| Autor |
|
FI-Auslösung trotz Spannungsfreiheit |
|
|
|
|
BID = 482290
chris0281 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 62
|
|
Hallo zusammen!
Kurze Frage:
Ich habe am Wochenende eine Lampe angeschlossen, und vorher natürlich wie es sich gehört die Sicherung rausgenommen und auf Spannungsfreiheit geprüft. Wie kann es sein, dass danach trotzdem noch der FI auslöst, wenn sich die blanken Ardern berühren (nehme an es waren Schutzleiter und Phase).
Danke! |
|
BID = 482292
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
|
Ich schätze, es war der neutralleiter und der Schutzleiter.
Der N-Leiter wird im Normalfall nicht getrennt (1pol Leitungsschutzschalter), wenn Du die Sicherung rausnimmst.
Der N-Leiter sollte zwar das gleiche Potential haben, wie der Schutzleiter, oftmals hat der N jedoch einige Volt. (Spannungsabfall bei stark belasteten Netzten). Diese wenige Volt reichen aus, um einen fehlerstrom fliessen zu lassen. |
|
BID = 482305
chris0281 Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 62
|
Danke für die Antwort! Hört sich logisch an. Heisst das denn, es ist vollkommen normal, dass bei der Installation der FI auslöst, und das ganze Haus im dunkeln sitz, oder wie hätte ich das vermeiden können?
|
BID = 482308
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Chris,
ja, das ist ganz normal und insoweit auch ungefährlich.
Vermeiden kann man das nur, indem man den Neutralleiter an der Einspeisung abklemmt, was aber in bestehenden Anlagen meist aufwendig ist.
Daher einfach darauf achten, daß sich N und PE bei der Montage von Betriebsmitteln etc. nicht berühren, z.B. durch Schneiden auf unterschiedliche Länge (man sollte sowieso auch bei fest angeschlossenen Betriebsmitteln den PE länger lassen).
Es muß übrigens kein Spannungsfall sein, der durch Last in der betreffenden Anlage bedingt ist. In TT-Systemen hat der N oft bei weitem nicht Erdpotential. Das reicht.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 482516
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich ausschliesslich Leitungsschutzschalter mit geschaltetem N verwende.
Die sind zwar etwas teurer, aber haben einige Vorteile durch die allpolige Abschaltunge des Stromkreises.
|
BID = 482522
shark1 Inventar
     
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ja klar sind 1+N LSS viel besser, da sind wir uns glub alle einig!
Aber der Kunde teit diese Einigkeit meist nicht wenn er die Mehrkosten sieht!
MFG.
Shark1
|
BID = 482552
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Das ist oftmals wirklich unverständlich. Für ein normales Einfamilienwohnhaus ergibt das vielleicht Mehrkosten von 150€. Wenn ich da an die Kosten der ganzen Hausinstallation denke, ein verschwindend geringer Betrag.
|
BID = 482600
Trumbaschl Inventar
     
Beiträge: 7659 Wohnort: Wien
|
In Wien wird da schlicht gar nicht groß gefragt - die 1+N werden einfach angeboten und fix in die Gesamtsumme einkalkuliert. Allenfalls wenn ein Kunde mit aller Gewalt den Preis drücken will kommen 1-polige zum Einsatz.
Solange 2 Elektriker für die gleiche Arbeit (neuen Zählerkasten setzen, neue Zählerschleife 3x10mm2, Anschluß an bestehenden Vorzähler- und Wohnungsverteiler) 1800 oder 2100 Euro verlangen ist der Preisunterschied für 1+N-LSS unmerklich.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|