L-N ist der Netzinnenwiderstand, den braucht man nicht.
|
Wie erreichst du den Nachweis das die vorgeschaltete Sicherung (unabhängig ob FI oder nicht )rechtzeitig bei Überlast und bei Kurzschluss auslöst , ohne Messung des Kurzschlussstromes oder der Schleifenimpedanz Z L-N ?
Die Schleifenimpedanz Z L-PE ist "nur" für den Fehlerfall relevant !!
(Bei FI kann die wesentlich höher als bei Schutz durch Sicherung sein , da dort mindestens der Kurzschlussstrom fließen muss.