Hallo zusammen,
ich würde gerne die Installation in meiner neue Wohnung überarbeiten/lassen.
Ich habe 4 Räume und bisher keinen FI Schutzschalter, sollte ich bei einenm Umbau 2 FI s verwenden? einen für die Wohnung ( Wohnzimmer/Schlafz/ Küche / Flur)) 63A 0,003A und einen für BAD mit Waschmaschine 40A 0,003A.
LG
testi
|
BID = 709790
fuchsi Schreibmaschine
    
Beiträge: 1704
|
Das ist imho in einer Wohnung Geschmacksfrage.
Ich habe bis dato in meiner Wohnung noch NIE eine Fehlauslösung gehat. Eigentlich hatd er FI überhaupt erst einmal ausgelöst, und da habe ich mich mit meinem neuen Duspol mit Lastzuschaltung gespielt.
Wenn 2, dann hänge auch den Flur ans Bad. Damit hast Du noch Licht im Flur und damit zum Verteiler, wenn der RCD die Zimmer finster schaltet.
Zur Dimmensionierung: Für die Frage, ob das ein 63A oder ein 40A RCD sein muss, müssten wir etwas mehr wissen. Wie stark ist Deine Wohnung in Punkto Anspeisung abgesichert, wieviele Leitungssschutzschalter sind nach dem RCD ....?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 24 Aug 2010 7:39 ]
|