Hallo
Zitat :
|
| "Licht so lassen wie es ist (2Phasig)" |
Ist hier 1 Phasig + PEN bzw. N vorhanden?
Klassische Nullung
Ab VDE 0100/5.73 darf nicht mehr unter 10mm² der PEN in N und PE aufgeteilt werden.Für Anlagen die in in Planung waren gab es eine Frist bis 30. 4. 1974.
Also sollte in einer Anlage von 1979 schon 3Ader zu Leuchten und Steckdosen liegen.
Wir haben 76 schon Automaten und FI eingebaut.
Es kann sein das diese Anlage noch älter ist.
Dann können auch Rohre Unterputz liegen, die ein einfaches einziehen neuer Adern möglich machen.
Es war Früher unter Bedinnungen möglich bei Isolierten Standort auf den Schutzleiter zu verzichten. Möglich das deshalb kein Schutzleiter vorhanden ist.
Wenn Wasserleitungen Heizungsrohre ... nicht Isoliert waren wa dieses nicht zulässig. Auch nicht bei Steinboden ...
Bei dem Umfang der Änderungen sollte die ganze Anlage auf den neusten Stand gebracht werden.
Wenn Decken abgehängt werden ist eine Installation der Leitungen in der Decke möglich.
Fußleisten Kanal oder Funkschalter können den Aufwand reduzieren.
Mach einige Dosen und Verteiler auf und stelle Bilder hier ein.
Vorsicht bei Spannung Abschalten abdecken ...
mfg sps
PS. N und PE weden nicht "erzeugt"
Bei dem Versorger klären welches Netzsystem vorhanden ist.
TT oder TN Netz?