Autor |
Gibt es in Frankreich 4-Phasennetze? |
|
|
|
|
BID = 159770
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Ohne nähere Kenntniosse der Materie würde ich sagen:
Der Drehmomentverlauf pro Umdrehung dürfte wesentlich gleichmäßiger sein, was insbesondere bei den bei Fahrzeugantrieben vorkommenden geringen Drehzahlen (Anfahren) von Wichtigkeit ist. |
|
BID = 159806
STW Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
|
zur Frage,
sicher ein Missverständnis, in den hiesigen TNC-S Systemen wird bei Drehstrom auch der N (kein Witz) über eine Sicherung geführt, d.h., in den Verteilungen sind für Drehstromverbraucher vier Automaten vorhanden, (also ein vierpoliger),
sieht wirklich komisch aus.
Grüsse
STW |
|
BID = 159812
dustking Stammposter
Beiträge: 282 Wohnort: Billerbeck (Horn-Bad Meinberg)
|
Hallo,
@STW: Wo ist hiesig?
Gruß Martin
|
BID = 159863
STW Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
C.P. 13160
sieht auf dem ersten Blick wirklich ungewöhnlich aus, vier miteinander gekoppelte LS-Schalter, da könnte man schon meinen, es gäbe vier Aussenleiter..... .
|
BID = 159869
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Okay, mit allpoliger Abschaltung macht das mehr Sinn, war schon dabei mich heftig am Kopf zu kratzen. Weil den N eines Drehstromsystems _einzeln_ abzusichern ist IMHO so ziemlich eine der dümmsten Ideen auf die man kommen könnte. 4-polige LS gibts in AT auch gelegentlich. Sind aber weit weniger verbreitet wie 1+N. Für Zuleitungen von UVs aber IMHO eine gute Idee (hatte mal einen fürchterlichen Sommer in Oberösterreich wo bei jedem Regen in der Nacht der FI flog, weil die Zuleitung zum Gartenhaus (Erdkabel) irgendwo einen N-PE-Schluß hatte und der Meisterelektriker bei der Isomessung nur die Außenleiter gegen PE durchmaß.) Seither schätze ich allpolige Abschaltbarkeit im Verteiler sehr. Noch dazu in handgestrickten Verteilern, wo es keine N-Schiene gibt und die Ns wahlweise an der Ausgangsklemme des FIs (ca. 4 Stück) oder in einer riesigen Lusterklemme verklemmt sind.
|
BID = 159895
STW Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Ja, eine Trennmöglichkeit mittels eines 4pol. Schalters sehe ich ja ein, aber warum hier der N über ein Überstrom-Schutzorgan geführt wird, konnte mir noch niemand richtig erklären ... ist halt so.
Jedenfalls gibt's so keine Probleme bei Schaltnetzteilen......
Es gibt hier einige ungewöhnliche Sachen, z.B sitzt in meiner Verteilung so ein riesiger RCD mit 'nem 15 poligen SUB-D Anschluss an der Frontseite, also ich nehme an, es ist ein FI- bei einem Fehlerstrom löst das Teil gnadenlos aus. Aber was macht da ein Computer-Steckverbinder dran? Hab ich bisher noch nie gesehen.
Hab 'mal 'n Bild von den 4poligen LS angehängt, in Deutschland waren die mir unbekannt.
Grüsse
STW
|
BID = 159899
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
Ist doch gerade auch in der veranstaltungstechnik vielleicht gar nich so dumm. Die diversen Ansteuerungen der Beleuchtung dürften doch massig Oberwellen produzieren *denk* Da ist ne Überwachung des tatsächlichen N-Stroms doch ilfreich, wenn man nicht überall einen Querschnitt größer verlegen will...
|
BID = 159905
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
naja... ich leg dann doch lieber einen querschnitt höher, wenn ich zweifel hab, als dass mir ein überstrom schutzorgan "kommt". Und: "nein" es widerspricht nicht meiner aussage "upfer ist teuer" denn hier sehe ich einen sinnvollen grund mehr kupfer zu verbauen als unbdeingt nötig.
das Schöne an den Fliegenden Bauten in der Veranstaltungstechnik ist, dass man prinzipiell alles gut im vorraus planen und dimensionieren kann.....
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 159945
caes Stammposter
Beiträge: 473
|
Zitat :
STW hat am 7 Feb 2005 15:27 geschrieben :
|
Ja, eine Trennmöglichkeit mittels eines 4pol. Schalters sehe ich ja ein, aber warum hier der N über ein Überstrom-Schutzorgan geführt wird, konnte mir noch niemand richtig erklären ... ist halt so.
Jedenfalls gibt's so keine Probleme bei Schaltnetzteilen......
|
Es gibt noch einen anderen Fall, naemlich zweiphasige Belastung (I3=0). Sind I1 und I2 sind ohmsche Stroeme mit 10 A, dann muss der Neutralleiter ebenfalls 10 A leiten. Der Leitungsschutz ist dann ueber die Phasen L1 und L2 gegeben.
Hat aber einer der beiden Stroeme einen Blindanteil, funktioniert das nicht mehr. Im Extremfall dreht man den voreilenden Strom 90 Grad rueckwaerts (induktiv) oder den nacheilenden vor (kapazitiv). Dann hat man ploetzlich nicht mehr 120, sondern nur noch 30 Grad Phasendifferenz. Der Neutralleiterstrom waechst nun um den Verkettungsfaktor auf 17,3 A, wohlbemerkt bei weiterhin I1=I2=10A !
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|
BID = 159981
STW Gerade angekommen
Beiträge: 8
|
Hallo caes,
eine halbe Flasche Beaumes de Venise - ich versteh erst 'mal nichts mehr, muss ich mir
Morgen noch mal in Ruhe durchlesen.
Danke für die Antwort.
Wie dem auch sei, also 4-Phasennetze gibts von der EDF nicht, allerdings sichern die hier vierpolig ab.
Viele Grüsse
STW
|
BID = 160027
caes Stammposter
Beiträge: 473
|
Ah, ein Geniesser...
War aber ein Fehler in meiner Rechnung. Der Neutralleiterstrom waechst nicht auf 17,3 A. Richtig waere 18,7 A. (Die Haelfe des Verkettungsfaktors = cos(30) kommt hinzu.)
Was bedeutet EDF?
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|
BID = 160039
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Französischer Strom
(Electricité de France)
|
BID = 160043
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
zum thema neutralleiter, drehstrom und überhaupt:
da hab ich vor einiger zeit mit hilfe einiger Forum User ein XLS sheet erstellt....
https://forum.electronicwerkstatt.d.....m.xls
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 160047
psiefke Schreibmaschine
Beiträge: 2636
|
ah... in dem file is n bug.... man kann beim leistungsfaktur nur ganze zahlen eingeben....
hier die korrigierte fassung
_________________
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
|
BID = 160095
caes Stammposter
Beiträge: 473
|
Zitat :
sam2 hat am 7 Feb 2005 20:24 geschrieben :
|
Französischer Strom
|
Verstehe, der ist dann nicht Yello, sondern Weiss-Rot-Blau.
Die 18,7 A von oben sind uebrigens nur die phasengleiche Komponente. Nach zwei Tagen Party mache ich anscheinend nur noch Murks.
_________________
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
|