Hi Leute, eine kurze Frage...
Mein Onkel hat ne Drehbank in der Werkstatt stehen, schon etwas betagt, aber durchaus noch brauchbar. Diese läuft mit Drehstrom.
Problem: Die Arbeitsleuchte. Diese ist auf eine Phase geklemmt, und belastet diese mehr als die anderen. Ergo: Der FI-Schalter spielt Scheibe und dreht den Saft ab.
Jetzt war meine Überlegung, die Latichte über nen Dreiphasengleichrichter mit Gleichstrom laufen zu lassen. Sollte das Problem doch beheben, oder? Problematisch?
Was gibts noch für (bessere?) Alternativen? 60W sollten da schon leuchten...
MFG Andy
_________________
MFG Andy |
|
BID = 962722
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Zitat :
Corradodriver hat am 5 Jun 2015 21:23 geschrieben :
|
Hi Leute, eine kurze Frage...
Mein Onkel hat ne Drehbank in der Werkstatt stehen, schon etwas betagt, aber durchaus noch brauchbar. Diese läuft mit Drehstrom.
Problem: Die Arbeitsleuchte. Diese ist auf eine Phase geklemmt, und belastet diese mehr als die anderen. Ergo: Der FI-Schalter spielt Scheibe und dreht den Saft ab.
Jetzt war meine Überlegung, die Latichte über nen Dreiphasengleichrichter mit Gleichstrom laufen zu lassen. Sollte das Problem doch beheben, oder? Problematisch?
Was gibts noch für (bessere?) Alternativen? 60W sollten da schon leuchten...
MFG Andy
|
Käse ! Da liegt ein ISOFEHLER vor!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 962723
Dani CEE Stammposter
Beiträge: 264
|
oder N/PE vertauschung
|
BID = 962724
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
OK, geb ich weiter / bzw. werd ich ma checken...
_________________
MFG Andy
|
BID = 962726
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Normal L1,L2,L3,N und PE ! Da löst kein FI aus wenn die Latüchte zwischen L und N hängt.
Bei Bauerndrehstrom hast du nur L1,L2,L3 und PE . Hängt die Latüchte zwischen L und PE wirft es den FI !
Den für den FI stellt der Weg L nach PE einen Fehler dar! Deshalb ja ISOFEHLER!!!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962727
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
Ick muss die Sache erstmal genauer ergründen, denn hier ist im Moment noch etwas schon vom Versorger im argen.
Wir sind hier, als Randberliner, wohl noch eines der letzten Flecken auf der Deutschlandkarte, die noch den alten "Oststrom" haben.
Sprich, wir haben hier noch 3-Phasen a 125 Volt, und kommen so durch Phasenverschiebung auf 230V. Also kein Phase/Null. Kann sein, das das bei Ihm auch noch so ist, und damit zusammen hängt.
_________________
MFG Andy
|
BID = 962729
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Auch in Diesem Fall darf der FI nicht auslösen, denn dann hängt die Lampe zwischen L1 und L2 oder L3!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962730
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
Ich werd die Sache mal ergründen!!
_________________
MFG Andy
|
BID = 962746
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Alte Drehmaschine...Lampe drangebaut.. Klingt ganz logisch nur nach folgendem Fall :
Solch alte Maschinen haben nur die drei Phasen + Erde.. Brauchte man früher eine Lampe wurde die auf die Phase und auf die Erde geklemmt. Hat ja schließlich auch wunderbar funktioniert ohne Fi...
_________________
|
BID = 962796
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 5 Jun 2015 23:20 geschrieben :
|
Alte Drehmaschine...Lampe drangebaut.. Klingt ganz logisch nur nach folgendem Fall :
Solch alte Maschinen haben nur die drei Phasen + Erde.. Brauchte man früher eine Lampe wurde die auf die Phase und auf die Erde geklemmt. Hat ja schließlich auch wunderbar funktioniert ohne Fi...
|
War auch mein erster Tipp, ist aber bei 133/230 V bisschen unwahrscheinlich. Es sei denn die Maschine ist nach US-Normen gebaut und die Leuchte für 120 V... soll an Maschinen ab und an vorkommen. Würde ich jedenfalls prüfen!
Offtopic :
| Ich würde gerne mal in einer relativ modernen Anlage in so einem Netz herumgraben... einfach aus Neugier! |
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 962819
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das 130/230V Netz ist nichts anderes wie unser 230/400V Netz. Nur das eben 230V Verbraucher im Dreieck angeschlossen sind und nicht im Stern!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962820
Corradodriver Schreibmaschine
Beiträge: 1127
|
Weil kein NULL vorhanden ist....
_________________
MFG Andy
|
BID = 962821
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nach einem FI gibt es keinen Nullleiter sondern nur einen Neutralleiter! Den der Nullleiter (PEN) wird vor dem FI in N und PE aufgeteilt.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962837
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 7 Jun 2015 07:20 geschrieben :
|
Das 130/230V Netz ist nichts anderes wie unser 230/400V Netz. Nur das eben 230V Verbraucher im Dreieck angeschlossen sind und nicht im Stern!
|
No na.
Nur: bei 230/400 V und einer alten Maschine ohne N-Anschluss (4-adrige Leitung) wäre die Versuchung für Pfuscher groß, eine nachträglich montierte Leuchte zwischen L und PE anzuschließen, was naturgemäß nur ohne FI oder mit ausreichend großem Nennfehlerstrom funktioniert. Bei 133/230 V besteht wenig Grund zu solchen Pfuschereien, weil man ja bequem eine 230-Volt-Leuchte zwischen zwei L klemmen kann. Außer eben man hat eine US-Drehbank für 208 V mit 120-Volt-Leuchte. Andererseits würden 120er-Glühlampen 133 V +/- 10% vermutlich recht übel nehmen.
Also eher nach Isofehler im Bereich der Beleuchtung suchen.