Autor |
Einbauspot in Hohldecke?? |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 156759
berdosana Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
Moin Leute
Ich hab angefangen bei mir einwenig umzubauen.Ich möchte in Hohldecke Einbauspots http://www.fabotech.ch/xsp.htm einbaunen.Die Hohldecke ist aber nur 12 cm tief und aus Holz die Isolation kommt auch noch dazu 12cm.
Somit kein Platz mehr für Einbauspots.Kann ich die Isolation so cirka 10 cm rundherum rausnehmen und dann das Leuchtmittel mit geringer Leistung ca.20W,wo die wärmestrahlung nur gegen unten abgibt einbauen??? Ich weiss es gibt so Gehäuse aus flammwidrigen MAterial, aber das will ich ned,es ist zu mühsam zum montieren .Bin eben kein Schreiner
Für eure Hilfe danke isch euch schon mal im Voraus
Gruss Berdosana
|
|
BID = 156767
MarkusS Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Bodensee
|
|
Hi,
die Physik mit "geringer Leistung" überlisten zu wollen ist keine clevere Idee. Auch 20W haben eine ziemlich starke Wärmeabstrahlung - die reicht unter ungünstigen Umständen locker, um Holz zum brennen zu bringen. Wenn man sich überlegt dass man in ein Kaiser ThermoX-Gehäuse auch nur 35W mit Reflektorbeschichtung einbauen darf merkt man dass da nicht wirklich viel "Luft" ist.
Die Leuchtmittel die die Wärme zum grossen Teil nach vorne reflektieren sind auch keine Versicherung. Wenn die Beschichtung z.B. mangelhaft ist löst die sich im Laufe der Zeit auf und das Leuchtmittel strahlt doch nach hinten.
Ausserdem ist da bei diesem Selbstbeschränkungssystem keine "Zwangsläufigkeit" die sicherstellt dass nur 20W-Leuchtmittel mit Reflektionsbeschichtung eingesetzt werden.
Wenn Du in Deiner Holzdecke wirklich auf die Einbaugehäuse verzichten willst wirst Du an MM-Leuchten kaum vorbeikommen, alles andere ist brandgefährlicher Murks.
Gruss
Markus |
|
BID = 156770
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
So ist es!
Klarer Fall, verwende "MM" Leuchten, dann paßt es.
|
BID = 156777
kaot Stammposter
Beiträge: 228 Wohnort: Hamburg
|
Hi,alles richtig was die beiden geschrieben haben,aber auch für die Kaiser Thermo-X Gehäuse gibt es die passenden Schneider.
mfG K
|
BID = 156781
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Und was hilft der, wenn jemand nachträglich ein "passendes", aber ungeigentes Leuchtmittel (nämlich eine übliche Kaltlichtspiegellampe) einsetzt???
Die Feuerwehr hat andere Mittel, schwelende Holzdecken zu öffnen...
|
BID = 156845
usanick Gelegenheitsposter
Beiträge: 74
|
ähm... man erkläre mir kurz das "MM" an den Leuchten
Extra niegrige Bauform ?
|
BID = 156880
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nö, zugelassen für Montage direkt auf und in Möbeln. Also so ausgelegt, daß es sich auch mit normal entflammbarem Material (wie z.B. Holz) verträgt!
|
BID = 157030
berdosana Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
erst mal danke für eure Ratschläge
Gibt es Leutschmittel mit MM oder was???.Trafo ist mir bekannt und auch klar das ich so einen nehmen werde aber Leuchtmittel??
nützt es wirklich nicht wenn ich rund herum so 15 cm Isolation wegnehme??Ich meine gegen oben habe ich etwa 10 cm und runderum 15cm.
|
BID = 157032
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Nein, es gibt keine Leuchtmittel (Lampen) in MM-Ausführung. Davon war aber auch nicht die Rede. Es geht um Leuchten in MM!
Merke:
-Lampe (Leuchtmittel) ist das, was selber leuchtet.
-Leuchte ist das hganze Drumherun (Gehäuse, Fassung, ggf. VG, Klemmen etc.).
Und:
Es wird zumindest nicht sehr viel helfen, da auch stehend Luft ein sehr guter Wärmeisolator ist.
|
BID = 157050
berdosana Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Ahhh merci für den tipp
indemfall geht es garnicht ohne so ne antiflammbox he???
werde solche dinger einbauen, wenn mir die hütte abfackelt juckt mir mein vater an die gurgel
|
BID = 157052
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wieder nein:
MM-Leuchten brauchen keine "Antiflammbox"!
|
BID = 157077
berdosana Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
ja ja ist mir schon klar das mit den MM
werde eben nicht MM-Leuchten werwenden, sondern ganz normale halogeneinbauspots und diese tu ich in einem anifalmmbox
|
BID = 157101
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das geht (wenn es jedoch nicht so sicher ist wier die Verwendung von MM-Leuchten) auch.
Aber dann unbedingt auf exakt vorschriftsmäßigen Einbau und die richtige Leuchtmittelbestückung achten!
|
BID = 157499
Matze1705 Neu hier
Beiträge: 47
|
Habe auch mal ne frage da man so ne flambox nur bis 35W
Leuchtmittel verwendet kann/darf.
Und nur für niedervolthalgon lampen sind,
was ist wenn ich mir Leuchten mit hochvolt- bzw
kaltlichhalgonlampen einbauen will?.
|
BID = 157559
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Wo und wie willst Du die denn einbauen?