Autor |
|
|
|
BID = 360542
minimax Neu hier
Beiträge: 32
|
|
Hallo zusammen,
hat von euch schon mal jemand mit EIB-Powernet gearbeitet??
Achtung ich rede jetzt nicht von dem EIB 2-Draht-Bus, sondern von einer EIB-Topologie das über die 230V Leitung mit spezieller Frequenz gesendet wird. Die Anbindung erfolgt nicht mit Busankoppler sonder mit Phasenankoppler.
Gibt es hier jemanden mit einschlägigen Erfahrungen???
|
|
BID = 360606
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
|
Hallo,
mit Powernet hatte ich bereits zu tun.
Was möchtest du denn wissen? |
|
BID = 360813
minimax Neu hier
Beiträge: 32
|
Hallo Jerry,
ist der EIB-PowerNet-Bus stabil oder gibt es da Probleme, dass z.B. immer wieder Schalthandlungen fehlschlagen, der Bus teilweise aussetzt.
Ist es richtig so bald EIB-PowerNet eingesetzt wird, dass ein spezieller filter gesetzt werden muss um das PowerNet-Signal zu entkoppeln??
Kennst Du eine Lektüre oder Installationsanleitung, welche Geräte (Sensoren, Aktoren, Phasenankoppler.......) alles benötigt werden, wie ein Bus aufzubauen ist und wie die Programmierung erfolgen kann.
Möchte gerne einen EIB-PowerNet-Bus aufbauen habe aber noch keine einschlägigen Erfahrungen darin
|
BID = 361345
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
Hallo,
Zitat :
|
ist der EIB-PowerNet-Bus stabil oder gibt es da Probleme, dass z.B. immer wieder Schalthandlungen fehlschlagen, der Bus teilweise aussetzt.
|
ich habe in dieser Hinsicht bisher nichts negatives erlebt.
Die Objekte waren immer größere Einfamilienhäuser.
Zitat :
|
Ist es richtig so bald EIB-PowerNet eingesetzt wird, dass ein spezieller filter gesetzt werden muss um das PowerNet-Signal zu entkoppeln??
|
Das ist korrekt.
Es werden zum einen Phasenkoppler benötigt - um die Kommunikation von Busteilnehmern auf unterschiedlichen Außenleitern zu ermöglichen.
Zum anderen werden Frequenzsperren benötigt, um die EIB-Daten auf das jeweilige Objekt zu beschränken. Beides läßt sich problemlos im oberen Anschlußraum des Zählerplatzes unterbringen.
Zitat :
|
Kennst Du eine Lektüre oder Installationsanleitung, welche Geräte (Sensoren, Aktoren, Phasenankoppler.......) alles benötigt werden, wie ein Bus aufzubauen ist und
|
Hier zum Beispiel: http://busch-jaeger-support.custhel.....p.php
Zitat :
|
wie die Programmierung erfolgen kann.
|
Die Programmierung erfolgt über eine Software.
Im Fall von BJ über "Powerproject"
Das Programm ist über den obigen Link ebenfalls downloadbar.
|
BID = 362888
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Hinzuzufügen sei das auf Phasenkoppler im normalfall verzichtet werden kann, es genügt die kapazitive Kopplung einer Drehstromleitung hinter den Bandsperren.
z.B Steigeleitung oder Herdleitung/DH etc.
|
BID = 362916
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Toll:
Kaum sind die Sicherungen für Herd oder DLE ausgeschaltet, schon geht der Poffer-EIB nicht mehr...
|
BID = 363772
TKp Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: frankfurt
|
Hallo Minimax,
meine Erfahrungen mit Powernet sind nur positiv! Bandsperren und Phasenkoppler lassen sich leicht in die zentrale Verteilung einbauen.
Vorraussetzung ist:
- 2,5 TE pro Bandsperre und
- 1 TE für den Phasenkoppler
als freier Platz in der Verteilung.(1TE entspr. 18mm)
Powernet lässt sich gut programmieren und auch sehr einfach erweitern.
Eine ideale Steuerung erhälst Du durch ein Raum-Controlpanel.
Dieses lässt sich über Power-Project 4.1 (Freeware von BJ) auch sehr einfach programmieren.
Viele Grüsse
TK
|