@teletrabi:
Ich könnte mir schon noch einen möglichenh Grund dafür vorstellen, daß er (an sich unsinnigerweise) zwei FI direkt hintereinanderschalten will!
Nämlich wenn es sich um einen Selbermacher handelt und es (außer den verplombten Hausanschluß- und Zählervorsicherungen) keine andere Möglichkeit gibt, die Unterverteilung freizuschalten...
Aber jetzt zu unserem anfänger:
Erstmal willkommen im Forum!
Teletrabi hat Dir ja schon viel richtiges gesagt, daher von mir erstmal nur noch ein paar Anmerkungen:
-es ist sehr gut und empfehlenswert, alle Stromkreise über FI mit 30mA zu schützen (er bietet auch einen guten Brandschutz und sogar einen gewissen Personenschutz bei direktem Berühren)
-es stellt (vom Platzbedarf und der Tatsache, daß ggf. beide FI auslösen, da sie vermutlich nicht selektiv sind) kein Problem dar, sie so direkt hintereinanderzuschalten
-die häufig (meist von generellen FI-Gegnern) ins Feld geführte angebliche Gefahr von häufigen Fehlauslösungen bei 30mA-Typen ist nur eine Mär!!!
-in fast allen Fällen löst der FI aus, weil tatsächlich ein Fehler vorliegt, der gefunden und beseitigt werden muß
-ob Du überhaupt mit von außen ausgelösten Fehlauslösungen
zu rechnen hast, hängt sehr von der Lage des Gebäudes ab (städtisch oder eher ländliche Gegend, erdverkabelte Zuleitung oder Freileitungsnetz - wie ist das bei Euch denn?)
-falls es tatsächlich kritisch wäre, sollte man keinesfalls auf den FI-Schutz bestimmter Stomkreise verzichten. Für manche (Außensteckdose und Bad) ist er sowieso mit 30mA zwingend vorgeschrieben. Und wenn Ihr tatsächlich ein TT-Netz habt (dafür spricht einiges), dann wird man die Nullungsbedingeungen meist sowieso nicht erfüllen können.
-es hilft dann die Aufteilung der Kreise auf mehrere (parallele!) FI. So richtig sinnvoll ist das zur Lösung dieses Problems aber nur, wenn für die Heizung, Kühlung etc. ein auslöseverzögerter FI verwendet wird
-wenn Außensteckdosen innen naß werden, dann sollte man sie erneuern oder durch solche in der erforderlichen Schutzart ersetzten. Häufig wurde auch nur vergessen (selbst von manchen Fachleuten) bei der Montage die richtige Kondenswasserablauföffnung zu durchstoßen!
Du kannst auch mal mit der Suchfunktion dieses Unterforum durchsuchen. Da findet sich auch schon viel zu diesem Thema!
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"