Zu simple Fragen gibt es hier nicht, nur welche, bei denen wir uns vera.. vorkommen, was bei deiner definitiv nicht der Fall ist.
In diesem Sinne erstmal willkommen im Forum
Normalerweise liegt in einer Herdanschlussdose Drehstrom an, also L1, L2, L3, N und PE. Die Außenleiter jeweils mit max. 16A abgesichert. Zudem ist es normalerweise so, dass die Platten 2x16A benötigen, die Backröhre einmal. Und wer 2+1 beherrscht, kann sich den Anschluss der Adern eigentlich schon denken.
Da man aber 2 Leitungen hat braucht man keine normale Herdanschlussdose, sondern eine mit
zwei Abgängen, sprich zwei Zugentlastungen. Zudem sind für N und PE je drei Anschlüsse (Zuleitung, Platten, Backofen) erforderlich.
Den Austausch der Dose bzw. den Anschluss des Herdes lässt du am besten einen Elektriker vor Ort vornehmen, das ist mit den erforderlichen Messungen innerhalb weniger Minuten getan.