Ist es statthaft, eine Hauptleitung zwischen HAK und Zählerschrank an der Decke eines Badezimmers entlang zu führen? Die Decke soll gegebenfalls abgehangen bzw. durch Drockenbau geschlossen werden.
MfG
|
|
BID = 164326
pwk20 Stammposter
Beiträge: 203
|
|
Es ist generell nicht zulässig, Zuleitungen zu anderen Räumen durch ein Bad zu legen, also ist es auch für die Zuleitung HAK -> Zähler nicht zulässig. |
|
BID = 164344
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hi , Versorgungsleitungen für andere Räume sind in den Bereichen 0- 3 verboten , also auch damit deine Zuleitung.
Greetz
|
BID = 164350
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo Daniel B
Bereich 3 Gibt es schon einige zeit nicht mehr.
Norm 2002 geändert.
Leitung für andere Räume
Ausnahmen für Leitung mit FI Schutz.....
DIN VDE 0100-701 -neue Bestimmungen für Räume mit Badewanne oder Dusche (DIN-VDE0100-701.pdf)
Infos dazu hier. Datei als PDF 5,2 MB dauert etwas
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Feb 2005 17:27 ]
|
BID = 164378
Hemapri Schriftsteller
Beiträge: 784 Wohnort: Südthüringen
|
Hallo!
Interessanter Link. Laut Vorschrift gehen die Schutzbereiche aber nur bis in eine Höhe von 2,25m. Die Decke gehört zwar weiterhin zum Raum, was das Verlegen von Leitungen betrifft, aber wie verhält es sich, wenn sich das Kabel an der Decke weiter als 6cm hinter einer Trockenbauverkleidung befindet?
|
BID = 164563
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
...dann befindet es sich für Onkel VDE nicht mehr im Badezimmer!
Aber ob das sinnvoll ist, bleibt trotzdem fraglich.
Ich rate dringend von solchen Konstruktionen ab.
Frage:
Warum ist eine andere, weniger kritische Leitungsführung nicht möglich?
|
BID = 164609
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
HI Leutz
Sry für die Fehlinfo,hab grad gesehn dass jetzt der Bereich unter der Badewanne jetzt definiert ist mit Schutzbereich 1 . Zu Bereich 3 ist ja der Bereich der nicht 0,1 oder 2 ist,oder seh ich das falsch !
Thx noch für das Pdf File .
Greetz Daniel
|
BID = 164887
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Daniel,
wenn Du Dich schon für das pdf bedankst, könntest Du es auch lesen:
Ja, das siehst Du falsch. Neben den Bereichen 0,1 und 2 gibt es schon seit einiger Zeit nur noch die Kategorie "außerhalb der Bereiche " (aber noch innerhalb des Badezimmers).
|
BID = 164958
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
|
Hi Sam
Ich habe es überflogen und die Bilder angeschaut !!
Greetz Daniel
|