Pit0711 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
|
Hallo,
mein Installateur hat für eine Mietwohnung ein komplett neue Wohnungsverteilung installiert, und sämtliche Kabel (Bj 1948) erneuert.
Auch alle Steckdosen sind neu, Herdanschluss neu, etc...
Die Stegleitung vom Keller wurde auch erneuert.
Sprich: Alles neu
Jetzt ist nur das Bad mit einem FI abgesichert.
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur nicht.
Installiert wurde im alles im Oktober 2007
Ist jetzt ein FI für die restlichen Steckdosen Pflicht?
Gruß
PEter
|
|
BID = 477349
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Alles neu ist schön.
Alles neu UND auf dem aktuellen Sicherheitsstand wäre noch viel schöner!
Denn Du hast Recht:
Man hätte - netzformunabhängig - ALLE Steckdosenstromkreise ebenfalls mit 30mA-FI schützen müssen (gilt seit 1.Juli 2007). Sollen sowieso, und zwar SÄMTLICHE Stromkreuise (also auch reine Lichtkreise).
Der Eli ist offenbar nicht auf dem neuesten Stand.
-> Nachbessern!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Nov 2007 19:55 ] |
|
BID = 477350
Pit0711 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 74 Wohnort: Stuttgart
|
Ok, ich werde ihn am Montag anrufen.
Kann ich eigentlich ein Messprotokoll verlangen?
Schliesslich musste ich in der Ausbildung sorgfältig jede Steckdose messen und ins Protokoll schreiben
Gruß
|
BID = 477360
DMfaF Inventar
     
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Als Mieter hast Du kein Recht drauf! Außer Du bist der Vermieter und Auftraggeber!
Gruß
Bernd
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet!
|
BID = 477393
wome Schreibmaschine
    
Beiträge: 1252
|
Für die rechtliche Betrachtung sind zusätzliche Informationen erforderlich.
Wurden die Arbeiten vor oder nach der Veröffentlichung der neuen Norm angefragt, angeboten bzw. beauftragt? Dann könnte die Übergangsfrist bis Februar 2009 gelten.
|
BID = 477406
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das ist im Prinzip richtig.
Allerdings ist - selbst wenn das hier greifen sollte - bei einer solchen Anlage kein Grund erkennbar, nicht ggf. nachträglich noch anzupassen.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 477450
ego Inventar
     
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
In verschiedenen Gesprächen mit Kollegen ist mir durch die Bank aufgefallen, das die neue Regelung erst bei den allerwenigsten angekommen ist.
95% der angesprochenen wissen von nichts. Ich denke die Innungen sollten ihre Mitglieder über neue, wichtige Normenänderungen aufklären bzw. informierern, denn die neue zugesandten VDE-Seiten heften die meisten ohne zu Lesen ab, was bei der Fülle aber auch kein Wunder ist.
Ansonsten gilt:
Wenn du der Auftraggeber bist freundlich bitten, den 2pol. Bad FI gegen einen 4pol. für die gesamte Anlage zu tauschen.
|
BID = 477452
DMfaF Inventar
     
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
Zitat :
ego hat am 1 Dez 2007 09:23 geschrieben :
|
In verschiedenen Gesprächen mit Kollegen ist mir durch die Bank aufgefallen, das die neue Regelung erst bei den allerwenigsten angekommen ist.
95% der angesprochenen wissen von nichts. Ich denke die Innungen sollten ihre Mitglieder über neue, wichtige Normenänderungen aufklären bzw. informierern, denn die neue zugesandten VDE-Seiten heften die meisten ohne zu Lesen ab, was bei der Fülle aber auch kein Wunder ist.
Ansonsten gilt:
Wenn du der Auftraggeber bist freundlich bitten, den 2pol. Bad FI gegen einen 4pol. für die gesamte Anlage zu tauschen.
|
Die Innung tut Ihre Mitglieder informieren! Bloß was nützt die Sache, wenn der Chef(in) hergeht und die Änderungen einfach abheftet, ohne sie zu lesen, ohne die Mitarbeiter in Kenntnis zu setzen und dann auch noch drauf besteht, diese nur noch anzuwenden?
GARNICHTS!
Es wird dann immer erst richtig interessant, wenn man an einen Kunden gerät, der sich über solche Sachen informiert hat. Dann wird es lustig!
Gruß
Bernd
|
BID = 477464
Kurzschlus Gesprächig
  
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
|
Man darf auch nicht vergessen, dass nur eine kleine Minderheit der Handwerker was anderes als BILD liest.
Fortbildung (und sei es nur, sich auf dem Laufenden zu halten ueber die Weiterentwicklung der Vorschriften) ist die Ausnahme.
Das mag ein Vorurteil sein, jedoch ist es bei den Handwerkern, mit denen ich bereits persoenlich zu tun hatte (natuerlich kein repraesentativer Querschnitt), kein Vorurteil, sondern eine Feststellung.
Und an Pit0711:
Ich wuerde auf jeden Fall Nachbesserung verlangen. FI fuer die gesamte Installation ist schon laenger zumindest "guter Stil".
|
BID = 477471
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4681
|
Ab wann gilt denn das jetzt, ab 1.6. oder 1.7.? Sam schreibt immer ab 1.7., sonst lese ich immer 1.6. ... *wirr*
|
BID = 477482
Kurzschlus Gesprächig
  
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
|
Wir haben den 1.12., das gilt JETZT
|
BID = 477616
Bartholomew Inventar
     
Beiträge: 4681
|
Schon klar, aber ab wann hat es genau angefangen, zu gelten?
Gelten die Normen mit dem Tag, an dem sie rauskommen?
Oder steht da drin, ab wann sie gelten? Die Mehrwertsteuererhöhung kam ja auch nicht von jetzt auf gleich...
|