Bezüglich der Zeit wäre die einfachste Variante, bei jedem Inkrement des Prüfstroms
einen Timer Reset auszuführen, also ausgehend vom Prüfstromantieg in der Beschreibung in etwa sowas:
Code : |
def testRCD(Itest, Idelta) = {
time = now()
if( ausgeloest(Itest) )
return now() - time
else
if(Itest >= 1.5 * Idelta) return -1
else testRCD(Itest * 1.1, Idelta)
}
testRCD(0.03 * 0.2, 0.03) |
|
|
|
BID = 709433
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 707 Wohnort: Unterfranken
|
|
@kaidegen:
Die Geräte messen IMHO nicht mit linear ansteigendem Prüfstrom, sondern der Prüfstrom wird stufenweise erhöht.
Der Prüfstrom wird dann jeweils für einige hundert Millisek. eingespeist, dann wird der Prüfstrom weiter erhöht bis irgendwann der FI auslöst.
_________________
Gruß
bluebyte |
|
BID = 709627
kaidegen Gesprächig
Beiträge: 170
|
Na das macht natürlich Sinn...
Dann is das klar.
Hast du nun überall mit der selben Messmethode gemessen ? Oder zwischendrin umgestellt ?
Gruß
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182090923 Heute : 5405 Gestern : 6155 Online : 960 28.9.2024 21:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0169670581818
|