Hallo,
VDE sagt:
"Wenn Schutz durch automatische Abschaltung der Versorgung vorgesehen ist, müssen RCD's (FI) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30mA angewendet werden, um Steckdosen im Freien mit Bemessungsstrom nicht größer als 20A und Steckdosen, deren gelengentliche Versorgung von tragbaren Betriebsmitteln für den Gebrauch im Freien sinnvollerweise erwartet werden darf, zu schützen."
(VDE 0100 Teil 470 Abs. 471.2.3 1996-02)
Prima Aussage! Oder?
Bei deinem Problem handelt es sich um eine Änderung der Anlage.
Das bedeutet:
Die ganze Geschichte muss angepasst werden.
Ein FI ist einzubauen.
Nur wenn grosse Wirtschaftliche Gründe dagegen sprechen kommt man um die Anpassung herum.
Das liegt dann in deiner Entscheidung.
Noch eine Frage: Ist der Stromkreis 2-Leiter oder 3-Leiter ausgeführt?
Viel Erfolg!
MfG Joe