Frage: 0,3A FI fürs Badezimmer?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 11 2024  13:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Frage: 0,3A FI fürs Badezimmer?

Problem gelöst    







BID = 92661

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5321
 

  


Im Moment ist im Elternhaus nur das Bad per 300mA FI gesichert, halte diese nicht für sinnvoll, Änderung ist schon eingeleitet.

Aber interressehalber, war um 1996 für sowas ein 0,3A FI erlaubt?

Zum Bad:
Es kommt nur beim Waschbecken ein Kabel aus der Wand(für einen Spiegelschrang o.ä.), momentan hängt da immernoch eine Merten Feuchtraumaufputzsteckdose dran (IP44),
Beleuchtung per 12V Halogenlampen, der Trafo befindet sich aber über der Paneelendecke im Bad, Lichtschalter außerhab.

Netzform müsste TN-S sein, frage morgen noch bei RWE nach.

Hab beim Suchen per Google/Forum nichts gefunden, das in die Richtung geht.

Vieleicht kennt noch jemand Vorschriften von "damals".

Schon mal Danke für jede hilfreiche Antwort.

BID = 92664

Teletrabi

Schreibmaschine



Beiträge: 2317
Wohnort: Auf Anfrage...

 

  

Seit 1987 hätten das 0,030A Nennfehlerstrom sein müssen.
Einfach verguckt beim Griff ins Regal und 'n 300er verbaut?
Alternativ bliebe Versorgung des Bads über Trenntrafo oder Schutzkleinspannung.

BID = 92667

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5321


Zitat :
Seit 1987 hätten das 0,030A Nennfehlerstrom sein müssen.
Einfach verguckt beim Griff ins Regal und 'n 300er verbaut?

Bleibt fast nur der Fehlgriff über, oder er hatte es gut gemeint *g*


Zitat :
Alternativ bliebe Versorgung des Bads über Trenntrafo oder Schutzkleinspannung.

Nein, sowas gibt es hier nicht, bin ich mir sicher

Danke für die schnelle Antwort Teletrabi


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423396   Heute : 2438    Gestern : 5459    Online : 412        29.11.2024    13:59
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.015820980072