Hallo,
hätte eine große Bitte an die Fachleute, kann mir bitte jemand das beigefügte Anschlussbild für einen relativen Laien erklären?
Welche Drähte gehören wie angeschlossen inkl. eines Kondensators mit 2uF |
|
BID = 811244
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Das ist relativ einfach (trotzdem nichts für Laien):
PE an PE
L an L
N an N
den Kondensator zwischen Z und N
Wichtiger Hinweis:
Das ergebit eine recht krude Farbkombination, ist aber richtig.
Es darf in diesem Fall also NICHT Farbe auf gleiche Farbe geklemmt werden!!!
So Sachen wie Zugentlastung, Knickschutz, Berührungsschutz, ausreichende Schutzart etc. beachen.
Ggf. Motorschutzschalter vorschalten.
Dann die Geräte-Sicherheitsprüfung durchführen!
Feddisch...
Was treibt jenes Motörchen denn an?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jan 2012 9:55 ] |
|
BID = 811247
chemi Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wien
|
Danke für die schnelle Antwort,
der Motor treibt einen Ventilator bei einer Hackgutheizung an, beim Alten waren die Lager defekt und ich war mir nicht mehr sicher wie er angeschlossen war. Die Drehzahl kann geregelt werden (über Poti).
Kann es ein Problem geben, wenn L und N vertauscht werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chemi am 22 Jan 2012 10:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chemi am 22 Jan 2012 10:08 ]
|
BID = 811252
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| Kann es ein Problem geben, wenn L und N vertauscht werden? |
Nein, sollte jedoch nicht gemacht werden.
123abc
|
BID = 811353
BjörnB Stammposter
Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
|
Zitat :
123abc hat am 22 Jan 2012 10:06 geschrieben :
|
Zitat :
| Kann es ein Problem geben, wenn L und N vertauscht werden? |
Nein, sollte jedoch nicht gemacht werden.
123abc
|
Wobei das Vertauschen zumindest dem Farbschema entgegenkommt.
Schöne Grüße,
Björn
|
BID = 811369
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Zitat :
chemi hat am 22 Jan 2012 10:00 geschrieben :
|
Die Drehzahl kann geregelt werden (über Poti).
...
|
Wer regelt da die Drehzahl? Stehst Du die ganze Zeit an diesem "Poti"?
Wo wird das Potentiometer eingebaut?
Rafikus
|
BID = 811385
chemi Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Wien
|
Poti sitzt im Schaltschrank und damit wird der Ventilator einmal auf die richtige/optimale Drehzahl justiert. Wenn die Heizung auf "Last" schaltet dreht sich er Ventilator mit der voreingestellten Drehzahl.
|
BID = 811399
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Rafikus will wohl den Unterschied zwischen regeln und steuern andeuten. Um etwas zu regeln muss man den Jetzt-Zustand erfassen und ggf. korrigieren, in deinem Fall hieße das eine Drehzahlerkennung/-messung.
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 811431
Rafikus Inventar
Beiträge: 4150
|
Ausserdem dürfte da noch was anderes eingebaut sein als einfach nur ein Potentiometer. Es sei denn, es ist ein Viech (das ch ist mit Absicht da) für eine Verlustleistung, die der des Ventilators gleich kommt.
Die Dinger in dieser Leistungsklasse heissen dann eher Stellwiderstände als Potentiometer.
Rafikus
|