Erweiterung einer Installation - Normen

    







BID = 622596

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken
 

  


Jetzt muss ich mal dumm fragen: Wiso braucht man den Netzinnenwiderstand nicht?

Wie will man denn den I_k ohne Netzinnenwiderstand berechnen bzw. berechnen lassen. Oder der Spannungsabfall wie misst bzw. berechnet man den ohne Innenwiederstand?

Ich lasse mich da gern eines besseren belehren aber ich finde so unrelevant ist R_L-N nicht

Gruß Stefan

_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!

BID = 623046

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Hallo Wome

Zitat :

wome hat am 21 Jul 2009 23:56 geschrieben :


L-N ist der Netzinnenwiderstand, den braucht man nicht.



Wie erreichst du den Nachweis das die vorgeschaltete Sicherung (unabhängig ob FI oder nicht )rechtzeitig bei Überlast und bei Kurzschluss auslöst , ohne Messung des Kurzschlussstromes oder der Schleifenimpedanz Z L-N ?
Die Schleifenimpedanz Z L-PE ist "nur" für den Fehlerfall relevant !!
(Bei FI kann die wesentlich höher als bei Schutz durch Sicherung sein , da dort mindestens der Kurzschlussstrom fließen muss.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182402114   Heute : 1889    Gestern : 7426    Online : 341        26.11.2024    9:23
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0158250331879