Bin gerade dabei meine Elektroinstallation zu hinterfragen.
Folgende Frage: Mein E-Herd ist an den üblichen 5 Leitungen (ich hoffe, der Ausdruck ist richtig) angeschlossen: L1 L2 L3 N PE (oder für die, die Farben lieben: schw br schw bl g/gr) mit 2,5 mm² Querschnitt. Ist ja heutzutage auch so vorgeschrieben. Diese Kabel habe ich auf beiden Seiten der Herdanschlussdose (zum Herd hin natürlich flexibel). Sollte also bis dahin VDE-konform sein.
Abgesichert ist das Ganze mit 3 * 20 A. Ist das OK???
Habe immer im Forum gelesen, dass es 3 * 16 A sein sollen. MUSS das geändert werden? |
|
BID = 400103
Der Sascha Stammposter
   
Beiträge: 464
|
|
Lieber Thom-Thom,
nur weil du die Installation deiner Nachbarin gesehen hast hast du nun Angst um deine Bude?
Mach dir mal keine SORGEN, bei dir in der Bude is alles ok.
Das Wohnzimmer ist OK, Die Küche ist OK, Dein Bad ist OK!
Und Dein Herd ist auch OK!
Zitat :
| Abgesichert ist das Ganze mit 3 * 20 A. Ist das OK??? |
Alles OK! Das ist Standard! 2,5mm² darf man mit 20A Absichern,
Die Flexible leitung ist auch OK.
1,5mm² sichert man in der Regel mit 16A ab, denn du findest in jedem elektrotechnischen Tabellenbuch dazu Einträge
Bei 1,5mm² 16A und bei 2,5mm² 20A bist du auf der sicheren Seite
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Jan 2007 20:20 ] |
|
BID = 400107
Topf_Gun Schreibmaschine
    
Beiträge: 1236
|
Bei 1,5mm² 16A und bei 2,5mm² 20A bist du auf der sicheren Seite
So pauschal kann diese Aussage nicht stehenbleiben!
Es ist zu beachten, das die Leitungslänge (3%Regel), die Verlegeart, Häufung der Leitung und erhöhte Umgebungstemperatur die zulässige Höchstabsicherung reduzieren können!
Gruß Topf_Gun
|
BID = 400109
Surfer Inventar
     
Beiträge: 3094
|
Sascha-deine Aussagen sind Klasse. Welchen Glasreiniger verwendest du für deine Kristallkugel-gib uns unwürdigen doch bitte mal einen Tip.
Falls du nicht gerade von geistiger Umnachtung geprägt bist-seit wann darf man 5x2,5qmm grundsätzlich mit 20A absichern(Verlegeart,Häufung..-vor allem mit was ? Welche Auslösungskennlinie?
Und vor allem-wer sagt,das die farbliche Zuordnung korrekt ist?
GRUNDSÄTZLICH : NIE auf eine Aderfarbe verlassen-Messen ist Pflicht.
z.B. Zitat "schw br schw bl g/gr)"
mal drüber nachdenken
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Jan 2007 20:36 ]
|
BID = 400110
thom-thom Neu hier

Beiträge: 40 Wohnort: 00
|
Immer mit der Ruhe Leute.
Ich will doch nur wissen, ob 3 * 20 A für den E-Herd bei 5 * 2,5 mm² OK ist oder nur 3 * 16 A verbaut werden sollten.
Die Adernfarbe hab ich doch nur der Vollständigkeit wegen angegeben. Ich wollte eigentlich kein Diskussion über die Farbenlehre der Elektrik. Ich dachte, das wäre eine einfache Frage.
|
BID = 400111
Stromfresser Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 88 Wohnort: Hamburg
|
Man sollte auch noch gucken, wie hoch der Herd überhaupt abgesichert sein darf.
Eigentlich schreiben die Hersteller da nämlich 16A vor.
Und dann kannst Du da auch ein 5x16mm² liegen haben und darfst es nur mit 16A absichern.
Gruß
|
BID = 400119
Der Sascha Stammposter
   
Beiträge: 464
|
OCH LEUTE!! Wiso müsst ihr mir das immer so schwer machen?
Der Mann wollte doch nur wissen ob sein Ofen bei 5x2,5mm² mit 20A Ordnungsmäßig abgesichert ist?
Wiso soll ich ihm dann was von Auslöse charakteristik des LS Schalter,von der Verlegeart und der Häufung der leitung erzählen??
Tut das wirklich so not? Der gute Mann will doch nur heute Nacht nur gut schlafen können.
Aber wenn es unbedingt sein muss:
Also ich tippe mal: Verlegeart C (Verlegung auf und in der Wand) Abstand zur Wand: >0,3 x d
Leitung NYM 5x2,5mm²
Belastete Andern: 3
Raumtemperatur Ca 25°C
Überstrom Schutzorgan: Leitungsschutzschalter Charakteristik B
Auszug Westermann Elektrotechniktabellen: 2,5mm² Bei C und 3 Belasteten Adern In=25A
Leistung des Ofens kenne ich nicht!
Zulässige Belastung des Kabels 25A abgesichert mit 20A Is doch OK? jetzt kommt mir bitte nicht noch mit Leitungslänge und Spannungsfall!
Ich wollte Ihm nur damit sagen, dass alles OK ist!!!!
Zitat :
| Es ist zu beachten, das die Leitungslänge (3%Regel), die Verlegeart, Häufung der Leitung und erhöhte Umgebungstemperatur die zulässige Höchstabsicherung reduzieren können! |
Wurde doch gemacht, von der Höchst zulässigen Absicherung von 25A auf 20A
Außerdem ist der Ofen schon in Betrieb!
Er funktioniert!
Und was soll mit den Aderfarben nicht in Ordnung sein?
Ihr macht mich echt fertig
IST ES IN DIESEM FORUM NICHT MÄGLICH LEUTEN DIE KEINE AHNUNG HABEN MIT EINFACHEN WORTEN ZU SAGEN WAS SIE WISSEN WOLLEN; OHNE DIESE DIREKT MIT FACHGESIMPEL UND BESCH.. DEFINITIONEN VOLLZULALLEN???
Wenn das so ist dann hau ich ab! Löscht bitte meinen Account und alles was dazugehört! Es nervt langsam!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Jan 2007 21:25 ]
|
BID = 400123
ego Inventar
     
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Zitat :
| Also ich tippe mal: |
Super!
Da möchte wer wissen ob das so in Ordnung ist, und du tust alle bedenken mit einer vermutung ab.
Klar mag das in Ordnung sein, aber weißt du das?
Also kann man pauschal nur sagen: Es kann I.O. sein, muß aber nicht. Davon ab ist es absolut unüblich und unnötig einen standard Herdanschluß einer Wohnung mit mehr als 3x16A zu Sichern!
|
BID = 400128
thom-thom Neu hier

Beiträge: 40 Wohnort: 00
|
@ Der Sascha
Erstmal Danke für deine Verteidigung.
Deine Annahmen stimmen: Leitung ist stinknormale NYM mit 5 * 2,5 mm² unterputz, 3 belastet, LS sind 3 B20, Leitungslänge max. 15 m (zw. LS und Herdanschlussdose). Nur bei einer Sache liegst du voll daneben: in meiner Küche sind nur 19° (wegen der Energiepreise).
|
BID = 400129
Stromfresser Gelegenheitsposter
 
Beiträge: 88 Wohnort: Hamburg
|
Herstellerangabe beachten!!!!
Damit wären dann sowieso Velegeart, Spannungsfall usw. raus aus dieser Sache!
|
BID = 400130
Der Sascha Stammposter
   
Beiträge: 464
|
Wenn du mir nun noch die Leistung deines Ofens sagst, rechne ich das ganze mal aus, damit endlich mal alle zufrieden sind!!
_________________
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 400132
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7436
|
...für einen Standard Herd 3 mal maximal B 16 A LS fertig
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 400133
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
  
Beiträge: 1912
|
Zitat :
| Wiso soll ich ihm dann was von Auslöse charakteristik des LS Schalter,von der Verlegeart und der Häufung der leitung erzählen??
Tut das wirklich so not? Der gute Mann will doch nur heute Nacht nur gut schlafen können. |
Ja, das tut so not, da es für die Beantwortung der Frage relevant ist!
Okay, nun zu thom-thom: Hast du einen besonders großen Herd oder ist es ein standardgerät mit 4 platten/backofen? Wenn letzteres der Fall ist, sollte eine Rücksicherung auf 3x16A erfolgen. Gute 16A LS gibt es ab 1,60 pro stück (Moeller PXL-B16), an den Kosten soll es also nicht scheitern.
Die verkleinerung des Sicherungswertes ist deshalb sinnvoll, weil ohne jeden Nachteil der Leitungsschutz deutlich erhöht wird, was sich positiv auf die Lebensdauer der Leitung im Überlastfall auswirkt. Bei der Absicherung von Stromkreisen gilt die goldene Regel: So hoch wie nötig, so niedrig, wie möglich. 20A für einen normalen Herd sind absoluter Quatsch! In der Praxis reichen oft sogar B13, aber soweit übertreiben muss man es nun auch nicht, empfehlenswert sind 16.
Die Leitung kann im Prinzip so weiter betrieben werden, aber schon aus prävention (z.B. bei Herd-internem Fehler) ist die 20A sicherung nicht ratsam!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 18 Jan 2007 21:36 ]
|
BID = 400134
thom-thom Neu hier

Beiträge: 40 Wohnort: 00
|
Wow, ich tret hier ein Thema los. Jetzt haben wir schon die ersten Verletzten.
Also, es ist ein normaler E-Herd mit 4 Platten (2 * 2-Kreis) und Backofen. Lt. Typenschild max. 8,9 kW.
@Fenta
Was willst du noch wissen?
|
BID = 400135
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
  
Beiträge: 7436
|
 ...Fenta mal wieder ein guter und Fachlicher Beitrag
...für 8,9 kW reichen 3 * B16A vollkommen aus
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|