| Autor |
|
Grundlegende Fragen zur Hausinstallation |
|
|
|
|
BID = 533833
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
|
Naja, ne 4 Zimmerwohnung mit 16mm²
Aber den Regeln soll man sich fügen....
Unter welchen Umständen dürfte ich denn 10mm² verlegen ?
Wie gesagt, kommt vom EVU...63A...dann auf die Zähler....und von dort in die Wohnung....die ersten Meter im Keller im Kunstoffrohr....dann durch die Decke ins EG und nach ein paar weiteren Metern Unterputz dann in den UV. Verwendet werden sollte Kunstoffmantelleitung von der ich ggf. später die Reste auch im Aussenbereich/Erde verlegen kann...
Danke
Kennt jemand ein Online Tabellenbuch in dem ich die Sachen finden kann....Meins von 94 ist leider nicht mehr Stand der Zeit und auch nicht im besten Zustand, nachdem es vor einiger Zeit im Keller mal unfreiwillig ein Vollbad bekommen hat...
|
|
BID = 533867
ego Inventar
     
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
|
|
Wenn du im EFH-Keller einen Zählerschrank mit Verteilerfeld montierst, kannst du zur Wohnung eine Leitung mit beliebiger Belastungsmöglichkeit legen.
Das Verteilerfeld im Zählerschrank ist dann deine eigentliche Wohnungs/Hauptverteilung nach TAB. Die Zählerschrankzuleitung muss für 63a ausgelegt sein.
Zweckmässig also in diesem Verteilerfeld einen FI für den KLeller + LS, und ein Neozedelement mit z.B. 35A sicherungen und 5x6mm² zu deiner EG Verteilung.
Solte aber die EG-Wohnung jemals für sich abgeschlossen werden, muss! die Zuleitung für 63A ausgelegt sein, in der Regel dann 5x16mm². |
|
BID = 535034
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
Dem einen oder anderen mag die Frage bestimmt dämlich vorkommen, aber ich frag mich das wirklich
Ich hab endlich die Leerrohre und Dosen soweit in der Wand und jetzt geht es ans Adern einziehen....
Zuleitung ist jetzt 16mm² und damit sollte es dann passen.
Was mich bei der Anzahl Adern interssiert und wie meine Vorstellungen eventuell wieder von der Realität und den Vorschriften abweichen könnten ist folgende Überlegung.
z.B im Wohnzimmer gibts zwei Steckdosenkreise und einen Lichstromkreis...also 3 Automaten....heißt 3x Aussenleiter 1,5mm² und 3x N 1,5mm² (3 eingenständige Kreise eben)...aber es reicht doch ein PE 1,5mm², den ich dann Sternförmig (von der UP Dose aus) verteile, oder ? Oder muss ich für jeden Kreis einen PE mitführen (und den Stern erst in der Unterverteilung bilden) ? Da der PE nicht belastet ist, FI und Automaten im Fehlerfall ansprechen und es wohl nicht auf mehreren dieser Kreise gleichzeitig zu Fehlern kommen wird....würde ich nur einen je Raum einziehen....wenn keine Vorschrift dagegen spricht...
Gruß und bereits Danke
Thomas
|
BID = 535044
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7643 Wohnort: Wien
|
Im Prinzip ist ein gemeinsamer PE zulässig, du hast aber ein anderes Problem... du darfst nicht mehr als einen Stromkreis in einem Rohr haben und in einer Dose klemmen (ungeschnitten durchführen darfst du). Du müßtest also gegebenenfalls mehrere Dosen setzen und mit Rohren allein für den PE verbinden.
Ausnahme: du klemmst die 3 Kreise auf nebeneinanderliegende 1-polige LSS und behandelst das als aufgeteilten Drehstromkreis, 3xL, 1xN und 1x PE.
Aber im Normalfall zieht man schlicht für jeden Kreis ein Rohr mit L, N, PE vom Verteiler.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 535045
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Zitat :
ThomasS hat am 17 Jul 2008 12:36 geschrieben :
|
z.B im Wohnzimmer gibts zwei Steckdosenkreise und einen Lichstromkreis...also 3 Automaten....heißt 3x Aussenleiter 1,5mm² und 3x N 1,5mm² (3 eingenständige Kreise eben)...aber es reicht doch ein PE 1,5mm², den ich dann Sternförmig (von der UP Dose aus) verteile, oder ? Oder muss ich für jeden Kreis einen PE mitführen (und den Stern erst in der Unterverteilung bilden) ? Da der PE nicht belastet ist, FI und Automaten im Fehlerfall ansprechen und es wohl nicht auf mehreren dieser Kreise gleichzeitig zu Fehlern kommen wird....würde ich nur einen je Raum einziehen....wenn keine Vorschrift dagegen spricht...
|
Klingt danach, dass Du Einzeladern in Leerrohr installierst.
Jeder Stromkreis hat dann seinen eigenen PE und auch sein eigenes Leerrohr. 3 verschiedene Stromkreise in einem Rohr ist bei Einzeldrahtinstallation nicht erlaubt.
|
BID = 535074
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
Danke für die Hilfe...
Werd mir noch ein paar Gedanken machen, ob ich bezüglich der "gemeinsamen Verwendung" von Dosen nicht einen Fehler hab und noch ein paar AP-Dosen an die Decke Spaxe....
|
BID = 536232
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
So, nachdem ich/wir ein Stück weiter sind melde ich mich an der Stelle mal wieder.
Ich muss sagen, meine Freundschaft endet wohl in Zukunft bei der Renovierung von Altbauten
Um mal kurz zusammenzufassen, ich hab jetzt in jedem Raum die Zuleitung für den jeweiligen Kreis vom Verteiler mittels Mantelleitung durch 32mm PVC Rohr geführt...ist schön stabil, hängt nicht durch....und da die Decke später abgehängt wird, hab ich mir ne Menge Schlitze erspart...
Die Klemmschellen liessen sich fix spaxen und die Verlegung der Rohre war kein Thema. Durch die Verwendung von Mantelleitung hab ich die Sache mit dem Thema ein Kreis je Rohr umgangen, da dies ja nur für Einzeladern gilt.
Am Ende der PVC Rohre hab ich dann je nach Anzahl Kreise die passen Anzahl IP54 AP Dosen gesetzt und jeden Kreis in eine Dose gepackt und von dort dann die restlichen Meter schön gerade im Leerrohr unter Putz mit Einzeladern...so konnte ich auf Anzahl Schalter usw. Rücksicht nehmen und konnte ohne zu viel verschiedene Leitung zu kaufen immer passend die Adernzahl einfügen...
Das meiste ist auch schon erledigt....ABER...bin jetzt im WOhnzimmer und da die Hütte mal eine alte Gaststätte war, ist der Raum recht groß.....und damit man das Licht auch gut schalten kann und nicht alles gleichzeitig taghell ist... 4 Lichtkreise...
An der Tür 4 Schalter und nochmal so 4 Schalter an geeigneter Stelle an der Wand machen eine ganze Menge korospondierender Adern...ausserdem ist bei einer Wechselschaltung kein Dimmen möglich....
Nun meine Idee und endlich meine Frage...Was haltet ihr von Funkschalter und entsprechend Funkempfängern....
Wären 8 Sender, 4 Empfänger....keine Leerohre...klar, ich muss an den Sendern hin und wieder mal ne Batterie wechseln, aber ich kann mir auch eine Fernbedienung auf den Tisch legen...zusätzlich...muss nur die Zuleitung an die Lampen legen und keine korospondierenden beachten....und wenn es mal erweitert werden soll um nen Schalter irgendwo...ein Loch in die Wand...Schalter rein...und gut....
Aber wie zuverlässig sind die Dinger, wieviel Frequenzen kann ich wählen...damit ich nicht im Stockwerk drüber noch was schalte was ich nciht will...
Wäre euch für Anworten wieder sehr dankbar...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasS am 22 Jul 2008 14:37 ]
|
BID = 536233
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Funk würde ich in dem Fall nicht verwenden.
Besser Taster und Stromstoßschalter bzw. dann ggf. Tastdimmer einbauen.
Da reicht ne 7-adrige Leitung für Steckdose UND 4 getrennte Beleuchtungskreise.
|
BID = 536241
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
Insgeheim hab ich gehofft, dass ihr die Idee gut findet
keine Ahung warum, aber Funk in der Wohnung hat was...
@Sam2
darf ich fragen was dagegen spricht...ich will jetzt nicht so lange diskutieren bis ich die Dinger am Ende doch nehme und hätte nicht fragen brauche....lass mcih an der Stelle auch gerne davon überzeugen das es ne Schnappsidee war, aber mich würde schon etwas genauer interessieren, was dagegen spricht...
Interferenz mit 2,4 GHz WLAN sollte es wohl nicht sein
und die folgenden Dinger sind doch für Gebäudeinstallationen gedacht und ausgelegt...
http://www.diw-gmbh.de/funkshop/ind.....lbox5
aber um auf deinen anderen Vorschlag zu sprechen zu kommen....Stromstoß kenn ich noch, ist mir aber nicht so recht, da das ganze ja auch nicht Dimmbar ist...hat aber wie du gesagt hast den Vorteil, dass ich mir einige Adern spare...
Wie läuft das mit dem "Tastdimmer" ? Ich hab an zwei Stellen meine Taster und an der Lampe meinen "Dimmer" und über die länger des Tastendrucks kann ich die Beleuchtung regulieren....
Unter dem Begriff Tastdimmer an sich kenn ich nur Teile, mit denen ich eine Lampe dimmen kann, wie läuft es aber bei welchen, an der ich von zwei oder mehr unterschiedlichen Stellen dimmen, ein/ausschalten will...? Das geht doch dann nicht mit einem Tastdimmer ?
 Ich steh grad auf der Leitung...
|
BID = 536242
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4676
|
Die Taster halt parallel am Tastdimmer anschließen.
An den Tastdimmer kannst Du später immer noch einen Funkempfänger anschließen, der genau dann schließt, wenn die Taste des Senders gedrückt wird. Die spätere Erweiterung mit zusätzlichen Funktastern ist also noch immer möglich  Evtl. gleich eine UP-Dose für den Empfänger freilassen (es gibt auch welche, die mehrere Kreise versorgen können).
Funksender und -Empfänger gibt es übrigens auch mit Netzstromspeisung, dann braucht man auch keine Batterien wechseln.
Gruß, Bartho
|
BID = 536246
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
Genau hier steh ich aufm Schlauch....
Ein "Tast"dimmer ist doch schon ein Taster mit Dimmerfunktion....oder ?
http://www.gira.de/produkte/tastdimmer.html
oder gibts das Ding auch für direkt an den Verbraucher und ich fahr dann mit xy Tastern hin ?
Also quasi ohne "Tast" aber eine Dimmer isses halt auch nicht nur
Hast du zufällig nen Link mit nem Hersteller für Funksysteme mit Netzspeisung....
Wie ist deine Meinung zu Funk ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasS am 22 Jul 2008 15:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasS am 22 Jul 2008 15:25 ]
|
BID = 536254
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4676
|
Tastdimmer sollte es auch mit Anschluss für Nebenstellen geben.
Inprojal z.B. stellt Funk- und Powerlinesysteme her. Die sind aber eher für Rolläden gedacht (zwei Schaltausgänge).
Wenn schon alles neu gemacht wird, würde ich persönlich Strippen legen. Kostet weniger und ist störunanfälliger. Die muss man auch nach einem längeren Stromausfall nicht neu programmieren.
Gruß, Bartho
|
BID = 536316
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
Sehr schön, das spart mir Adern, ich kann trotzdem dimmen und mein Kumpel ist von der Funk Idee auch nicht so begeistert....und der muss/darf ja dort wohnen
Also wohl die beste lösung...
Danke nochmal...
|
BID = 536422
ThomasS Stammposter
   
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
|
@Sam2
Ich nehm mal an, du wolltest eher auf die Hutschienenvariante raus hab ich grade gemerkt...
Dann komm ich wie du gesagt hast mit 7 Adern aus...und schalte die Taster einfach parallel und was vergleichbares wie das hier in die Verteilung...
http://www.elv.de/DimmerSchalter-Ty....._7476
War das so gemeint ?
Wo bei der ELV Kram ziemlich billig ist...würde mich dann nach ner vernünftigen Variante umsehen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasS am 23 Jul 2008 7:54 ]
|
BID = 536427
henniee Schriftsteller
    
Beiträge: 888 Wohnort: Schmallenberg
|
hm... schau doch mal nach "Eltako EUD12NP"
|