung in Ordnung waren.

Stellt sich mir konkret die Frage was wurde gemessen. Ich behaupte mal, mit einer reinen Spannungsmessung kann man diesen Fehler nicht erkennen. Richtiger wäre gewesen eine Innenwiderstandsmessung und eine Schleifenwiderstandsmessung durchzuführen (Das ist bei Inbetriebnahme und nach Arbeiten an elektrischen Anlagen durch entsprechende VDE-Bestimmungen vorgeschrieben. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren! Es gibt dazu auch Urteile, wenn die Messungen nicht durchgeführt wurden und in der Folge Unfälle passiert sind). Dabei wären beim Messen des Innenwiderstandes Werte herausgekommen, die den Fachmann zum Nachdenken bringen müssen.

Gibt es eine Dokumentation, in der die Meßwerte festgehalten sind?

Diese Dokumentation müßte vor der Arbeit des EVU-Mannes vom installierenden Elektriker vorgenommen worden sein und danach durch das EVU.

Der Vergleich dieser Dokumente würde beweisen, daß vorher alles in Ordnung war und nachher eben nicht. Ich gehe aber davon aus, daß das EVU keine der oben angeführten Messungen (Ri und Rsch) durchgeführt hat und damit Probleme vor Gericht bekommen wird, weil hier ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vorliegt.


Grandola

BID = 126125

alra

Stammposter



Beiträge: 307

BID = 126230

Sir Jeff

Stammposter



Beiträge: 233
Wohnort: Rhein-Main
Zur Homepage von Sir Jeff

Womit wir beim Titelthema von www.diesteckdose.net wären.

BID = 126231

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Ja, das kennt hier wohl fast jeder.
Manche unserer besten Leute waren früher dort...

Ob es denn in dem (inzwischen 2 Jahre alten) Artikel angesprochenen Prozeß nun endlich mal gergeben hat, würde mich aber interessieren!
Die "Steckdose" schweigt sich dazu leider aus.


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421038   Heute : 77    Gestern : 5459    Online : 420        29.11.2024    0:26
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0809919834137