Hallo Fiische,
erstmal willkommen im Forum!
Da stellt sich mir doch die Frage:
Was habt Ihr in der ganzen Zeit im Fachunterricht durchgenommen und was hast Du in Eurem Betrieb bisher gemacht...?
Der Ausbildungsberuf heißt übrigens "Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik" (kurz: Elektroinstallateur 2.0).
Du hast offenbar tatsächlich ein kleines Problem. Nämlich - nicht gut aufgepaßt zu haben.
Also:
Die Nachrüstung eines
zentral angeordneten FI bei Anlagen mit klassischer Nullung (dies ist eine veraltete Bezeichnung - heute korrekt ist: Schutz nur durch Überstromschutzorgane im TN-C-System) ist NICHT möglich.
Möglich ist zweierlei:
1) Installation von dezentralen FI (also direkt am festangeschlossenen Verbraucher bzw. an der Steckdose)
2) Umstellung des Leitungsnetzes auf separaten Schutzleiter (also N und PE statt nur PEN), ggf. durch Nachziehen eines (u.U. separat verlegten) Schutzleiters
Ein Haus muß übrigens generell nicht geerdet werden und 4-adrige Hausanschlußleitungen sind in D generell üblich, auch in TT- oder TN-C-S-Systemen.
Das, was der "eine" Dir erlärt hat, ist Unfug. Oder Du hast es hier nicht korrekt wiedergegeben.
Denn man kann sehr wohl mit einem örtlichen Erder ein lokales TT-System errichten.
Aber für Teile der Anlage sollte man dies nur machen, wenn diese räumlich abgegrenzt und getrennt vom verbleibenden TN-C-Bereich ist.
Sonst läuft man Gefahr, sich unterschiedliche PE-Potentiale einzuhandeln!
In jedem Fall solltest Du aber schon wissen, daß ein PE NIE über einen FI geführt wird...
Du solltest also weniger spanisch lesen und dafür mehr im Fachbuch.
Für die Auslegung der Anlage frage bitte Jemanden, der sich damit auskennt und Dein Werk dann auch durchmessen und abnehmen kann.
Daß Du das derzeit weder kannst noch darfst, weißt Du sicher selbst.
Gruß (leicht kopfschüttelnd),
sam2