Hallo poise,
erstmal schön, daß Du noch lebst!
Solche Bastelarbeiten können auch ganz anders ausgehen.
Der Murks fängt schon damit an, daß es am Herd keinen Nulleiter (PEN) geben darf!!! Nicht mal, wenn es noch ein TN-C-Netz sein sollte.
Ganz nachvollziehen kann ich Deine Meßwerte nicht (aber wenn die nicht unter Last mit einem vernünftigen Meßgerät ermittelt wurden, können die 100V durchaus Blindspannung sein).
So wie es aussieht, hast Du den Neutralleiter mit einem Außenleiter vertauscht!
Das kommt von das!
Immer daran denken: Man darf sie
nie auf die Farbkennzeichnung verlassen, sondern muß alles nachmessen bzw. notfalls auch nachverfolgen!!!
Beim Anschluß eines üblichen Haushalts-E-Herds ist die Abfolge der Außenleiter (Drehfeld) egal. Aber die Zuordnung von N und vor allem PE sollte schon stimmen...
Bei Drehstromanschluß ist meist genau eine Brücke drin und zwar zwischen den beiden N-Klemmen. Je nach Bauart des Herds können auch noch weitere Brücken vorhanden sein (wenn es mehr als 3 Klemmen für die Außenleiter gibt.
Mal zum nachdenken:
Indem Du den Herd anschließt, bist Du für alle Folgen (Personen- und Sachschäden) zivil- und strafrechtlich haftbar.
Du hättest zuallermindest (neben der Kontrolle der Versorgungsspannung) die Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung nachweisen müssen.
Aber vermutlich hattest Du das erforderliche Schutzmaßnahmenprüfgerät grad nicht zur Hand...
Wenn Du den einen L nicht mit dem N, sondern mit dem PE vertauscht hättest, könnte es schon einen Toten gegeben haben und Du hättest einen sauberen Strafprozeß am Hals.
Ob das lohnt?
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"