Autor |
Errichten eines lokalen TT-Netzes |
|
|
|
|
BID = 144231
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
|
Hallo zusammen!
Wenn man vom EVU ein TN-C bekommt und ein lokales TT einrichten will, der PEN einfach nur als N genutzt und im Haus selbst ein PE errichtet?
Reicht da ein normaler Fundamenterder?
_________________
In dubio pro reo |
|
BID = 144243
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
|
Wenn dein Fundament nicht aus Holzstelzen besteht, solle das reichen. Es wäen sogar Staberder zulässig. Nu bitte den Erdungswiderstand überpüfen. Beim TT hast du keine Rückfallebene für zu hohe Erdungswiderständ, so wie beim TN über den PEN... Und nicht gerade 3 Stunden nach einem Gewitterschauer messen, das zählt nicht :) |
|
BID = 144244
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo eltako
ja wenn er genügend niederohmig ist schon!! nur muss eben die stützung des pen Aufgehoben werden (im Hausanschluskasten erfolgt der anschluss des PEN an den Hauptpotentialausgleich !!!! und der hängt nun mal am Fundamenterder !! zum weiteren muss nachgewiesen werden , das im Fehlerfall keine berührungsspannung Grösser 25 volt bzw 50 volt ac bestehen bleiben kann PEN ist dann wie ein nulleiter zu behandeln der PE darf keine verbindung zum Netz des evus haben auser über die erde und den erdungspunkt des trafos !!!(TT -Netz )FI schalter ist hier zwingend erforderlich (allpoliges abschalten im fehlerfall)
gruß Bernddi
|
BID = 144423
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Es spricht nichts dagegen, wenn der Erder so niederohmig ist, dass die Abschaltbedingung erfüllt ist:
R_max=U_b_zulässig_max/I_abschalt
für einen Schutz nur mit LSS gilt (B16A)
R_max=50V/80A=0,625Ohm, illusorisch
mit FI (30mA) + LSS (B16A)
R_max=50V/30mA=1666Ohm, sehr leicht zu erreichien
GRuß Topf_Gun
P.S. Warum aber ein TT und nicht ein sauber getrenntes TN-C-S?
|
BID = 144461
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Nachdem was ich so gelesen habe, scheint ein TT wirklich besser zu sein wie ein sauber getrenntes TN-S.
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 144465
alra Stammposter
Beiträge: 307
|
@eltako,
muß nicht ein Abstand zwischen fremden Erdern von mindestens 20 Metern bestehen, wenn ein TT-System errichtet werden soll? Ich meine so etwas gelesen zu haben.
Wenn dem so ist, könnte es in dicht besiedelten Gebieten Probleme geben, denn diesen Abstand wirst Du kaum erreichen.
Alra
|
BID = 144469
Eltako Schreibmaschine
Beiträge: 1138
|
Hm, das mit den 20 Metern ist mir jetzt neu, habe ich hier noch nicht gelesen (glaub ich).
_________________
In dubio pro reo
|
BID = 144489
Wilhelm Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Stuttgart
|
Die 20 Meter sind beim Messen des Erdungswiderstandes zwischen Erder - Sonde und - Hilfserder einzuhalten.
Bezügl. TT-Netz schon hier im Forum:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....-netz
TN und TT-Systeme können auch kombiniert werden, z.B. in landwirtschaftlichen Anwesen darf die Installation des Wohnhauses als TN und die wirklich landw. genutzten Räume (z.B.Ställe) TT-System sein.
Gruss Wilhelm
|
BID = 144509
alra Stammposter
Beiträge: 307
|
Danke Wilhelm, da habe ich wohl was falsches in Erinnerung gehabt!
Guten Rutsch
Alra
|
BID = 147281
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
Schon interessant... in der Schule haben wir den Erderwiderstand immer höchst optimistisch mit dem _Nennstrom_ des LSS berechnet!
|
BID = 149656
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wirklich sehr interessant.
Hat man Euch auch dazu gesagt, in welcher Zeit das Überstromschutzorgan dann bei Nennstrom so üblicherweise auslösen wird...?
|
BID = 149807
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7573 Wohnort: Wien
|
In _dem_ Zusammenhang nicht!
Sonst ja, dementsprechend ist mir auch klar, daß in dieser Rechnung massiv der Wurm drin ist...
|